4.3.7.05 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)检验批质量验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)

检验批质量验收记录

表13.3.3 GB50303-2002 工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 检查序项目 号 紫金花园11#楼 分项工程名称 成套配电柜、控制柜 (屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装 专业工长 分包项目经理 验收部位 一单元 项目经理 施工工长 郭永强 冶戌建安公司 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 质量验收规范规定 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠:装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电机保护.柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S。不应小于表6.1.2的规定。 手车`抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先与主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。 高压成套配电柜必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格,且应符合下列规定 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符号设计要求; 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电器设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接实验。 施工单位检查评定记录 检查(建设)单位验收记录 1 2 √ 3 主 控 项 目 4 高压成套配电柜交接试验 5 低压成套配电柜交接实验,必须符合本规范第4.1.5.条的规定。 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1 MΩ. √ 6

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)

检验批质量验收记录(续表)

表13.3.3 GB50303-2002 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频乃压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用250V兆欧表摇测1min,应无闪烙击穿现象当绝缘电阻值在1~10 MΩ时,做1000V交流工频耐压试验,时间1min,应无闪烙击穿现象。 直流评试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 箱(盘)内配线整齐,无续接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s. 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)各保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 项目 基础型钢安装 每米 不直度 全长 每米 水平度 全长 每米 不平行度 全长 2

7 8 主控项目 照明配电箱 10 、 盘安装 11 9 √ √ √ 允许偏差 1 5 1 5 / 5 1.5 2 实测值(mm) 一1 般项目 柜、屏、 台、箱、 每米垂直度 相互间接缝 盘安装

成列盘面 5 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)

检验批质量验收记录(续表)

表13.3.3 GB50303-2002

3 4 5 6 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 柜 、 屏 、台 、 箱 、盘检查试验 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 闭锁装置动作准确、可靠; 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线段子有编号,且清晰、工整、不易脱色。 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48v及以下回路可不做交流工频耐压试验。 发热元件安装在散热良好的位置 熔断器的熔体规格、自动开关的整体值符合设计要求; 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的压板; 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确; 外客需接地(PE)或接零(PEN)的,连接可靠; 端子排安装牢固,端子有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。 电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5m㎡的铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于750V,芯线截面不小于1.5m㎡的铜芯绝缘电线或电缆。 √ 7 √ 8 一9 般项10 目 低11 压电12 器组13 合 √ √ 14 柜 、 屏 15 、台 、 √

箱 、盘 间配线

二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识 ;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)

检验批质量验收记录(续表)

表13.3.3 GB50303-2002 16 连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线 采用多股铜芯软电线,敷设长度留有适当裕量; 17 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层; 18 与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股; 一般19 项20 目 21 可转动部位的两端用卡子固定 照22 明配23 电箱 盘24 安装 25 位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整; 箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确; 箱(盘)不采用可燃材料制作; 箱(盘)安装牢固底边距地面为1.5m照明配电板底边距地面不小于1.8m 项目 每米垂直度 允许偏差(mm) 1.5 √ √ √ √ 实测值(mm) 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设) 单位验收 结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

目录号:4.3.7.5

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)

检验批质量验收记录

表13.3.3 GB50303-2002 工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 检查序项目 号 紫金花园11#楼 分项工程名称 成套配电柜、控制柜 (屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装 专业工长 分包项目经理 验收部位 二单元 项目经理 施工工长 郭永强 冶戌建安公司 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 质量验收规范规定 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠:装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 高压成套配电高压成套配电柜必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格,且应符合下列规定 施工单位检查评定记录 检查(建设)单位验收记录 1 主 控 项 目 2 √ 3 4

柜交接试验 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符号设计要求; 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电器设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接实验。 5 低压成套配电柜交接实验,必须符合本规范第4.1.5.条的规定。 项目 允许偏差 7 8 主控项目 照明配电箱 10 、 盘安装 11 9 √ √ √ 一

1 基实测值(mm) 般项目 础型钢安装 每米 不直度 全长 每米 水平度 全长 每米 不平行度 全长 1 5 1 5 / 5 1.5 2 5 2 柜、屏、 台、箱、 盘安装 每米垂直度 相互间接缝 成列盘面

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)

检验批质量验收记录(续表)

表13.3.3 GB50303-2002 3 4 5 6 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 柜 、 屏 、台 、 箱 、盘检查试验 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 闭锁装置动作准确、可靠; 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线段子有编号,且清晰、工整、不易脱色。 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48v及以下回路可不做交流工频耐压试验。 发热元件安装在散热良好的位置 熔断器的熔体规格、自动开关的整体值符合设计要求; 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的压板; 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确; √ 一般项目 7 √ 8 低10 压电11 器组12 合 9 √

13 外客需接地(PE)或接零(PEN)的,连接可靠; 端子排安装牢固,端子有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。 电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5m㎡的铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于750V,芯线截面不小于1.5m㎡的铜芯绝缘电线或电缆。 √ 14 柜 、 屏 、台 、 15 箱 、盘 间配线

√ 二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识 ;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)

检验批质量验收记录(续表)

表13.3.3 GB50303-2002 16 连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线 采用多股铜芯软电线,敷设长度留有适当裕量; 17 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层; 一般18 项目 19 20 与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股; 可转动部位的两端用卡子固定 照21 明配电22 箱

位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整; 箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确; √ √ 盘箱(盘)不采用可燃材料制作; 安装 箱(盘)安装牢固底边距地面为1.5m照24 明配电板底边距地面不小于1.8m 23 项目 25 每米垂直度 1.5 允许偏差(mm) √ √ 实测值(mm) 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设) 单位验收 结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

目录号:4.3.7.5

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)

检验批质量验收记录

表13.3.3 GB50303-2002 工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 检查序项目 号 紫金花园11#楼 分项工程名称 成套配电柜、控制柜 (屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装 专业工长 分包项目经理 验收部位 三单元 项目经理 施工工长 郭永强 冶戌建安公司 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 质量验收规范规定 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠:装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。表13.3.3 GB50303-2002 16 连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线 采用多股铜芯软电线,敷设长度留有适当裕量; 17 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层; 18 与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股; 一般19 项20 目 21 可转动部位的两端用卡子固定 照22 明配23 电箱 盘24 安装 25 位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整; 箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确; 箱(盘)不采用可燃材料制作; 箱(盘)安装牢固底边距地面为1.5m照明配电板底边距地面不小于1.8m 项目 每米垂直度 允许偏差(mm) 1.5 √ √ √ √ 实测值(mm)

施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设) 单位验收 结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

4.3.7.05 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)检验批质量验收记录

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)检验批质量验收记录表13.3.3