第一章 降水设计

1 设计依据

1.岩土工程勘察报告。 2.地下室基础平面布置图。 3.技术要求

本工程±0.00标高为559.1m,勘察期间测得静止水位埋深2.30~6.90m,相对应水位高程552.69~553.30m之间,平均高程在552.74m左右。根据区域水文地质资料,场地地下水位丰、枯水期年变幅一般为1.50~2.00m。经调查,并结合场地地形地貌、地下水补给、排泄条件等,综合判定历年最高水位(抗浮设计水位)标高建议值可取555.00m。地下室施工对降水安全性要求较高,为满足施工要求,地下水位须降至基底0.5m以下。

4.《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 5.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

2 降水设计

在基坑范围内,当降水井把整个基坑范围内地下水形成包围下降到作业区底标高,整个作业区为干作业区,可开展施工。根据详勘资料和成都地区水文地质相关资料,计算参数选用如下:

1.开挖深度:作业区深度-7.6~-5.3m; 2.降水井管距作业区边线不小于1.5~2.5m;

3.设计降深:按最深基坑-7.6m考虑,sd=555.0-(551.8-0.5)=3.7m; 4.含水层厚度:地下含水层厚取H=20.0m; 5.水位降深值:sw=553.3-551.3=2.0m;

1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑,有帮助欢迎下载支持.

6.渗透系数:由地勘资料,该场地砂卵石层平均渗透系数K取22m/d。

3 水文地质计算

本工程地下室由综合楼和体育馆两个区域组成,降水设计时分成两部分单独进行计算。 1.降水验算

基坑降水设计计算模型详见下图。 2.基坑中心点起算的等效半径

ro1?A/?=53.34m A为基坑面积,综合楼地下室面积为8934.18m2

ro2?A/?=71.87m A为基坑面积,体育馆地下室面积为16217.34m2 3.潜水含水层的影响半径R

R?2swkH=419.52m

sw为井水位降深,sw小于10时取值为10m 4.基坑涌水量

综合楼部分:Q??k(2H?sd)sd =4252.12(m3/d)

?R?ln?1???ro?(2H?sd)sd =4827.33(m3/d)

?R?ln?1???ro?体育馆部分:Q??k5.确定单井出水量

qo?120?rsl3k=395.93(m3/d) 6.求出管井数量

综合楼部分:n=n?1.1Q=11.81(口) qo1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑,有帮助欢迎下载支持.

所以综合楼部分取管井数为12口井。 体育馆部分:n=n?1.1Q=13.41(口) qo所以体育馆部分取管井数为14口井。

4 井管渗透速度及井深确定

(1)最大允许渗透速度:Vc?60?3k=168.12(m/d) (2)最小滤水井管长度:lmin?qo/2??rs?Vc=2.5m (3)井点深度确定:

降水井深度根据《建筑与市政降水工程技术规范》中 =7.3+0.5+1.5+2.0+2.5+2.5 =16.3m

HW1:基坑深度(电梯井最深基坑深度为-7.3m); HW2:降水水位距离基坑底要求的深度;

HW3:ir0;i为水力坡度,在降水井分布范围内宜为1/10~1/15;r0为降水井分布范围的等效半径或降水井排间距的1/2;

HW4:降水期间的地下水位变幅; HW5:降水井过滤器工作长度; HW6:沉砂管长度。

根据上式计算结果及相关工程经验,为保证降水效果并考虑降水井标管为2.5m长,井深可定为Hw=17.5m。

第二章 施工工艺

1 施工流程

降水井施工流程如下图所示。

测量放线 2 施工流程简述 钻机定位 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

成孔 校核孔深 文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑,有帮助欢迎下载支持.

(1)测量放线

根据甲方现场给定的控制点及降水平面图和相关设计文件,测量放出各井位,并打入木桩,涂上红油漆作标记。

(2)凿井

基坑支护设计文件采用CZ-22型冲击钻机成井,泥浆护壁工艺成孔,要求成孔井径为600mm。井身保持圆正,以确保填砾厚度。井身保持垂直,顶角的倾斜不得超过1度。

在成孔中有大量泥浆,为了保持施工场地的整洁,应先在井点旁挖泥浆沉淀池,待泥浆沉淀一段时间后同土方开一起挖出运走。

(3)吊装井管(滤管)

经现场技术负责人验收合格后,用抽筒清孔,吊装井管。井管之间焊接牢固,安装垂直。若采用旋挖钻机成孔,由于孔径较大,须保证井管居中下入。

(4)填砾

填料规格为5~15mm砾石,填至距地面2m左右采用粘土回填封闭。滤料的实际填入量不应小于理论计算量。

(5)洗井

采用空压机、活塞联合洗井,空压机洗清之后再用活塞洗井;重复以上洗井过程,洗井至井管通畅、水清,达到正常抽水时含砂率小于1/20000的规范要求。

洗井时间的控制:每井活塞洗井原则上不少于两次,每次提拉活塞不少于2小时,空压机洗井原则不少于2个台班,以确保降水质量,但洗井结束时间最终以达到水较清澈为止。

(6)抽水试验:

洗进完毕作好简易抽水试验,以确定该井的产水量。

1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑,有帮助欢迎下载支持.

3 降水过程控制

1) 抽水前应统一测一次各井静止水位。降水井施工完成后,根据工期安排,应提前于土方开挖前1周开始降水,且必须保证抽水的连续性,不得长时间停顿,如有水泵损坏,应及时更换。

2) 抽水开始后,在水位未达到设计降水深度以前,每天观测三次水位;水位达到设计降水深度后,可每天观测一次水位(水位观测允许误差为±5cm),使降水符合设计要求。如有异常,应及时向工长及项目负责人汇报,并得到及时处理。

3) 根据水位、水量观测记录,查明降水过程中的不正常状况及其产生的原因,及时提出调整补充措施,确保达到降水深度。

4) 在降水开始的第1个月,应每天定时测量水中的含砂量,并作好记录,含砂量可采用专用测砂量杯测量,控制值为1/20000,否则须采取相应措施;1月后,含砂量减少、稳定后,测量间隔可适当延长至3~5天。

5) 抽水设备定期保养,降水期间不得随意停抽。

6) 现场准备水泵2台及适当数量排水管等做备用。更换水泵时,测量井深,掌握水泵安装的合理深度,防止埋泵。

7) 现场备用一台150kw柴油发电机,当发生停电时,及时切换电源,保持正常降水。

4 抽水设备选择

采用深井潜水泵进行管井降水,拟采用水泵流量25—40T/h,扬程30m。为保持降水稳定,宜采用动力电源。各水泵井口外排水管线应按要求布置,同时保持两台完好备用泵,井内水泵损坏后,应即时进行更换、维修。水泵抽水后,降水人员采取两班制24小时连续值班,确保连续降水。

5 沉砂池的修建