(2).自动喷水灭火系统试验压力采用1.0MPa,试压方法按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。
管道试压完毕后,做冲洗工作,清除管道中的杂物。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲冼水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。喷头支管安装要与吊顶装修同步进行,根据吊顶材料高度定出喷头的予留口标高,喷洒的规格、类型、动作温度要符合设计要求,喷头安装的保护面积、间距及距墙、柱的距离,应符合规范要求,装饰盘要贴紧吊顶,安装喷头要用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧,附加任何装饰性涂层,喷头应放在保护箱内,在安装现场用一个拿一个,安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头保护罩填料应采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。喷洒管道支吊架安装应符合规范要求,不得防碍喷头喷射效果,在干管、主管均应加防晃固定支架。喷洒管道的固定支架安装应符合规范要求。
防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。
消火栓配件安装,应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,采用专用接头连接。 (3)、质量要求:
A、自动喷洒的喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。
B、箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。
C、消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。
D、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设一个;小于1.8m,允许隔段设置。
E、消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品;
报警阀、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏; 喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。
F、喷洒头与吊顶接触要牢靠,护口盘不偏斜;支管末端弯头处应加卡件固定,做到喷
10
洒头成排、成行安装。
五、安全生产与文明施工 (一)、安全管理措施:
⑴落实安全责任,实施责任管理;
⑵安全教育与训练:安全知识教育,使操作者了解、掌握生产过程中潜在的危险因素及防范措施,新工人入场前做好“三级安全教育”;
⑶安全检查:查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理,同时结合季节特点开展防雷电、防坍塌、防高处坠落等,做到边查边改;
⑷作业标准化,按科学的作业标准,规范人的行为,有利于控制人的不安全行为,减少人失误;
⑸生产技术与安全技术的统一,体现了安全生产责任制的落实,具体的落实“管生产同时管安全”的管理原则。当生产与安全发生矛盾,危及生命或成品时,施工就要停下整改,消除危险因素后再施工;
⑹正确对待事故的调查与处理。 (二)、文明施工
建立文明的施工现场,使施工现场和临时设施范围内秩序井然,文明安全,环境保持干净,防火设施完备,做到主管挂帅,系统把关,普遍检查,建章建制,责任到人,落实整改,严明奖惩。
文明施工的措施有:
1、组织管理措施:健全管理组织,以项目经理为组长,以管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织,接受总承包单位的监督检查,做好本单位的文明施工,健全管理制度,班组及其他人员一律责任到人,检查制度,采取综合检查与专业检查相结合,定期检查与随时抽查相结合,集体检查与个人检查相结合等方法,班组实行自检、互检、交接检制度,做到自产自清、日产日清、工完场清标准管理。 奖惩制度:制定奖罚细则,坚持奖罚兑现。 2、现场管理措施:
开展安全文明施工活动,整理、整顿、清扫、清洁。
对施工现场的设备、场地、物品维护打扫,保持现场环境卫生、干净、无污染,使设备运转正常。
11
注意精神文明、礼貌待人。
努力提高施工现场全体职工的素质,养成遵章守纪和文明施工习惯,不断提高施工现场的安全文明施工水平。
合理定置把施工期间所需要的物在空间上合理布置,实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳结合,使施工现场程序化、标准化、规范化、体现文明施工水平。
六、项目管理机构
七、确保工程质量的技术组织措施 1、基本原则
以业主、监理单位及质监部门的质量管理规定及相关规范标准为依据,明确质量控制的措施、方法和检测手段以及达到的质量标准,为现场施工管理提供质量保证。 2、质量目标
坚持“质量第一、预防为主、防治结合”的原则,通过对原材料以及施工过程中各个施工环节的严格控制和监督来按时完成所承担的工程项目。 3、质量保证措施
编制合理先进的施工方案,确保工程质量,加快工程进度
12
对施工全过程实行网络计划管理,并以日、周短计划,保月、季长计划,对未按控制点完成的施工项目除经济处罚外,及时采取补救措施,尽量减少突击完成任务,保证工期顺利完成。
严格施工程序,制定出合理的施工工序,精心组织,为施工全过程的质量控制明确保证措施,实施工序交接制度,未经自检、共检合格的工序不得进行下道工序的施工。
把好原材料质量关,原材料进厂前,除所应具备的材质证明文件外,还必须按有关规范要求配合监理单位进行复检并报业主检验合格后,方准使用。材料、产品按要求及时进行标识,保证材料的使用质量。 4.施工用电
①雨季施工期间要经常检查所有施工用电设备是否有良好的接地、?接零保护,认真检查所安装漏电保护器动作可靠性,确保防护措施落实、可靠,避免事故发生。
②现场临时用电、电缆宜架空敷设,禁止电缆在雨水中浸泡。 ③临时用电线路应装有漏电保护器,防止触电伤人。 ④电气开关箱应防雨防水。 八、主要施工机具和劳动力计划表
主要施工机具计划表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
名称 套丝机 交流电焊机 气焊工具 移动脚手架 电动试压泵 吊车 氧气 乙炔 砂轮锯 台钻 手电钻 电锤 手砂轮 13
规格型号 Z3T-R4 AC-380VBX1-500 6M 25吨 6-12mm J222 φ8—φ38 单位 台 台 套 副 台 辆 瓶 瓶 台 台 把 只 台 数量 2 2 1 10 2 1 12 6 2 2 3 4 4
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 水平尺 钢卷尺 铝角尺 钢直尺 氧气表 乙炔表 钢丝绳 手提交流电焊机 临时配电箱 数字万用表 600mm 5米 200mm 50m φ15 把 把 把 把 块 块 米 台 台 块 4 20 6 2 2 2 200 2 8 2 注:人员计划及机具计划在不同施工阶段根据施工进度和现场具体情况作相应调整。 劳动力计划表:
单位:人
按工程施工阶段投入的劳动力情况 工种 配管 穿线 管道防腐 管道安装 系统调试
14
前期准备 5 10 5 10 报警与联动系统配管 报警与联动系统穿线 管道防腐 8 5 管道安装 11 系统调试 8 20 20
15