河南森源电气股份有限公司——高低压成套电器知识技术培训教材

统图的电压互感器符号为三只电压互感器,三套熔断路器(熔夹与熔体:XRNP1-10/0.5A或RN2-10/0.5A)。

第四节 隔离开关与负荷开关

1.隔离开关主要用来隔离电路。在分断状态下有明显可见的断口,在关合关状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动热稳定性。详见我公司开关厂产品描述。

2.HD13BX-1000/39中的HD—单投刀开关;HS—双投刀开关;11—中央手柄式;12—侧方正面杠杆操作机构式;13—中央杠杆操作机构式;14—侧面手柄式;BX—表示旋转式操作型,无BX—表示杠杆式操作型;1000—额定电流(A);3或4-极数;对于中央手柄式:0-表示不带灭弧罩;1-表示有灭弧罩;8-表示板前接线式;9-表示板后接线式;无则表示仅一种接线方式,即板前接线。

3.高压隔离开关详见我公司开关厂产品说明书:选用时注意相中心距、带电部

分对地绝缘距离、带电部分对地爬电距离。

4.负荷开关与隔离开关不同:隔离开关不允许带负操作,只允许合电压互感器组、作为联络下段负荷隔断线路用;负荷开关可以关合短路电流,不能分断接地短路电流;负荷可以有自己的操动机构,也可有自己的灭弧室,灭弧介质有两种(空气与SF6气体),方式有三种(空气、SF6气体与真空状态)。

负荷开关的型号各个生产厂家不尽相同,但有一次熔断路的一定在后缀加

“R”,有接地刀一定在后缀加“D”,型号一般第一个字母为“F”,表示负荷开关,带“Z”

表示真空灭弧绝缘介质;带“N”表示户内使用;

珠海埃尔凯的负荷开关为LK-A(V)LBS-A(B)L(F),LK—公司名称,A—为压气式,V—真空式,LBS表示可带熔座、熔断路及脱扣装置;其后缀A—不带脱扣装置,B—带脱扣装置,L—不带熔丝座,F—带熔丝座;

第五节 交流接触器、热继电器

1.低压交流接触器:利用电磁吸力使开关自动断开或自动闭合的电器,有交流与直流接触器之分,接触器由电磁铁和触点两大部分组成,触点又分为主触点和辅助触点。接触器是用来频繁地接通和分断带有负载的主电路或大容量的控制电路的自动控制电器,它可进行远距离控制。 交流接触器的线圈为电压线圈,常见有AC220V与AC380V两种;常用起停电动机的各厂家的交流接触器如B系列,常用电容器柜的如CJ19C系列。

第41页

河南森源电气股份有限公司——高低压成套电器知识技术培训教材

2. 热继电器:利用热敏元件来控制线路过热从而切断主回路来保护用配电设备的一种保护元件;主要用电动机发热保护与电容器发热保护;用于电动机保护的T系列,用于电容器保护的JR36系列;

第六节 电容器

电容器是无功补偿设备,在线路中由于感抗所消耗的电能白白作热能散发,不能将能量充分利用,电容器就是利用自身的容抗来提供感抗所消耗的无功,从而达到提高功率因数的作用,改善了供电量,节约了能源,国家电业部门规定,功率因数低于0.85的电能使用部门必须受到电力管理部门的纠正;功率因数是有功电能占总电能的比重。

电容器是一类电源元件,它可充电、放电。因此在使用过程中,低压电容器在与其电路完全断开时,放电指示灯不再亮时,5分钟后再进行安装、拆卸或维修;高压电容器必须用三相接地棒放电后,电容器上端与其隔断的隔离刀上端双接地才能维修或拆卸。

1.低压电容器内部一般为变压器油,近年来用菜籽油或蜡质浸渍剂材料充入;一般三相电容器内部有放电电阻,在接线柱下端还串有小的电抗线圈,低压电容器一般为三角形接法:首尾相连;

举例说明:BZMJ0.4-20-3中的B-并联电容器;Z-浸渍剂为菜籽油,S-微晶蜡;MJ-介质代号;0.4-表示电压等级(kV);20-表示电容容量(kvar);3-表示三相;电容器都有外壳接地部位,固定安装须牢记电容外壳接地线的安装,电容一般要求要垂直正装,不得倾斜超过水平15°; NWC10.4-20-3中的N-企业代号;WC-自愈式低压并联电容器;1-设计代号;0.4-表示电压等级(kV);20-表示电容容量(kvar);3-表示三相; 2.高压电容器分为单相与三相两类:

BFF11-100-3W或BFF11/√3-334-1WK中的B—;F—;11—设计代号;100—容量(kvar);3W—三相,注意:不能用重合闸来关合电容器组。

高压并联电容器应采用合理的接线方式。对于单相电容器,其额定电压与电网的额定电压相符时,应采用三角形接线;其额定电压低于电网额定电压时,可采用星形联结或将其串联以后按三角形联结。至于三相电容器,只要电容器的额定电压与电网的额定电压相符,即可直接接入使用。

电容器上端一定要加一次熔断器,熔体是电容器的额定电流的1.5-2.0倍。电容器的放电回路主要靠放电PT来实现,也可用加装放电电阻来实现。电容器与母线之间禁止直接采用硬连接。

第42页

河南森源电气股份有限公司——高低压成套电器知识技术培训教材

第七节 变压器

1.变压器的型号识别

S9-M-800/10中S——三相;9——性能水平代号;M——全密封;800——额定容量(kvar);10——高压线圈电压等级(kV);

S11-MR-800/10中的R——卷铁心; SZ9-M-800/10中Z——有载调压;

SCB9-800/10中的C——树脂浇注式;B——低压箔绕线圈;

SGB10-630/6中的G——干式;

常用的变压器的联结组别D,yn11中的第一个字母大写表示高压侧绕组接法,D—表示△形接法;Y—表示星形接法;第二字母为小写表示低压侧绕组接法,y—表示星形接法;d—表示△形接法;n为表示变压器中性点;11表示高压侧与低压侧相位差为负30°(高压侧滞后低压侧);0表示高压侧与低压侧同相位,以上是高低压绕组同名端同位,即绕相绕向相同;若高低压侧同名端位置相反,即绕相绕向相同,则有相位差为180°用6表示;相位差为150°用5表示;

若高压侧为三角形接法,低压侧为星形接法;即△/Y接法,D,yn11绕线接法如下图中UAB比Ua滞后30°

AaUBUaOoUbUBCUccUCAUCBZUABUAb X 2.变压器的分类:油变压器、F级环氧树脂干式变压器、H级NOMEX绝缘干式变压器。

3.变压器内部结构:是铁心用硅钢片组成;低压绕组一般采用铜箔绕组的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝平衡; 3.1油变压器是指全密封变压器采用全充油的密封型,波纹油箱壳体以自身弹

第43页

河南森源电气股份有限公司——高低压成套电器知识技术培训教材

性适应油的膨胀是永久性密封的油箱;

3.2用薄层环氧树脂浇注来包封高、低压绕组的干式变压器,具有阻燃、自熄、防潮、散热性好等优点; 3.3用美国杜邦NOMEX绝缘材料来制作高、低压绕组的干式变压器,具有阻燃、自熄、防潮、散热性好、噪音低等优点; 4.油变S9(11)-M-□/6-10/0.4KV 容量kVA 30 50 390 830×630×970 400×400 50 400 830×630×970 400×400 80 520 890×680×100 590 930×690×160 770 970×740×250/315 1060 400/500 630/800 1000/1250 1600/2500 总重kg 330 750×外形尺寸S9长530宽高mm ×820 4001525/1710 2225/2565 3070/3415 4690/6085 1410×820×1210 1630×930×1390 1780×1020×1475 1900×1170×1660 2260×1360×1900 1025 1060 1180 550×550 80 520 890×680×550×550 100 600 930×690×550×550 160 820 970×740×1410×820×1210 1630×930×1390 1760×970×1500 1870×1100×1700 2090×1280×1930 550×550 1070×1070 轨距mm ×400 660×660 820×820 820×820 容量kVA 30 250/315 1300 400/500 630/800 1000/1250 1600/2500 总重kg 300 外形尺寸S11长宽高mm 750×530×820 4001525/1780 2050/2800 3030/3535 4350/5040 1025 1060 1180 550×550 550×550 550×550 550×550 1070×1070 轨距mm ×400 660×660 820×820 820×820 5.其它变压器 5.1控制变压器BK-□ 中的B-变压器;K-控制;□-变压器的容量(VA);

5.2控制变压器DK□-□ 中的D-单相;K-控制;第2个□-变压器的容量(VA);

第1个□-G:过电流保护、-R:过热保护、-S:过电流与过热双重保护。

5.3照明变压器JMB-□中的J-局部;M-照明;B-变压器;□-额定容量(VA);

5.4照明变压器BJZ-□中的B-变压器;J-局部;Z-照明;□-额定容量(VA);

第44页

河南森源电气股份有限公司——高低压成套电器知识技术培训教材

5.5接触型调压器TD(S)GC-□□中的T-调压器;D-单相;S-三相;G-接触式;

第1个□-调压器额定容量(VA)第2个□-防护类型代号(温热带TH、干热带TA);

5.6三相干式控制变压器SK□/□□中的S-三相;K-控制设备用;第1个□-额定容量;

第2个□-高压侧电压等级(kV);第3个□-F:防护式;

5.7自耦变压器QZB-J-□中的Q-减压起动;Z-自耦式;B-变压器;J-带接线板接线;

□-控制电动机的功率(kW)。

第八节 其它

1.交流无间隙氧化锌避雷器主要产品电气性能参数如下表 直流雷电冲额定标称持续参考击电流电压电压运行备类别 型号 电压下残压kV有kV有电压注 kV不kV不大效值 效值 kV 小于 于 低压 配电用 Y1.5W-0.28/1.30 Y1.5W-0.5/2.6 Y5WS-5/15 Y5WS-10/30 Y5WS-17/50 Y5WZ-5/13.5 Y5WZ-10/27 Y5WZ-17/45 0.28 0.50 5 10 17 5 10 17 0.22 0.38 3 6 10 3 6 10 35 0.24 0.42 4.0 8.0 13.6 4.0 8.0 13.6 40.8 42.2 80.0 81.6 86.4 3.2 6.3 10.5 13.8 15.8 18.0 20.0 0.60 1.20 7.5 16.0 25.0 7.2 14.4 24.0 1.30 2.60 15.0 30.0 50.0 13.5 27 45 电站用 Y5WZ-51/134(130/125) 51 Y5WZ-52.7/134(130/125) 52.7 Y5WZ-54/134(130/125) Y10WZ-100/260 Y10WZ-102/265 Y10WZ-102/281 100 102 281 4 8 13.5 17.5 20 23 25 73.0 134 73.0 (130/125) 145 148 157 5.7 11.2 18.6 24.4 28.0 31.9 35.4 260 265 281 9.5 18.7 31.0 40.0 45.0 51.0 56.2 110 3.15 6.3 10.5 13.8 15.8 18.0 20.0 Y5WD-4/9.5 Y5WD-8/18.7 Y5WD-13.5/31 发电Y5WD-17.5/10 机用 Y5WD-20/45 Y5WD-23/51 Y5WD-25/56.2

第45页

电气技术培训教材

河南森源电气股份有限公司——高低压成套电器知识技术培训教材统图的电压互感器符号为三只电压互感器,三套熔断路器(熔夹与熔体:XRNP1-10/0.5A或RN2-10/0.5A)。第四节隔离开关与负荷开关1.隔离开关主要用来隔离电路。在分断状态下有明显可见的断口,在关合关状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流