好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

落地式脚手架专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工方案

2024年4月19日

1

落地式脚手架专项

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

落地式脚手架专项施工方案

1、编制依据 1.1 主要规程、规范

1.1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130- , ) 1.1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 1.1.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 1.2 参考手册

1.2.1 《高层建筑施工手册》(第2 版) 1.2.2 《简明施工计算手册》(1999.7) 1.2.3 《实用建筑施工安全手册》(1999.7) 1.2.4 本工程《施工组织设计》 2、概况

本工程为单身宿舍,基础类型为:静压桩;结构形式为:框架结构;总建筑面积为6752㎡,共一栋地下1层,地上12层;建筑高度为36.250m;主体标准层层高为3.00m;自然地面相对标高为86.60m。根据工程实际情况和规范要求本工程外架采用落地式双排钢管脚手架,部分外架落在地下室顶板上。 3、施工方案

结合本工程结构形式、实际施工特点,脚手架施工在地下室施工完后进行。脚手架采用落地式,有小部分落在地下室顶板上(在架子相对应的地下室顶板下面,按相同搭设要求搭架子支顶顶板)。脚手架内立杆距离外墙等结构外沿200mm(离飘窗板外沿100mm);立杆纵距1500mm,横距700mm,步距1800mm。用于结构和装修施工,同时兼作安全防护。

2024年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

4、施工准备

4.1 劳动力配备(详见表4-1)

4-1

工 种 架子工 测量放线工

人 数 20 2 任 务 负责架子搭设及拆除 负责脚手垂直度控制 4.2 材料配备(详见表4-2)

表4-2

名 称 普通钢管 竹拼板 密目安全网 水平安全网 直角扣件 旋转扣件 对接扣件 钢丝绳 单 位 t ㎡ ㎡ ㎡ 只 只 只 根(L=4.0m) 数 量 1304.5 6820.0 33936.0 6060.0 203616.0 12217.0 40723.0 475 规 格 Φ48×3.5㎜ φ15.5㎜ 4.3 机(工)具配备(详见表4-3)

表4-3

2024年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

名 称 架子板手 力矩板手 倒链葫芦

单 位 把 把 个 数 量 20 2 2 备 注 搭设和拆除架子用 检查架子扣件拧紧力度是否达到要求 调整架子水平弯曲度 5、落地式脚手架的搭设施工工艺 5.1 搭设顺序

落地式双排脚手架的搭设顺序为:地基处理→定位设置脚垫板、钢管底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(栅格)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→搭防护栏杆→绑扎安全网。 5.1.1 地基处理

回填土按照设计要求分层夯实,分层取样试验合格后方可进行下一步回填土。土方回填完后表面用C15 混凝土进行硬化,厚度为8cm。基础上、底座下设置垂直墙面的脚手板垫板1000×300×50mm, 布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm 处设排水沟和转角设积水坑,积水坑和排水沟底用粗砂浆硬化,侧壁采用砖砌,坑、沟内均用水泥砂浆抹面。 5.1.2 立杆

全部采用单立杆,立杆顶端高出结构栏杆至少1.5m。立杆接头除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,而且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3(本工程取60cm)。

2024年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

立杆在顶部搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距用3 个扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离为100mm。

在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每6m设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直至连墙件搭设完毕后方可拆除。 5.1.3 大横杆

大横杆置于小横杆之下,立柱的内侧,用直角扣件与立杆扣紧,尽量采用6m的钢管(或合理搭配),且同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离按50cm,各接头距立柱距离不大于纵距的1/3(本工程按50cm),大横杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300 。 5.1.4 小横杆

每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两立柱之间等距离设置2 根小横杆,最大间距不超过75cm,并根据脚手板的铺设情况加设小横杆(脚手板采用平铺)。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离为15 cm,伸出里排大横杆距离结构外边缘10cm。上下层小横杆在立杆处同侧布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。

5.1.5 纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立柱上,横向

2024年4月19日

落地式脚手架专项施工方案

施工方案2024年4月19日1落地式脚手架专项文档仅供参考,不当之处,请联系改正。落地式脚手架专项施工方案1、编制依据1.1主要规程、规范1.1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(J
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3gd222jw180daes3y3831emx02sb1m00vsh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享