欧阳科创编 2021.02.05
荷载取值:
时间:2021.02.05
创作:欧阳科 1.楼面恒载:楼面恒载:(若程序自动考虑板自重,则在PM中将混凝土容重设置为25 KN/m)
1)
3
实际使用为客厅,卧室、书房部分:
50厚面层(含装修做法):
20X0.05=1.0 KN/㎡
(a) 100厚结构板:25X0.10=2.5 KN/
㎡
(b) 110厚结构板:25X0.11=2.75
KN/㎡
(c) 120厚结构板:25X0.12=3.0 KN/
㎡
(d) 140厚结构板:25X0.14=3.5 KN/
㎡
(e) 150厚结构板:25X0.15=3.75
KN/㎡
20厚板底抹灰: 0.4 KN/㎡
∑: (a) 3.9KN/㎡
(b) 4.15KN/
欧阳科创编 2021.02.05
欧阳科创编 2021.02.05
㎡
(b) 4.4KN/
㎡
(c) 4.9KN/
㎡
(d) 5.15KN/
㎡
(若程序自动考虑板自重,按1.4 KN/㎡输入)
2)
实际使用为厨房、阳台、卫生间(未降板350)、入户花园、露台部分:
50厚面层(含装修做法):
20X0.05=1.0 KN/㎡
防水、找坡层: 20X0.035=0.7 KN/
㎡
(a) 100厚结构板:25X0.10=2.5 KN/
㎡
(b) 120厚结构板:25X0.12=3.0 KN/
㎡
20厚板底抹灰: 20X0.02=0.4 KN/㎡
∑:
(a)4.6 KN/㎡
欧阳科创编 2021.02.05
欧阳科创编 2021.02.05
(b)
5.1 KN/㎡
(若程序自动考虑板自重,按2.1 KN/㎡输入)
3)
实际使用为卫生间(降板350)部分:
50厚面层(含装修做法):
20X0.05=1.0 KN/㎡
防水、找坡层: 20X0.035=0.7 KN/
㎡
300厚陶粒填充: 12X0.30=3.6 KN/
㎡
(a) 100厚结构板:25X0.10=2.5 KN/
㎡
(b) 120厚结构板:25X0.12=3.0 KN/
㎡
20厚板底抹灰: 20X0.02=0.4 KN/
㎡
∑:(a)8.2
KN/㎡
(b)8.7
KN/㎡
(若程序自动考虑板自重,按5.7 KN/㎡输入)
4)
上人屋面部分(有保温隔热上人屋面):
欧阳科创编 2021.02.05