文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
05.7.30 A 版次 05.7.29 日 期 李侠 张挺 审 核 李伟7.31 改 版 原 因 批 准 云南滇东发电厂工程4×600MW机组 编号 4 3 2 K 0 0 9 S E P C O B S S 作 业 指 导 书 就地设备安装作业指导书 编写:洪青坤 日期: 单位:山东电力建设第二工程公司 工程部 部(工程处/公司/中心) 云 南 省 火 电 建 设 公 司 作 业 文 件
编号:(滇DY.26-2005)
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
滇东发电厂新建工程4×600MW机组
就地设备安装作业指导书
2005- - 发布 2005- - 实施
云南省火电建设公司滇东工地 发布
前 言
就地设备安装是一项工艺、质量要求严格的工作,直接影响到厂区的容貌,为保证安全、优质地完成滇东电厂#2机组汽机间就地设备安装任务,特编制本作业指导书。
本作业指导书由云南省火电建设公司滇东项目工程管理部归口 本作业指导书起草单位:云南省火电建设公司滇东项目部电仪分公司 本作业指导书起草人: 本作业指导书审核人: 本作业指导书审定人: 本作业指导书批准人: 安监部会签:
本作业指导书由滇东项目部电仪分公司负责解释。
目 录
1.范围………………………………………………………………………………………1 2.引用标准…………………………………………………………………………………1 3.编制依据…………………………………………………………………………………1 4.工程概况…………………………………………………………………………………1 5.工作量……………………………………………………………………………………1 6.作业准备和条件…………………………………………………………………………2 7.作业程序和方法…………………………………………………………………………3 8.作业质量标准及检验要求………………………………………………………………8
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
9.职业健康安全管理………………………………………………………………………8 10.环境管理 ………………………………………………………………………………8 11.现场安全、文明施工 …………………………………………………………………9 12.作业过程中人员的职责和权限 ………………………………………………………10 1. 范围
本作业指导书适用于滇东电厂新建工程4×600MW机组#2机组汽机A~C列柱之间就地仪表的安装。 2. 引用标准
《火电施工质量检验及评定标准》(热工仪表及控制装置篇)1998年版 《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇)(SDJ279-90) 《电力建设安全工作规程》(火力发电部分)(DL5009.1-2002) 3. 编制依据
根据上述引用标准及西南电力设计院设计图纸《凝汽器抽真空系统仪表控制系统图》、《主汽、再热汽系统仪表控制系统图》、《凝结水系统仪表控制系统图》、《给水系统仪表控制系统图》、《汽机润滑油及其处理系统仪表控制系统图》、《汽机轴封、本体疏水系统仪表控制系统图》、《抽汽系统仪表控制系统图》、《汽机辅助蒸汽系统仪表控制系统图》、《发电机本体仪表控制系统图》、《汽机中压缸启动系统仪表控制系统图》、《凝汽器循环水及胶球清洗系统仪表控制系统图》、《汽机循环冷却水系统仪表控制系统图》、《汽机和给水泵汽机抗燃油系统仪表控制系统图》、《凝结水精处理系统热控施工图》编制。 4. 工程概况
本期工程就地设备有各系统中的压力(真空)表、压力(真空)开关、差压开关、温度开关、双金属温度计、液位开关、压力(差压)变送器,凝结水精处理系统中的工业导电仪、酸碱浓度计、硅表、钠表及发电机本体系统中的氢纯度分析仪、氢气湿度仪、漏氢检测仪。 5. 工作量 序 号 1 2 3 4 名 称 压力表(真空表) 压力(真空)开关 差压开关 压力变送器 数 量(只) 206 97 49 97 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 差压变送器 温度开关 液位开关 工业导电仪 酸碱浓度计 硅表 钠表 氢纯度分析仪 氢气湿度仪 漏氢检测仪 62 14 35 8 2 1套 3套 1 2 1 6. 作业准备和条件 6.1 作业准备
6.1.1 就地仪表安装作业人员应具有该同类作业经验的熟练工人1人、配合工2~3人。 6.1.2 工机具配备 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 名称 电焊机 磨光机 切割机 活动扳手 活动扳手 一字、十字螺丝刀(木柄) 圆锉 钢锯架 钢卷尺 安全带 冲击电钻 工具包 电源盘 割炬 型号 逆变 单位 台 台 台 把 把 把 把 把 把 根 台 个 个 把 数量 2 1 1 1 1 各1 1 1 1 3 1 1 1 1 6″ 8″ 6″ 300mm 可调式 3米 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
15 16 焊炬 氧乙炔皮管 把 付 1 1 6.2 作业条件
6.2.1 施工所需的工具、材料配备齐全。
6.2.2 施工人员经过相关的安装工艺培训,并经过技术交底。 7. 作业程序及方法 7.1 就地指示仪表安装 7.1.1 工艺流程
核对仪表型号规格 检查安装环境 确定安装地点 确定仪表安
装高度 确定安装方式 制作安装固定支架 仪表安装固定和表头与导管的连接 挂牌 7.1.2 压力仪表的安装
1)应安装在光线充足、便于观察和操作维护方便的地方。
2)仪表的安装环境应无剧烈振动及腐蚀性气体存在,否则会使仪表的传动机构及其他金属部件受到震动和腐蚀而产生松动和损坏,从而影响仪表的正常运行和缩短使用寿命。环境温度5~40℃为宜,如果温度太低就会使仪表内的介质冻结,温度过高会影响弹性元件的特性,给测量带来误差。
3)测量气体的就地压力表(如凝汽器真空)应安装在高于取源部件的地方。 4)汽机间就地压力指示表,根据就近集中布置的原则进行安装在压力表架上,压力表架要求规格、型式一致且便于设备安装、管路敷设。
5)就地安装带信号的压力测量仪表时,要考虑仪表安装位置的振动;在安装时用固定支架将仪表固定在相对无振动的位置,连接仪表管路采用“U”弯缓冲管道、设备的振动,使仪表安全可靠地运行。
6)就地压力表的安装高度为1.5米,以便于读数。安装时采用环型弯,以缓冲介质的脉动等,避免仪表的损坏。压力表安装后,不得承受机械应力,以免损坏或使指示不准。
7.1.3 差压仪表的安装
1)测量蒸汽、水、油的差压时,仪表的安装位置低于取样装置。测量真空时,仪表或变送器安装在高于取样点的位置。
2)差压仪表正、负压室与正、负压管的连接正确,蒸汽和水的差压管路安装排污阀,