于40.5kV真空断路器,一般取8-10mm左右。分闸速度的大小直接影响电流过零后触头间介质强度的恢复速度小于恢复电压的上升速度,将造成电弧重燃。为防止电弧重燃,必须有足够大的分闸速度。

分闸速度的指标主要是由额定电压和开距决定的,也与短路开断电流有一定的关系。真空断路器在短路开断试验中,随着开断电流的逐渐增大,其平均燃弧时间也随之增大,分散性也增大,重燃和重击穿的概率增大。因此,对于同一电压等级的真空断路器,开断电流越大,所要求的分闸速度也就越高。

对于真空断路器开断能力影响最大的不是平均分闸速度,而是刚分速度。

若刚分速度不高,电弧在第一个过零点触头间隙很小,此时金属蒸汽尚处于高密度状态。 由于动静触头没有达到足够的开距,很容易导致电弧的重燃。因此,从提高开断性能这个角度,刚分速度越大越好。提高刚分速度的另一好处是短路开断时很容易拉断动静触头间轻微的熔焊点。平均分闸速度或最大分闸速度则不宜过大,否则,不仅造成分闸反弹的增大,结构元件的机械强度及对真空灭弧室内波纹客的损害都会变成突出的问题。

分闸反弹在开断过程中出现反弹是不可避免的。过大的分闸反弹将会引起开断过程中的重燃,对波纹管的寿命也有一定的影响。影响分闸反弹的因素有两个:一个是平均分闸速度或最大分闸速度,另一个是分闸缓冲器的缓冲性能。为提高分闸速度而调整分闸弹簧时,必须兼顾对分闸反弹的影响。分闸反弹幅值经验值为12kV真空断路器小于1.5mm,24kV及以上真空断路器小于2mm。实际调整时分闸反弹越小越好,在保证分闸反弹满足要求的前提下,分闸速度尽可能按灭弧室厂家提供的数据上限进行调整。

8.ZN28-12断路器,该型断路器分为分体式与一体式断路器,分体式为断路器与其操动机构分开安装,一体式为断路器与操动机构在一起固定安装;

其灭弧工作原理:本型断路器配用中封式纵磁场真空灭弧室。当动、静触

头在分闸弹簧作用下带电分闸时,触头间隙将燃烧真空电弧并在电流过零时熄灭电弧。由于触头的特殊结构,燃弧期间触头间隙会产生适当的纵向磁场,这个磁场可使电弧均匀分布在触头表面,维持低的电弧电压和小的电腐蚀率,从而提高了断路器开断短路电流的能力和寿命。

9.ZN28-12一体式断路器接触行程(超程)和三相合分闸同期性的调整:

断路器手动合闸,测量接触行程,然后分闸,调整操动机构与主轴之间的

接头长度,改变主轴合分闸转角,调至接触行程4±1mm为止。

接触行程调整后通电操作,用光线示波器或测试仪测量三极触头合、分闸同期性,如不能满足三相合分闸同期性小于2ms,触头合闸弹跳时间小于2ms;可分别调整各相接触行程(断路器分闸,调整接触行程调整螺栓以调整接触行程,该螺栓旋出1/2周接触行程增加0.625mm,反之减少相应距离,调至接触行程为4±1mm。),使三相触头合分同期性不大于2ms。

第31页

河南森源电气股份有限公司——高低压成套电器知识技术培训教材

第二节 低压断路器

1.一般常识

◇低压断路器:用于手动时,相当于普通开关,但当电路出现严重过载、短路、欠电压或失电压时,能够自动切断电路,从而起到保护设备的作用。它本身能带负荷操作。

◇低压熔断器是一种最简单的短路保护装置,它的熔体是一段很容易熔化的金属丝和金属片,在正常情况下相当于导线。当发生短路或严重过载时,熔体因过热而熔断,从而起到了切断电源、保护设备的作用。熔体额定电流的选取方法如下:

①对于电灯或电阻性负载的电气设备,熔体的额定电流应稍大于线路负载的电流。

②对于单台电动机,熔体的额定电流应是电动机额定电流的1.5-3倍。

③对于多台电动机线路,熔体的额定电流应是其中最大一台电动机额定电流的

1.5-3倍,再加上其余各台电动机额定电流之和。 2.塑壳断路器的附件类型标示: 举例说明:NM1-100HP/3328 63A

※ NM1——厂家型号; 100——壳架等级额定电流;63A——断路器额定电流

※ H——高分断能力; S——标准型分断能力; R——限流型分断能力;

※ P——电动操作; Z——转动手柄操作; 无——手柄直接操作;

※ 第1个3——表极数,可为2、3、4极; ※ 第2个3——复式(电磁式与热磁式)脱扣器; 若为2——电磁式脱扣器;

※ 00——无附件;08——报警触头;10——分励脱扣器;20——辅助触头;

※ 30——欠电压脱扣器;40——分励脱扣器+辅助触头;60——二组辅助触头;

※ 50——分励脱扣器+欠电压脱扣器; 70——辅助触头+欠电压脱扣器;

※ 18——分励脱扣器+报警触头; 28——辅助触头+报警触头;

第32页

河南森源电气股份有限公司——高低压成套电器知识技术培训教材

※ 38——欠电压脱扣器+报警触头;48——分励脱扣器+辅助触头+报警触头;

※ 68——二组辅助触头+报警触头; 78——辅助触头+欠电压脱扣器+报警触头;

※ 若/后有第5位为2,则表示为电动机保护型,若无数字为配电型。

3.万能式与框架式大电流断路器的附件:

1)、分励脱扣器,手动操作不选,电动操作必选件,可远程操纵,使断路器断开;

2)、欠电压脱扣器,非断路器必带附件,为可选件,断路器可靠合闸时脱扣器电压不小于其额定电压的85%;断路器可靠不能合闸时脱扣器电压不大于其额定电压的35%;合闸后脱扣器在35-70%动作;

3)、合闸电磁铁,电动操作必选件,其额定电压的85%动作,通电时间短;

4)、电动储能机构,电操必选; 5)、辅助触头一般为四开四闭(4NO+4NC);可订制。 4.低压断路器的分类:

万能式断路器:DW15-17、NA1型,额定电流在200A及以上; 框架断路器一般分为固定式与抽出式:DW45、CW1、GSW1、KFW1等,额定电流在630A及以上,框架电流可按2倍整定的;每种框架等级下有两到四种额定电流可选取;

塑壳式断路器也分固定式与抽出式:NM1、CM1、CDM1壳架电流在800A及以下的断路器,每种壳架等级下有两到四种额定电流可选取;壳架电流为最小为63A,额定电流最小可为6A; 微断开关:一般为塑壳组装断路器,壳架与额定电流均为63A及以下的小开关:DZ47-60系列、HUM18系列、MKM5系列、C65直流系列、S进口系列等;

5.低压断路器的选择与使用

5.1按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力,精确计算线路预期短路电流是件极其繁琐的工作,因此便有一些误差不是很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:

a.对于10/0.4kV电压等级的△-Y变压器,可以考虑高压侧和短路容量无穷大(10kV侧的短路容量一般为200-400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%);

b.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30kA,取其1%,应是300A,电动机总功率约为150kW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In; c.变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接(路),当副边达到其额定电流时,

第33页

河南森源电气股份有限公司——高低压成套电器知识技术培训教材

原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流;

d.变压器的副边额定电流Ie=Se/1.732Ue式中Se为变压器的容量(kVA),Ue为副边额定电压(空载电压),在10/0.4kV时Ue=0.4kV因此简单计算变压器的副边额定电流应是:1.44~1.5Se;

e.按c对UK的定义,副边和短路电流(三相短路)为I(3)对UK的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ie/UK,此值为交流有效值;

f.在相同的变压器容量下,若是两相之间短路,则

I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3);以上计算均是变压器出线端短路时的电流值,这是最严重的短路事故;如短路点距变压器有一定的距离,考虑到线路阴抗,短路电流将减小。

所以,我们在设计时,应计算安装处(线路)的额定电流和该处可能出现的最大短路电流。并按以下原则选择断路器: 断路器的额定电流In≥线路的额定电流IL;断路器的额定短路分断能力≥线路的预期短路电流

因此,在选择断路器上,不必把余量放得过大,以免造成浪费。

5.2断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力

其在国际标准IEC947-2和国家标准GB4048.2中作为如下定义:断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;断路顺的额定运行短路分断能力(Ics):按规定的试验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;Icu和Ics短路或实际考核的条件不同,后者比前者更严格、更困难,因此国际标准IEC947-2和国家标准GB4048.2确定Ics有四个或三个值,分别是25%、50%、75%(对A类断路器即塑壳式)和50%、75%、100%Icu(对B类断路器,即万能式、框架式、抽出式)。断路器的制造厂所确定的Ics值,凡符合上述标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产品。

5.3断路器的电气间隙与爬电距离

确定电器产品的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压,而系统中的电器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压。因此:

1)电器的额定绝缘电压应不小于电源系统的额定电压; 2)电器的额定冲击耐受电压应不小于电源系统的额定冲击耐受电压;

3)电器产生的瞬态过电压应不大于电源系统的额定冲击耐受电压。

基于以上三原则,电器的额定冲击耐受电压(优先值)Uimp就与电源系统

第34页

河南森源电气股份有限公司——高低压成套电器知识技术培训教材

的相对地电压和电器的安装类别等有很大关系:相对地电压值越大,安装类别越高,要求额定冲击耐受电压就越大,相应的要求产品的电气间隙越大,就制造厂家而言,其实际产品的电气间隙都大于额定冲击耐受电压最大要求的电气间隙;

关于爬电距离,GB/T4048.1《低压开关设备与控制设备 总则》规定:电器(产品)的最小爬电距离与额定绝缘电压(或实际工作电压)、电器产品使用场所的污染等级以及产品本身使用的绝缘材料的性(绝缘组别)有关。而一般制造厂家的断路器的爬电距离都大大超过规定的数值。 5.4四极断路器的应用

关于四极断路器的应用,目前国家标准或规程还没有对是否使用做出硬性规定,要以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是:

1)TN-C系统中,N中性线与保护地线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝缘禁用四极断路器; 2)TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器。以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路顺的N极只能接N中性线,而不能接PEN或PE线;

3)装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;

4)用于380V系统的应选用四极剩余电流保护器(漏电断路器)。

第三节 互感器

1.高压互感器我国电流电压互感器的接线端子为什么采用减极性标注?

电流互感器、单相电压互感器(或三相电压互感器的一相)的一、二次侧

都有两个引出端子,一般均标有“*”或“.”符号,或脚注(如1作头,2作尾;或A、a作头,X、x作尾)。一、二次侧引出端子上同一符号或同名脚注为同极性端子。以电流互感器为例,N1、N2分别为二次绕组的匝数,它们的标有“.”号的两个端子为同极性端子;其含义是:当同时从一、二次绕组的同极性端子通入同一电流时,它们在铁芯中产生的磁通的方向相同;而当则在一次绕组从标有“.”号的端子通入电流时,则在二次绕组中感应的电流应从非标有“.”号的端子流向有“.”号的端子。如果我们从同极性端(两标“.”号端,或两非标“.”号端)观察时,一、二侧的电流方向相反,故称这种标记为减极性标记。 2.互感器变比

A 电压互感器:计量0.2S/0.2级其变比为□kV/(0.1*√3)kV,其中□为线电