第十二章 电能计量
一、填空题
请将正确内容填入下列横线处。
1.一般我们把电能表与其配合使用的测量互感器、二次回路及计量箱所组成的整体称为 电能计量装置 。
2.有功电能表的计量单位是千瓦时,单位符号是 kWh ,无功电能表的计量单位是千乏时,单位符号是 kvarh 。
3.在电能表的铭牌上都要求标注 基本 电流,而额定最大电流用 括号内 的数值标注在 基本电流 之后,例如:5(20)A。 4. 电能表 是电能计量装置的核心部分,其作用是计量负载所消耗的电能。 5.低压供电线路负荷电流在 50 A及以下时,宜采用直接接入式电能表。
6.当接入中性点非有效接地,且接地电流近似为零的高压线路的计量装置时,宜采用 三相三线 无功电能表。
7.单相电能表因电源线和负载线接反而使电流线圈的极性端接反,使电能表的驱动力矩方向改变,造成电能表 反转 。 8.电能计量装置的二次回路包含 电压二次回路 和 电流二次回路 。
9.电能计量装置的倍率一般分为两部分:一是 电能表本身结构 决定的倍率,二是 电流互感器与电压互感器变比 引起的倍率。 10.计量器具主要有 电能表 ,电压互感器, 电流互感器 ,电压、电流二次回路导线。 11.高供低计的用户,计量点到变压器低压侧的电气距离不宜超过 20 m 。
l2. 瓦表法 将电能表反映的功率与线路中的实际功率比较,以定性判断电能计量装置接线是否正确的一种方法。
13.用瓦表法测得计算功率为P,而实际功率为P0,则该电能计量装置相对误差
?的计算公式为??P?P0?10000
P014电能计量装置的接线检查分为 停电检查 和 带电检查 。
15.仪表法检查电能计量装置接线,就是利用电压表、 钳形电流表 ` 、相序表、相位表 等仪表测量相关数据进行分析判断接线情况。 16.通常电能计量装置错误接线的类型有 缺相 、 接反 、 移相 。
17相位角法就是利用三相电压之间的固定相位关系,通过测量电压之间的 相位 来判断电压的 相序 。 18.退补电量的计算方法有 相对误差法 、更正系数法和 估算法 。 19电能表计量的电能是指通过它的功率在某一段时间内的 累积值 。
20互感器就是一种 容量小 、用途特殊的 变压器 。通常情况下,电压互感器(TV)二次额定电压为 100 V,电流互感器(TA)二次额定电流为 5A 。
21电压二次回路是指由. 电压互感器的二次绕组 、 电能表的电压线圈 以及 连接二者的导线 所构成的回路。
22电压互感器(TV)和电流互感器(TA)均由 铁心 、 一次(初级)绕组 二次(次级)绕组 、接线端子和 绝缘支持物 等组成。 二、单选题
下列每题有四个答案,其中只有一个正确答案,请将正确答案填在括号内。 1.三相电能表应采用 正相序 接线。 2.有功电能表的计量单位为 kWh
3.П类电能计量装置中所用电压互感器不应低于 6.三相三线有功电能表能准确测量( A )的有功电能。 (A)三相三线电路; (B)对称三相四线电路;
(c)不完全对称三相电路; (D)三相电路。
7.当三相三线电路的中性点直接接地时,宜采用 三相四线 的有功电能表测量有功电能。
8.在用瓦表法检查电能计量装置接线中,用秒表记录电能表圆盘转10圈所需时间为50s,有功电能表常数为2000r/kwh,则计算功率为36 W
9.直接接入式与经互感器接入式电能表的根本区别在于 接线端钮盒
10.当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电,电能表将 不计电量
11.在三相负荷平衡的情况下,对电能计量装置接线进行检查时,若两相电流的相量和值是单相电流值的
(A)移相; (B)接反; (C)缺相; (D)短路
12.为保证抄表工作的顺利运行,下列选项中不属于抄表前要做到的是
( D )。
(A)掌握抄表日的排列顺序; (B)合理设计抄表线路; (C)检查应配备的抄表工具; (D)检查线路是否断路。
14.农村小型农副业用户的计量装置选用电流互感器的精度应为( B ).
3倍.则说明有电流( B )
(A)级; (B)级; (C)级; (D)级。
15.电能的法定单位是( A )。
(A)J和kwh;(B)kwh和度; (C)度和J; (D)kW和J。
16.电流互感器一次侧线圈匝数 小于
二次侧线圈匝数。
17.使用电流互感器和电压互感器时,其二次绕组应分别 串联、并联;接入被
测电路之中。
19.对于直接接入电路中的单相电能表,其电压线圈的额定电压应为
( D )。
(A)100V; (B):380V; (C)与线路额定电压相同; (D)220V。
20.下列设备中,二次绕组比一次绕组少的是( B )。
(A)电流互感器; (B)电压互感器 (C)升压变压器; (D)以上均不正确。
22.10kV互感器二次侧 必须 接地。
23.关于电流互感器,下列说法正确的是 二次绕组可以短路;(
24.关于电压互感器,下列说法正确的是( A )。
(A)二次绕组可以开路; (B)二次绕组可以短路; (C)二次绕组不能接地; (D)以上均可以。
25.在穿心互感器的接线中,一次相线如果在互感器上绕四匝,则互感器
的实际变比将是额定变比的( D )。
(A)4倍; (B)5倍; (C)1/4倍; (D)l/5倍。
26.高供高计电能计量装置中, ( C )互感器的二次侧必须都有一点接地。
(A)电压; (B)电流; (C)电压、电流; (D)均不用。
27.若将电能计量装置中的电流互感器由200/5A改换为300/5A,此时电能表将( A )。
(A)变慢; (B)变快; (C)不变; (D)都有可能。
28.用户单相用电设备总容量不足( B )的可采用低压220V供电,其计量方式采用单相计量方式。
(A)5kW; (B)l0kW; (C)15kW; (D)20kW。
29.复费率电能表为电力部门实行( C )提供计量手段,
(A)两部制电价; (B)各种电价;
(C)不同时段的分时电价; (D)先付费后用电
30.某10kV用户接50/5电流互感器,若电能读数数为20kWh,则用户实际用电量为( B )
(A)200kWh (B)20000kWh; (C)2000kWh: (D)100000kWh。
31.用户用电的设备容量在100kW或变压器容量在50kVA及以下的,一般应以( B )方式供电。
(A)高压; (B)低压三相四线 (C)专线; (D)均可
32.低压三相用户,当用户最大负荷电流在( D )以上时宜采用电流互感器. (A ) 20A; (B)25A; (C)40A; (j))50A。
33.( B )及以上用户应进行功率因数考核。
(A)50kVA; (B) 100kVA; (C)150kVA; (D)200kVA。
35.某一单相用户使用电流为5A.若将单相两根导线均放人钳形表表钳之内,则读数为( D )。
(A)5A; (B)10A: (C)5,/2A; (D)0A。
36.对于高压供电用户,一般应在 高压侧 计量,
37.其低压单相用户负荷为8kw,则10 (40)A 单相有功电能表合适。 38.变压器容量在100kVA 及以上的用户应计量无功功率。
39.由于电能表的相序接入变化,影响电能表的读数,这种影响称为 相序影响
40.用三相两元件电能表计量三相四线制电路有功电能将 不能确定多计或少计
41.两元件三相有功电能表接线时不接( B ):
(A)U相电流; (B)V相电流; (C)W相电流; (D)V相电压。
42.在三相负载平衡的情况下.某三相三线有功电能表w相电流未接,此时负荷功率因数为.则电能表( D )。
(A)走慢; (B)走快; (C)正常: (D)停转
43.中性点不接地或非有效接地的三相三线高压线路,宜采用( A )计量。
(A)三相三线电能表; (B)三相四线电能表; (C)三相三线,三相匹线电能表均可;(D)以上均不对。 44.用三只单相电能表测三相四线电路有功电能时,其电能应等于三只表的( B )。
(A)几何和; (B)代数和; (C)分数值; (D)平均值。
45.在下列计量方式中,考核用户用电需要计入变压器损耗的是( B )。
(A)高供高计; (B)高供低计; (C)低供低计; (D)以上均要计入。 46.三相有功电能表的电压接入,要求按( A )。
(A)正序接人; (B)负序接人; (C)零序接人; (D)顺时接入。 47.负荷容量为315kVA以下的低压计费用户的电能计量装置属于( D )计量装置。
(A)I类: (B)Ⅱ类; (C)Ⅲ类; (D)IV类。 48.在带电的电流互感器二次回路上工作,可以( B )。
(A)将互感器二次侧开路;
(B)用短路匝或短路片将二次回路短路; (C)将二次回路永久接地点断开;
(D)在电能表和互感器二次回路间进行工作。
49.电流互感器二次回路的连接导线,至少应不小于( B )mm。
(A)5; (B)4; (C)3; (D)2。
50.电能计量用电压和电流互感器的二次导线采用单股铜芯线时最小截面积为2.51mm、4mm 53.互感器二次侧负载不应大于其额定负载,但也不宜低于其额定负载的25% 54.高供低计的用户,计量点到变压器低压侧的电气距离不宜超过20m
55.对计量屏,电能表的安装高度应使电能表水平中心线距地面在~ m的范围内。
56.二只三相电能表相距的最小距离应大于80mm 57.S级电流互感器,能够正确计量的电流范围是1%~120%
59.若三相负荷电流对称,则用钳形电流表测量电流互感器二次电流时IU和IW。电流值相近,而IU和IW两相电流合并后测试植为单独测试时的倍,则说明( A )
(A) IU、IW中有一相电流互感器极性接反 (B) IU、IW两相电流互感器均极性接反 (C) IU、IW中有一相电流互感器断线 (D) IU、IW两相电流互感器断线
60.当两只单相电压互感器按V/V接线、二次空载时,二次线电压Uuv=0v,Uvw=100v Uwu=100v,那么( A )。
(A)电压互感器一次回路U相断线; (B)电压互感器二次回路V相断线; (C)电压互感器一次回路W相断线; (D)无法确定。
61.当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压Uuv=100V , Uvw =100V, Uwu =173V,那么,可能电压互感器( A )。
(A)二次绕组u相或W相极性接反; (B)二次绕组v相极性接反; (C)一次绕组U相或w相极性接反; (D)一次绕组V相极性接反。
62.某电能表,其电表常数为8000imp/kWh,测得40个脉冲所需时间为12s,则功率为1 5kW
63.两台单相电压互感器按v/v形连接,二次侧v相接地。若电压互感器额定变比为10000V/100V.一次侧接人线电压为10000V的三相对称电压。
带电检查二次回路电压时,电压表一端接地,另一端接u相,此时电压表的指示值为100 V左右。
64.某用户接50/5电流互感器,6000/100电压互感器,电能表常数为5000imp/kWh.若电能表发出了25个脉冲,则用户实际用电量为120kWh 65.电源WUV相加于旋转式相序指示器相应端钮时。指示器旋转方向与所标箭头方向一致。
66.用钳形表测量正确接线的三相三线电能表的电流时,假定三相平衡,若将两根相线同时放入钳形表中测量的读数为20A,则实际线电流为( B )。 67.在检测三相四线三元件表的接线时,若将其中任意两相电流对调,电能表应该 停走
68.机械式电能表在测量平衡负载的三相四线电能时,若有两相电压断线.则电能表将 计量1/3 69.两只单相电压互感器V/V接法.测得UUV=UVW=50V,UuW=100V,则可能是( B )。
(A)一次侧U相熔丝烧断;
2
(B)一次侧V相熔丝烧断; (C)二次侧熔丝W相烧断‘ (D)一只互感器极性接反。
70.两只单相电压互感器v/v接法,测得UUV=UUW=100V,UVW=50V,则可能是( C )。
(A)一次侧U相熔丝烧断; (B)一次侧v相熔丝烧断; (C)二次侧熔丝W相烧断; (D)一只互感器极性接反。
71.V/V型接线的高压电压互感器二次侧应 V相 接地。 72.带电换表时,若接有电压、电流互感器,则应分别 开路、短路 三、多选题
下列每题不止有一个答案.请将正确答案填在括号内。 1.下列需用I类电能计量装置计量电能的是( ABD )。 (A)变压器容量在10000kVA及以上的高压计费用户; (B)200MW及以上发电机;
(C)供电企业间的电量交换点的计量装置;
(D)省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的计量装置; (E)月平均电量100万kWh及以上的高压计费用户。 2.计量方式一般有( ABC )等方式。 (A)高供高计; (B)低供低计; (C)高供低计; (D)低供高计。
3.电能计量装置基本施工工艺的基本要求有( ABCD )。 (A)按图施工,接线正确; (B)电气连接可靠,接触良好; (C)配线整齐美观; (D)导线无损伤,绝缘良好。 4.电能计量装置错误接线的类型有( ABD )。
(A)缺相; (B)接反: (C)绝缘差; (D)移相。 5.相序测量检查方法有( ABCD )。 (A)电感灯泡法; (B)电容灯泡法。 (C)相序表法; (D)相位角法。
6抄表是将用户计费电能指示电量据实抄录的过程,目前抄表方式主要有( ABCDE )。 (A)使用抄表卡手工抄表; (B)使用抄表机手工抄表; (C)远红外抄表; (D)集中抄表系统抄表; (E)远程(负控)抄表系统抄表。
8.对采用专用变压器供电的低压计费用户,低压计量屏的安装有( ABCD ) 要求。
(A)低压计量屏应为变压器后的第一块屏; (B)变压器至计量屏之间的电气距离不得超过20m; (C)变压器至计量屏之间应采用电力电缆或绝缘导线连接; (D)变压器至计量屏之间不允许装设隔离开关等开断设备。
9.装在计量屏(箱)内及电能表板上的开关、熔断器等设备应( ABC )。 (A)垂直安装;
(B)上端接电源,下端接负荷; (C)相序应一致;
(D)开关、熔断器接在电能表前端。
10.感应式电能表用来产生转动力矩的主要元件是( ABC )。 (A)铝盘; (B)电流元件; (C)电压元件; (D)计度器。 11.单相电能表由( BC )制动元件和计度器等部分组成。 (A)阻尼元件; (B)驱动元件; (c)转动元件; (D)支撑元件。
12.多费率电能表按工作原理可分为( ACB )。
(A)机械式; (B)脉冲式; (C)电子式; (D)电子机械式。 四、判断题
判断下列描述是否正确,对的在括号内打“√”.错的在括号内打 “×”
1.在选用电能计量方式中,当用户单相用电设备总容量不足10kw时,可
采用低压220v供电,其计量方式可采用三相计量。 ( × ) 2.当用户有两种及以上用电类别负荷时,应分别计量。若无法分别安装
计量装置,则应采取定比或电量方法进行分摊。 ( √ ) 3.用三表法测量三相四线电路电能时,电能表反映的功率之和等于三相
负载消耗的有功功率。 ( √ )
4.电能表是专门用于计时负荷在某一段时间内所消耗电能的仪表。它反
应的是这段时间内平均功率与时间的乘积。 ( √ ) 5.某电能表铭牌上标明常数为c=2000r/kWh,则该表转一圈为。
( √ )
6. 35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应装设
隔离开关辅助触点和熔断器。 ( × )
7.单相220V电能表一般装设接地端,三相电能表不应装设接地端。( × ) 8.在给单相电能表接线时,必须将相线接入电流线圈。 ( √ ) 9.安装在绝缘板上的三相电能表,即使有接地端钮,也不应将其接地或
接零。 ( × )
10.电压互感器断线分为一次侧断线和二次侧断线,但三相电压数值的测
量必须在电压互感器的二次侧进行。 ( √ )
11.相序表的工作原理与发电机的工作原理相同,当将相序表的黄、绿、红三支表棒按顺序分别接到电能表的电压端子上时,若相序表的旋转方向与指示方向一致,则说明是正相序。(×) 12.可用相序表法检查电能计量装置接线是否移相。 ( × )
13.在电流互感器极性接反测量检查中,对于多功能电子式电能表,由于有有功功率方向指示,所以可判断出电流是否接反。 ( √ ) 14.电压互感器和电流互感器的工作原理与电力变压器工作原理基本相同。(√)
15.电流互感器二次侧不允许开路,对二次侧双绕组互感器只用一个二次回路时,另一个绕组应可靠连接。(√ ) 16.电压互感器一次绕组匝数多,二次绕组匝数少。 ( √ )
17.电压互感器一次侧以串联形式接在电路中,二次侧与计量仪表电压回路并接。 18.电流互感器一次绕组匝数多,二次绕组匝数少。 ( × )
19.电流互感器一次侧以串联形式接在电路中,二次侧与计量仪表电流回路串接。 ( √ ) 20.电压互感器正常工作时相当于变压器开路状态。 ( √ ) 21.电流互感器正常工作时相当于变压器开路状态。 ( × )
22.10kV高压高量电能计量装置,电压互感器宜采用两台电压互感器,且按V/V方式接线。 ( √ ) 23.仅经电流互感器的三相四线电能计量装置,电压、电流共接,电流互感器二次不准接地。 ( √ ) 24.高压电流互感器二次侧应有一点接地,以防止一次、二次绕组绝缘击穿,危击人身、设备安全。 ( √ ) 25.用电计量装置必须具有计费电能表,电压,电流互感器及二次连接导线, ( × )
26.若将电能计量装置中的电流互感器由200/5A,改换为150/5A,此时电能表将变慢。 ( × ) 27.三相四线电能计量装置中,三台电流互感器的二次绕组与电能表之间宜采用六线制连接。 ( √ ) 28.用户用电设备容量在100kW以上或需用变压器容量在50kVA及以上者.宜采用低压供电. ( × ) 29.高压供电原则上应在高压侧进行计量。(√ )
30.单相电能表的电流线圈串接在相线中,电压线圈并接在相线和中性线上。 ( √ )
31.具有电压连片的直接式单相电能表的中性线、相线不能接反,如接反,则电能表要倒走。 ( × )
32.电能表接线盒电压连接片不要忘记合上,合上后还要将连片螺丝拧紧,否则将造成不计电量或少计电量。 ( √ ) 33.三相电能计量的接线方式中,U、V、W接线为正相序,那么W、V、U就为逆相序。 ( √ )
34.对高压供电用户,应在高压侧计量。经双方协商同意,也可在低压侧计量,但应加计变压器损耗。 (√) 35.三相四线负荷用户若安装三相三线电能表计量,易漏计电量。( √ )
36.电流互感器二次侧具有多组绕组,若仅使用一组绕组,则为保证计量的准确性,其余绕组应保持开路状态。 ( × ) 37.中性点直接接地电网中的计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。 (× )