事件一,质量员发现个别管段沟槽胸腔回填存在采用推土机从沟槽一侧推土入槽不当施工现象,立责令施工队停工整改。
事件二,由于发现顶管施工范围内有不明管线,B公司项目部征得A公司项目负责人同意,拟改用人工顶管方法施工混凝土套管。
事件三,质量安全监督部门例行检查时,发现顶管坑内电缆破磨损较多,存在严重安全隐患,对A公司和建设单位进行通报批评,A公司对B公司处以罚款。
事件四,受局部拆迁影响,开槽施工段出现进度滞后局面,项目部拟采用调整工作关系的方法控制施工进度。 问题:
1、分析事件一中施工队不当施工那个可能产生的后果,并写出正确做法。 2、事件二中,机械顶管改为人工顶管时,A公司项目部应履行哪些程序。
3、事件二中,A公司对B公司的安全管理存在哪些缺失?A公司在总分包管理体系中应对建设单位承担什么责任?
4、简述调整工作关系方法在本工程的具体应用。 【参考答案】
1可能造成的后果有:沟槽塌方、管道位移或破坏.
正确的做法:管道回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶 500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实,每层回填高度应不大于200mm;
管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上, 其他部位回填,严禁集中推入.
2施工方应当根据施工合同,向监理工程师提出变更申请,监理工程师进行审查,将审查结果通 知承包方,监理工程师向承包方提出变更令。
机械顶管改成人工顶管A公司项目部应重新编制顶管专项施工方案,并重新组织专家进行论证。经 施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后组织实施.
3A公司应当审查分包单位的安全生产保证体系;未对B公司承担的工程做安全技术交底,明确安全要求,并监督检查。A公司作为总包单位应当就B公司承担的分包工程向建设单位承担连带责 任.
4可以采用的调整工作关系的方式有,开槽施工段和顶管施工段同时开始施工,开槽段的沟槽开 挖、管道敷设、管道焊接、管道回填等施工过程可以组织流水施工,本工程属于线性工程,可以 多点分段施工,搭接作业,加快施工进度。 受拆迁影响的部位可以放在最后完成。-
P