性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级,不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内,线接头只能在接线盒上,根据吊顶高度和现浇板底平的净空高度,预留导线长度,并穿金属软管保护,绝缘电阻值不应小于20MΩ。
布线结束对导线进行绝缘测试,阻值应符合规范要求,编号并做好测试记录。在土建及内装修结束后,?按图纸位置安装探测器底座至梁、墙边等距离不应小于0.5米,周围0.5米内不应有遮挡物,至送风口距离不小于1.5米,探测器应水平安装,倾斜度不应大于45°。? 手动报警按钮安装高度距地1.5米,线路应按要求进行接线,所有设备安装应考虑装饰效果,不影响美观。?消防控制中心报警器落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2米,控制器的主电源引入线应直接与消防电源连接,严禁用电源插头。控制器的接地应牢固,有明显标志。系统安装结束后由一组有经验的专业技术人员进场,对整个系统按照规范进行调试,对报警主机要求测试如下功能: ①火灾报警自检功能; ②消音、复位功能; ③故障报警功能; ④火灾优先功能; ⑤报警记忆功能;
⑥电源自动转换和备用电源的自动充电功能;
⑦备用电源的欠压和过压报警功能。
主机调试完毕后,按各系统干线安装探头,要求逐个测试电压,电压正常方可装上。 采用专用的检查仪器对探测器逐个进行加烟或加温试验,其动作应准确无误。 ⑶、质量要求:
A.管道连接紧密、管口光滑、护口齐全、管子弯曲处无明显折皱,盒、箱设置正确、固定可靠、管子入合、箱处顺直。
B.穿过变形缝处有补偿装置,穿过建筑物和设备基础处加保护套管。
C.绝缘电阻值不小于20MΩ,接地(接零)线截面选用正确,连接牢固紧密。 D.感烟、感温等探测器安装时必须达到盒口周边无破损,探测器接线正确,外观无损伤和无浆活污染,牢固可靠。并采取防尘和防潮措施。
E.消防控制设备的布置应符合下列要求:⑴单列布置时,盘前操作距离不应小于2m;⑵在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3m;⑶盘后维修距离不应小于1m;
5
⑷控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。
F.探测器的安装倾斜角不能大于45°,大于45°时应采取措施使探测器成水平安装;活动地板下的探测器应做独立支架固定,不允许直接安装在活动地板下面或倒置安装在基础地面上;安装在轻钢龙骨吊顶或活动式(插板式)吊顶下面的探测器盒必须与顶板固定好,再安装探测器。
G.端子箱内各回路电线排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,字迹清晰。
H.消防控制室内柜(盘)接地电阻值应符合下列要求:工作接地采用联合接地,接地电阻值应小于1Ω;应用专用接地干线由消防控制室引至接地体。专用接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,?其线芯截面积为25mm2;由消防控制室接地极引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面积为6mm2;各地线压接应牢固可靠,并有防松垫圈;各路导线接头正确牢固,编号清晰,绑扎成束。
I、安装探测器及手动报警器时应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应采取防尘和防潮措施,配有专用防尘罩的应及时装上,具有探测器防护盖的应在调试前上好,调试时再拧装探头。柜(盘)除采用防尘和防潮等措施外,最好及时将房门上锁,以防止设备损坏和丢失。
3)、自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统
认真熟悉图纸,测量尺寸,预制加工,核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标,标高是否有交叉,或排列位置不当,及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决,检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。
3.1施工顺序
⑴、喷淋系统施工顺序:
安装准备干管安装立管安装干、支管安装气压罐、阀门、水流指示器、截流装置等安装管道试压水泵启动柜湿式报警阀系统通水调试
6
喷淋头安装
⑵、消火栓系统施工顺序:
安装准备干管安装立管安装支管安装环网、阀门等安装消火栓安装消火水泵安装水泵启动安装管道试压冲洗消火栓配件安装系统通水调试3.2施工办法及技术要求:
进场的材料,检验其规格、型号、尺寸、质量是否符合设计图纸要求。
3.2.1室内消防系统的钢材、管材、各类阀件及附属制品零配件等,应有出厂证书及产品合格证书并附带公安消防部门的检验认可证书。进入现场后,安装使用前做检查、验证工作,必须符合有关规范、标准及消防监督部门的规定和要求。
3.2.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤、箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全,栓阀外形规矩、无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
3.3消火栓配管及箱体安装
室内消火栓安装:按设计图纸,暗装在墙上的消火栓,其背面用不小于60mm的钢丝网水泥砂浆或厚度不小于6mm的钢板封堵。
消火栓的安装应严格按规范中的有关规定安装,栓口应朝外,阀门中心距地面为1.1m,阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,水龙带应根据箱内挂钉或水龙带盘上。
管道穿墙壁或楼板时设金属套管,穿楼板套管:顶部高出装饰地面20mm,厨卫内套管:顶部高出装饰地面50mm,穿楼板、穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料和防水油膏填实。穿越钢筋混凝土水池(箱)地下室构筑物外墙屋面板设防水套管,做法详见L13S4;穿越防火墙、不同防火分区楼板时设防水套管,做法详见L13S4,管道与套管之间缝隙采用不燃烧材料填塞密实;穿越结构伸缩缝、抗震缝、沉降缝时,墙体两侧采取柔性连接(如选用金属波纹管)。
管道采用法兰连接时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片,法兰螺栓的规
7
格应符合规定。紧固螺栓应先收紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。
管道在安装前应清除接口处的浮锈,污垢及油脂。
管道变径采用异径管,喷头与管网连接时采用异径管件,不得采用补心。
每段供水干管或配水管上应设一个防晃支架,管道过长或改变方向需增设,但管径小于等于DN150时可不设
系统中直径等于或大于DN100mm的管道,分段采用法兰或沟槽连接式连接件(卡箍)连接。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰或卡箍连接。
消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。
不同管径的管道连接采用三通配件或机械三通配件 3.4水泵安装
水泵配管安装应在水泵定位找平找正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,和线坠找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊接与配管相接的另一管段。
配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。
3.5消火栓配件安装
消火栓配件安装,应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底。消防水龙带与水枪、快速接头的连接,一般用14号铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝,设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。
管道与阀门,水表等附件连接时,附件两端应设固定支承件。 管道安装要做到横平竖直,器具供水口标高位置要准确。
法兰阀门安装时,需进行阀体手把开启关闭动作检查,管道设备连接时,法兰需采用双面焊接,法兰固定罗栓外露丝扣2~3 扣。丝扣阀门连接时,阀前须设活接配件,以方便日后拆卸维修。阀门安装位置要合理,方便操作,成排阀门安装时,标高要一致,操作轮朝向也需统一,保证整体美观。
8
水流指示器安装:一般安装在水平分支干管。应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,?安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。
吊架和喷头的距离应大于0.3m,距末端喷头的距离应小于0.75m。
吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m时可设一个;小于1.8m时可隔段设置。
管道支吊架制作安装严格按照设计要求,参见下表
管道类别 钢管类 给水塑料管、复合管 钢管 隔音防噪要求严格场所 建筑物内水泵房管道
报警阀安装应设于明显易于操作的位置,?距地高度为1.2米左右,报警阀处地面应有排水措施。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,阀门处于常开状态。喷洒立管和消火栓立管安装要安装卡件固定,立管底部的支架要牢固,防止立管下坠。
消火栓支管要以栓口中心距地1.1m标高定位甩口,消火栓箱安装时,应用水平尺检查正面和侧面的垂直度,核定后再稳固消火栓箱,箱门开启应灵活。
3.6防腐要求和做法,按照设计要求及做法施工,参见下表
类别 埋地钢管 外壁加强防腐. 防腐要求和做法 支、吊架最大间距 GB50242-2002 表3.3.8 GB50242-2002 表3.3.9 GB50242-2002 表3.3.10 GB50242-2002 表3.3.8、3.3.9、表3.3.10 支、吊架制作安装 L13S4 L13S4 L13S4 弹性支吊架L13S4/46.47 暗装钢管、埋地或暗装铸铁管 除锈后樟丹防锈漆二道,环氧沥青漆二道,总厚度不小于1.5mm 明装金属管道、钢制容器、支除锈后樟丹防锈漆二道 吊架
3.7消防管道试压
(1).消火栓系统试验水压采用1.0MPa,保持2h无明显渗漏。
9