单相、三相交流电路功率计算公式
项 目 有功功率 单相电路 视在功率 无功功率 功率因数 有功功率 视在功率 无功功率 三相对称电路 功率因数 线电压、线电流 相电压、相电流 换算 有功功率 三相不对称电路 无功功率 公 式 P?UIcos??Scos? S?UI 单 位 W VA var 说 明 UX?相电压?V? IX?相电流?A? Q?UIsin? PPcos??? SUIUL?线电压?V? IL?线电流?A? cos??每相的功率因数 P?3UXIXcos??3ULILcos? S?3UXIX?3ULIL Q?3UXIXsin??3ULILsin? cos??P SW VA var PAPBPC每相的有功功率 QAQBQC每相的无功功率 ? ? UL?3UX IL?IX UL?UX IL?3IX P?PA?PB?PC Q?QA?QB?QC 相电压:三相电源中星型负载两端的电压称相电压。用UA、UB、UC 表示。
相电流:三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用IAB、IBC、ICA 表示。
线电压:三相电源中,任意两根导线之间的电压为线电压,用UAB、UBC、UCA 表示。
线电流:从电源引出的三根导线中的电流为线电流,用IA、IB、IC 表示。
如果是三相三线制,电压电流均采用两个互感器,按V/v接法,测量结果为线电压和线电流; 如果是三相四线制:
1、电压可采用V/v接法,电流必须采用Y/y接法,测量结果为线电压和线电流,线电流也等于相电流。 2、电压和电流均采用Y/y接法,测量结果为相电压和相电流,相电流也等于线电流。
Y/y接法时,电压互感器一次接在火线及零线之间,每个电压互感器二次输出接一个独立仪表。 每根火线穿过一个电流互感器,每个电流互感器二次输出接一个独立仪表。
电压V/v接法时,电压互感器一次接在火线之间,二次分别连接一个电压表,如需测量另一个线电压,可将两个互感器的二次输出的n端连接在一起,a、b端连接第三个电压表。
电流V/v接法时,两根火线分别穿过一个电流互感器,每个互感器的二次分
别接一个电流表,如需测量第三个线电流,可将两个的s2端连接在一起,与两个互感器的s1端一起共三个端子,另外,将三个电流表的负端连在一起,其它三个端子分别与上述三个端子连接在一起。