项目零
项目管理的核心任务是项目的目标控制
建筑工程项目的管理内涵是:自项目开始至项目结束,通过项目的策划个项目控制,使项目 的费用目标进度目标和质量目标得以实现。
“费用目标”对业主来说是投资目标,对施工方来说是成本目标。 项目实施期管理的主要任务是 通过管理来使项目的目标得以实现 业主方的项目管理是“管理”的核心。
项目管理分为:业主方、设计方、施工方、供货方、建设项目工程总承包的项目管理。 安全,合同,信息管理 投资,进度,质量控制 组织与协调。 组织是目标能否实现的决定性因素。
①职能组织:每个部门可能得到其直接与非直接的上级的指令,因此他就会有多个矛盾指令源。(远离企业所在地的大、中型施工项目宜建立)
②线性结构:每个部门只有唯一一个指令源,避免了由于矛盾指令而影响组织系统的运行,他是在国际上常用的模式(小型施工项目宜建立)
③矩阵组织:每个部门有纵向和横向两个指令源,房两个指令源发生矛盾的时候应由该系统的最高指挥者决策。(大、中型施工项目宜建立)
施工项目经理是指由建筑业企业法定代表人委托和授权,在建设工程施工项目中担任项目经理责任岗位职务直接负责施工项目的组织实施,是啊建设工程施工项目的 责任主体 是建筑业企业法定代表人在承包建设工程施工项目上的委托代理人
施工项目经理的权限 ①用人决策权②财务支付钱③建筑计划控制权④技术质量管理权⑤物资采购管理权
国外的项目经理只是一个技术管理岗其权利很小在国内则反之
? 施工准备工作
? 调查研究与收集资料 原始资料的调查 EPC:设计和施工任务综合承包,设计、采购和施工任务综合承包。 收集有关信息与资料 五牌一图:工程概括牌,安全生产制度牌,文明施工制度牌,环 ? 技术资料准备 境保护制度牌,消防保卫制度牌,施工现场布置图。 熟悉与会审图纸 编制施工组织设计 编制施工预算 ? 施工现场准备 清理障碍物 三通一平 施工测量 搭设临时设施 ? 资源准备
施工物资准备(建筑材料的准备,预制构件和商品混凝土的准备,模板和脚手架的准备,施工机具的准备)
劳动力组织准备(组建施工项目经理部,组织精干的施工队伍,搞好技术、安全交底和岗前培训)
? 季节施工准备
冬期施工准备(合理安排冬期施工项目,做好冬期施工用材料和和设备的供用,做好测温、保温防冻工作,加强安全教育,严防火灾发生)
1
雨期施工准备(施工现场的排水工作,机电设备的防护,原材料及半成品的防护,临时设施的检修,落实雨期施工任务和计划,加强施工管理,做好雨期施工安全教育)
1.2 脚手架
? 一、扣件式脚手架
? 对脚手架的基本要求:宽度应满足工人操作、材料堆置和运输的需要,脚手架的宽度一
般为1.5到2.0m;并保证有足够的强度、刚度和稳定性;构造简单;拆装方便并能多次周转使用。
? 扣件式钢管脚手架由钢管、扣件、脚手板和底座等组成。它具有承载能力大,拆装方便,
搭设高度大,周转次数多,摊销费用低及能使适应建筑物平立面的变化等优点,因而得到广泛应用,是目前使用最普遍的脚手架之一。
? (1)钢管杆件包括立杆、纵向水平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑、
斜撑和抛撑。
? 钢管其外径48mm、壁厚3.5mm。用于立柱和支撑杆的钢管长宜为4~6.5m。用于横向水
平杆的钢管长度以2.2m为宜。 ? (2)扣件和底座。
? 直角扣件(十字扣)用于两根钢管呈垂直交叉连接。
? 旋转扣件(回转扣)用于两个人刚挂成任意角度交叉连接。 ? 对接扣件(一字扣)用于两根钢管的对接连接。 ? (3)脚手板。
? 每块脚手板的重量不宜大于30kg。木模板使用厚度不小于50mm,宽度不小于200mm。
串片竹脚手板宽度不小于60mm的竹片和直径8~10mm、间距不大于600mm的拼接螺栓制作。
? 4.扣件式钢管脚手架的基本构造形式有单排架和双排架两种形式。单排架搭设高度不超
过20m,一般只用于6层以下的建筑。高度超过25m的脚手架称为高层外脚手架。高层外脚手架必须按双排搭设,搭设高度不宜超 ? 过50m。
? 5.剪刀撑的设置应符合以下要求:
? (1)高度24m以下的脚手架除在两端设置外,中间每隔12~15m设置一道。高度24m
以上的脚手架,应在外立面整个长度和高度上连续设剪刀撑。
? (2)每道剪刀撑跨越立杆的根数一在3~4根之间,与地面的倾斜角一在45°~60°
之间。
? (3)剪刀撑的连接除顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接。搭接时
搭接长度不小于1米,用不少于两个旋转扣件连接。
? (4)剪刀撑的斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的杆件上。 ? 6.高度24m以下的封闭双排脚手架可不设横向支撑,高度24m以上者除两端应设置横向
支撑外,中间应每隔六跨设置一道。
? 7.连墙件根据传递性能、构造形式的不同,可分为刚性连墙件和柔性连墙件。
? 对高度在24m以下的单、双排脚手架。宜采用刚性连接墙件与建筑物可靠连接;对高度
24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 ? 连墙件的垂直间距不宜大于建筑物的层高,且不应大于4m(2步) ? 8.脚手架必须配合施工进度搭设,搭设高度不应超过相邻连墙件以上2步,开始搭设立
杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
? 9.(拆除)当脚手架使用完成后,应制定拆除方案,设立拆除区,禁止人员进入;脚手
2
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
架的拆除顺序是自上而下,后搭者先拆,先搭设者后拆;拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;高空拆卸脚手架时,各部件应用绳系下放,严禁高空抛掷;拆除的脚手架部件应分类分规格进行堆码,严禁乱堆乱放。
二、碗扣式钢管脚手架
10.碗扣式钢管脚手架或称多功能碗扣型脚手架。他的核心部件是碗扣接头。
由于碗扣是固定在钢管上的,结构简单,杆件全部轴向连接,具有力学性能好,接头构造合理,工作安全可靠,拆装方便,操作容易,零部件损耗率低等特点。 (1)立杆:是主要受力杆件
(2)顶杆:即顶部沥干,其顶端没有立杆连接管,便于在顶端插入托撑或可调托撑,主要用于支撑架、支撑柱、物料提升架等的顶部。顶杆与立杆可以构成任意高度的支撑架。 (3)横杆:组成框架的横向连接杆件,有一定长度的直径48MM*2.2MM钢管两端焊接横杆接头制成,
(4)斜杆:是为增强脚手架稳定强度而设计的系列构件。
(5)底座:是安装在立杆根部,防止其下沉,并将上部荷载分散传递给地基基础的构件,有垫座、可调座两种类型。 搭设要求:
碗扣式脚手用于构建双排脚手架时,一般立杆横向间距取 1.2M, 横杆步距取 1.8M, 斜杆设置:对于不同尺寸的框架应具备相应长度斜杆,斜杆可装成节点斜杆或装成非节点斜杆。 斜杆应尽量布置在框架节点上,对于高度在30M以下的脚手架,可根据荷载情况,设置斜杆的面积为整架里面面积的1/4~1/2:对于高度超过30M以上的高层脚手架,设置斜杆的框架面积要不小于整架的1/2.在拐角边缘及端部 必须 设置斜杆,中间可均匀间隔布置。 剪刀撑设置:竖向剪刀撑的设置应与碗扣式斜杆的设置相配合,一般高度在30M以下的脚手架,可每隔4~6跨设置一组沿全高连续搭设的剪刀撑,每道剪刀撑跨越5~7根立杆,设剪刀撑的跨内不在设碗扣式斜杆:对于高度在30M以上的高层脚手架,应沿脚手架的外侧的全高方向连续设置,两组剪刀撑之间用碗扣式斜杆。纵向水平剪刀撑对于增强水平框架的整体性,均匀传递连墙撑的作用具有重要意义。对于高度在30M以上的高层脚手架,应每隔3~5步架设置已成连续的闭合纵向水平剪刀撑。
连墙杆设置:连墙杆是脚手架与建筑物之间的连接件,对提高脚手架的横向稳定性,承受偏心荷载和水平荷载等具有重要作用。一般情况下,对于高度在30M以下的脚手架,可四跨三步设置一个(约40M2):对于高层及重载脚手架及重载脚手架,则需要适当加密,高度在50M以下的脚手架只是三跨三步设置一个(约25M2):高度在50M以上的脚手架至少应三跨二步布置一个(约20M2)连墙件设置应尽量采用 梅花形 布置方式。
连墙撑应尽量连接在横杆层碗扣接头内,同脚手架、墙体保持垂直,并随着建筑物及架子的升高及时设置。其他搭设要求同扣件式钢管脚手架。、 对一般方形建筑物的脚手架,在拐角处两直角交叉的排架要连在一起,以增强脚手架的整体稳定性。连接形式可以采用直接拼接法和直角拼搭接法。
碗扣式脚手架可分为 单排脚手架 满堂脚手架 支撑架 移动式脚手架 提升井架和悬挑脚手架。
拆除:制定拆除方案,拆除前应对脚手架作一次全面检查,清楚所有多余物件,并设立拆除区,严禁人员进入。 拆除应自上而下逐层拆除,不允许上、下两层同时拆除。严禁在拆架前拆除连墙撑。拆除的构件应用吊具吊下,或人工递下,严禁抛掷,拆除的购
3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? 名词解释:
? 1.脚手架:是建筑施工中堆放材料、工人进行操作及进行材料短距离水平运输的临时设
施。
? 2.立杆也称立柱,平行于建筑外立面并垂直于地面的杆件,是传递脚手架结构自重、施
工荷载与风荷载的主要受力杆件。立杆的横距为0.9~1.5m,纵距为1.4~2.0m。立杆接头除顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接。
? 3.大横杆:是平行于建筑物纵向连接个立杆的通长水平杆,是承受并传递施工荷载给立
杆的主要受力杆件,步距为1.2~1.8m。
? 大横杆应水平设置,宜设置在立杆内侧,其长度不应小于两跨,大横杆与立杆要用直角
4
进应及时分类堆放、以便运输、保管。 三、门式钢管脚手架
11.门式钢管脚手架:又称多功能门式脚手架,是目前国际上应用最普遍的脚手架之一。不仅可搭设外脚手架,也可作为里脚手架或满堂脚手架。
特点:具有几何尺寸标准化结构合理、受力性能好、承载力高、施工拆装方便、安全可靠、经济实用等特点。
搭设:门式脚手架的搭设高度一般不超过45m,采取一定加固措施后可达80m。
拆除:拆除架子时应自上而下进行,部件拆除顺序与安装顺序相反,不允许将拆除的部件直接从高空抛掷。 四、其他几种外脚手架
12.附着升降脚手架:是指采用各种形式的架体结构及附着支撑结构、依靠设置于架体上或工程结构上的专用升降设备,实现升降的施工脚手架。
应用:适用于高层、超高层建筑物或高耸构筑物,同时还可以携带施工外模板,但使用时必须进行专门设计。
13.悬挑式脚手架简称挑架:搭设在建筑物外边缘向外伸出的悬挑结构上,将脚手架荷载全部或部分传递给建筑结构。
搭设:在悬挑结构上搭设的双排外脚手架与落地式脚手架相同,分段悬挑脚手架的高度一般控制在25m以内。
该形式的脚手架适用于高层建筑的施工。 14.悬吊式脚手架:是通过特设的支撑点,利用吊索悬吊吊架或吊篮进行砌筑,或装修工程操作的一种脚手架
组成:吊架或吊篮、支撑设施、吊索及升降装置等。
应用:对于高层建筑物的外装修作业和平时的维修保养,都是一种极为方便、经济的脚手架形式。 五、里脚手架
15.里脚手架:里脚手架搭设于建筑物内部,每砌完一层墙后,即将其转移到上一层楼面,进行新的一层砌体砌筑。应用:它可用于内外墙的砌筑和室内装饰施工。
特点:里脚手架用料少,但拆装频繁,故要求轻便灵活,拆装方便。其结构类型有折叠式、支柱式和门架式等多种。
16.折叠式里脚手架:适用于民用建筑的内墙砌筑或内粉刷,也可用于砖围墙、砖平房的外墙砌筑和粉刷。
根据材料不同分为角钢、钢管和钢管折叠式里脚手架。
17.支柱式里脚手架:由若干个支柱和横杆组成。适用于砌墙和内粉刷。
18.门架式里脚手架:门架式里脚手架由两片A型支架与门架组成。适用于砌墙和粉刷。
扣件扣紧。
? 两根大横杆的对接接头必须采用对接扣件连接,接头位置距立杆轴心线的距离不宜大
于跨度的1/3。
? 4.小横杆:是垂直于建筑物,在横向连接脚手架内、外排立杆的水平杆,是承受并传递
施工荷载给立杆的主要受力杆件。
? 5.剪刀撑:是设置在脚手架外侧面、与外墙平行的十字交叉斜杆,可增强脚手架的纵向
刚度。
? 6.横向支撑:是设置在脚手架内、外排立杆之间的斜杆。可增强脚手架的横向刚度。 ? 7.连墙件:是连接脚手架与建筑物的部件,是即要承受并传递风荷载,又要防止脚手架
在横向失稳或倾覆的重要受力部件。 ? 简答:
? 一、脚手架的搭设需注意的问题。 1.事先确定构造方案,并经有关方面审查批准方可施工。2.严格按照搭接顺序和工艺要求进行杆件的搭设。
3.搭设过程中应注意采取临时支顶或与建筑物拉结。 4.搭设过程中应采取措施禁止非操作人员进入搭设区域。5.扣件应扣紧,并应注意拧紧程度要适当。
6.搭设时及时剔除、杜绝使用变形过大的杆件和不合格的扣件。 7.搭设工人应系好安全带,确保安全。
8.随时校正杆件的垂直偏差和水平偏差,使限制在规定的范围之内。 9.在搭设过程中,如因临时停工,应保证脚手架的安全稳定性,防止倒塌
? 项目1 1.1 砌体结构工程认知 ? 一、砌筑材料
? 1.砌体结构是由块材和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的砌体为主制作
的结构称为砌体结构。包括砖结构,石结构和其他材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。 ? 2.砌体结构的优缺点 ? 优点:(1)容易就地取材
(2)具有良好的耐火性和较好的耐久性
(3)不需要模板和特殊的施工设备,可以节省木材 (4)能够隔热和保温,节能效果明显
(5)加快施工进度,进行工业化生产和施工 ? 缺点:(1)自重大 (2)体积大
(3)砌筑工作繁重
(4)无筋砌体的抗拉,抗弯及抗剪强度都很低 (5)抗震性较差
? 3:砌体结构的发展趋势
(1)使砌体结构适应可持续性发展的要求 (2)发展高强、轻质、高性能的材料
(3)采用新技术、新的结构体系和新的设计理论 ? 1.3 砖砌体施工 一、砌筑材料 ? 1.块材 (1)砖
5