好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

落地式脚手架专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。对于立杆存在较大高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。 5.1.6 剪刀撑

本工程双排落地脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑。

剪刀撑设置详见外架立面图,斜杆与地面的夹角在45°~50°左右(规范为45°~60°之间)。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣节点(根据剪刀撑的长度确定)。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下端的剪刀撑的底部要插到垫板处。

为保证剪刀撑的顺直,同时充分考虑剪刀撑的安全作用,剪刀撑采用搭接连接,搭接长度不小于1m,并不少于3个旋转扣件固定。

本工程除在每一拐角处设置横向斜撑外,中间每隔6 跨设置一道。横向斜撑在同一节间,由底至顶层呈之字形连续布置,斜杆采用通长杆件,使用旋转扣件固定在与之相交的立杆或横向水平杆的伸出端上。

剪刀撑的具体设置详见附图。 5.1.7 脚手板

落地脚手架立杆底座下垫木垂直于墙面放置,采用1000×300×50mm 长硬木板。

作业层脚手板采用竹脚手板,厚度不小于5cm,宽20cm ,长度不小

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

于3.0m ,两端用14#铁丝箍两道。在作业层下部加设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层。(首段)首层满铺(并与主体封闭)一层脚手板,以上每隔3层满铺一层脚手板(即每段满铺2层),并设置安全网及防护栏杆(高90 cm)。

脚手板设置在两根横向水平(小横)杆上,并在两端8cm (横杆)处用14#铁丝箍绕2~3 圈固定。

脚手板采用对接方式铺设而且满铺、铺稳,接缝处设两根小横杆,各杆距离接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板距离结构墙的距离不大于15cm。拐角处两个方向的脚手板重叠放置,避免出现探头及空挡现象。 5.1.8 连墙件

连墙件采用刚性连接,垂直间距为每层楼设置,水平间距落地式为三跨。连墙杆用

48×3.5㎜的钢管,它与脚手架、建筑物的连接采用直角

扣件,落地式脚手架为双扣件。连墙件横竖向顺序排列、均匀布置、与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙件中的连墙杆尽量呈水平设置,当不能水平放置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不得采用上斜连接。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根纵向水平杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的横向水平杆可直接作连墙杆用。当脚手架暂时不能设置连接墙件时可搭设抛撑,抛撑采用一般长杆与脚手架可靠连接,与地面成500夹角。 5.1.9 防护设施

脚手架满挂全封闭密目安全网,密目网采用1.8m×6.0m 规格,用网绳绑扎在大横杆上(网面平整)。作业层安全网要高于平台1.2m,并在

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

作业层下部挂一道水平兜网,在架内高度3.6m 时设首层平网,往上每隔三层设一道平网,施工层随层设网。

作业层脚手架外立杆于0.9m处设一道拦腰杆,底部侧面设18cm 高的挡脚板。

5.2 脚手架出入口的构造

各栋出入口设在住宅楼入口处,挑空两根立杆,跨越两步三跨,大小为4.5m×4.0m(宽×高)。挑棚出入口再搭设4.0m×3.0m×4.0m(长×宽×高)的防护棚,棚顶上铺50mm 厚的双层脚手板,层距为60cm。

施工井架出口处设置3.5m×3m×4.0m(长×宽×高)出入口防护棚,顶部铺50mm 厚的双层脚手板,层距为60cm。 6、脚手架的拆除施工工艺

拆除作业应按确定的程序进行拆除:安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→ 剪刀撑→斜撑杆→小横杆→大横杆→立杆。

不允许分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清,自上而下进行拆除。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。所有连墙件必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设临时连墙件加固。

拆除后架体的稳定性不被破坏,如连墙件被拆除前,应加设临时拉结(支撑)防止变形,应防止失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆除连墙件,再拆架子。

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

7、安全防护措施 7.1 电梯井洞口防护措施

电梯井口设置1.2m 高的自闭式防护门,用φ12 的螺纹钢筋,按照水平间距15cm,竖向间距20cm 焊制而成,并在防护门上刷红白相间漆、挂牌。

电梯井筒内每隔一层在入口处设置一个用φ25 螺纹钢筋、钢管及木板搭设的平台,中间一层用钢筋支托水平安全兜网一道,网上及平台上均不得存有杂物。电梯井内不准做垂直运输通道或垃圾通道。 7.2 结构临边防护措施

在结构出入阳台的门窗洞口处及未砌外墙的结构临边处设置封闭式防护栏杆,材料采用φ48×3.5mm 钢管。其高度为1.2m,立杆间距为2.0m,竖向每隔0.6m 设一道通长大横杆,每隔一根立杆设一道三脚架。

沿钢管长度方向刷红白相间的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆满挂密 目安全网,白天设警示牌、夜间设红色标志灯。 7.3 楼梯间防护措施

楼梯的侧边利用脚手架做安全防护,架子立管从楼梯踏步面搭设,侧边

沿楼梯坡度方向做两道护身栏杆,高度分别为60㎝和120㎝,侧边底部设18cm 高的挡脚板。

7.4 施工井架处脚手架两侧防护措施

每步在90cm处设栏腰杆,在满铺脚手板层设18cm挡板,全高用密目式安全网封闭。 7.5 防雷避电措施

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

本工程脚手架接地、避雷措施执行《施工现场临时用电安全技术规范》

(JGJ 46- )标准。

工程采用避雷针与大横杆连通、接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。

每座楼各设置4根避雷针,避雷针采用φ12镀锌钢筋制作,高度1.5m,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的四角立杆全部连通,形成避雷通路。

接地线采用φ12镀锌钢筋,将立杆分别与建筑物楼层内的避雷系统连成整体。接地线要连接可靠,与立杆连接采用焊接连接,并保证焊接长度不小于10cm ,并将表面焊渣层清理干净,露出金属光泽并涂以银粉漆保护。

接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m 设置一个,位置尽量避免人员经常走动的地方,以避免跨步电压的危害,防止接地线遭机械破坏。两者的连接采用焊接,焊接长度大于5 倍的钢筋直径,焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω,同时注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离不小于3m,以避免发生击穿事故。 8、质量保证

8.1 构配件允许偏差(详见表8-1)

8-1 序号 项 目 允许偏差示 意 图 检查工具 10 2020年4月19日

落地式脚手架专项施工方案

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。对于立杆存在较大高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。5.1.6剪刀撑本工程双排落地脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑。剪刀撑设置详见外架立
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3gd222jw180daes3y3831emx02sb1m00vsh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享