那么,怎样确定地下室集水坑的容积,怎样才能既满足排水的要求又不造成浪费呢?本文 就这个问题作如下探讨。
1 建筑地下室排水的种类建筑地下室的排水大致分为以下几种类型: (1) 生活污水。地下室平时卫生间、厨房或洗衣间所产生的生活污水,以及战时清洁区内的卫生间、盥洗室,需要设置污水集水池,污水经提升排至室外污水管网。
(2) 消防排水。当地下室发生火灾时,消火栓及喷淋系统启动灭火,造成地下室地面积水。
(3)其他普通废水。主要包括地下室车库地面冲洗废水、雨季时沿坡道流入地下室的雨水、地下室泵房排水等。 (4) 人防口部洗消排水。 3 地下室消防排水的设计
(1)地下室发生火灾消防时的排水工况分析 以实际工程为例。当某建筑地下室发生火灾,消火栓与自动喷淋系统启动。其中自动喷淋系统的消防流量为 30l/s,火灾持续小时为 1h,消防水量为
108m ;消火栓系统消防流量为 20l/s,火灾持续小时为 2h, 消防水量为 144m3,则地下室发生消防时的总积水量为 252 m3 。 大量的消防水如果不能及时排出就会造成地下室积水,如果积水过深,超过设备基础甚至更高的位置,就会造成设备损坏。但建筑地下室往往是车库和设备用房,当水深不大时,短时间对地面的浸泡不会对车库造成损失。对设备用房而言,一般在建筑设计中会设计门坎,防止一定水深的水进入。也就是说,此类建筑地下室短时间内可以允许一定的水深。此水深有一个与之相对应的水容量,当地下室积水总量不大于这个容量时,暂时的积水不会造成水淹损失。以上述某建筑为例。地下室面积 5600 m ,消防总水量 252 m ,可计算出地面 积水深度0.045m。 影响地下室水容量大小的因素有两个。一个是地下室的面积,地下室的面积越大水容量也就越大。另一个是设备房门坎的高度或是设备基础的高度。因此只要确定
了设备基础的高度和地下室的面积,那么,不产生水淹损失的水容量也就确定了。确定了水容量,就可以根据消防水的总容量减去不产生水淹损失的水容量,得出在相应的时间段内地下室应该排出的最少的水量,从而估算出建筑地下室潜水泵的最小排水量。
(2)建筑地下室允许水深的确定。 一般来说。水泵机组的基础超出地下室地面 150~200mm;空调冷冻机组的基础超出地下室地面 200~ 300mm;变配电室更是把地面抬高,高出地下室地面
800mm;备用发电机房一般也设置门坎。从以上数据看,这些设备的基础都能高出地下室地面 150mm,所以,一般车库与设备房的地下室,只要积水不超过 150mm,就不会对地下室的设备造成损坏。 就不会对地下室的设备造成损坏。
(3)发生火灾消防时潜水泵排水量的确定 以上述工程为例。 自动喷淋系统的消防流量为30l/s, 消火栓系统消防流量为20l/s, 消防总水量 50l/s, 则排水泵的排水量也为50l/s。如果按照 10 个集水坑,每个集水坑 1 台潜水泵工作考虑,每台水泵的流量 为5l/s,按照《建筑给水排水设计规范》(gb50015-2003)4.7.8 规定,集水池有效容积不宜小于最大1台污水泵 5min 的出水量 考虑到地下室存在不产生水淹损失的水容量情况,即使全部的消防积水不马上排出,也不会对地下室设备造成损害,因此,选择潜水泵可以从节约成本的角度出发,满足其他排水功能的要求,在一定时间内将污水排出既可。在选择污水泵时,也可以按照具体情况,考虑地下室的盛水能力,减掉地下室的水容积, 从而经济合理的选择潜水泵流量和集水坑容积。