地下室雨水倒灌
【篇一:地下室集水坑大小的确定】
介绍了地下室排水的种类,对造成地下室排水事故的因素进行了分析。提出建筑地下室集水坑的容积确定及潜水泵的流量选择等问题。 [关键词] 建筑地下室 排水 水容量
建筑物地下室的排水设计是整个建筑排水设计的重要组成部分。地下室不但常设有设备用房(包括变 配电室,空调机房,水泵房等),另外许多地下室平时作为车库,战时作为人防保护单元。由于建筑地下 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑,经潜水泵提升排至室外 检查井。而地下室的排水种类较多,排水量又不容易确定,设计不当容易造成排水不畅,甚至可能发生设 检查井 备被淹的事故。那么,怎样确定地下室集水坑的容积,怎样才能既满足排水的要求又不造成浪费呢?本文 就这个问题作如下探讨。 1 建筑地下室排水的种类 建筑地下室的排水大致分为以下几种类型:
(1) 生活污水。地下室平时卫生间、厨房或洗衣间所产生的生活污水,以及战时清洁区内的卫生间、 盥洗室,需要设置污水集水池,污水经提升排至室外污水管网。 (2) 消防排水。当地下室发生火灾时,消火栓及喷淋系统启动灭火,造成地下室地面积水。 (3) 其他普通废水。主要包括地下室车库地面冲洗废水、雨季时沿坡道
流入地下室的雨水、地下室 泵房排水等。 (4) 人防口部洗消排水。 2 造成建筑地下室排水事故的主要原因 在实际工程中,供电不正常、排水设备故障、排水设备设计能力偏小等都可造成排水事故。除此之外, 发生火灾时由于消防水量较大,地下室排水能力不足,不能及时将消防水排走,造成地下室积水甚至被淹。 排水泵的流量若根据倒灌的雨水
3 地下室消防排水的设计 (1)地下室发生火灾消防时的排水工况分析 以实际工程为例。当某建筑地下室发生火灾,消火栓与自动喷淋系统启动。其中自动喷淋系统的消防 流量为 30l/s,火灾持续小时为 1h,消防水量为 108m ;消火栓系统消防流量为 20l/s,火灾持续小时为 2h, 消防水量为 144m3,则地下室发生消防时的总积水量为 252 m3 。 大量的消防水如果不能及时排出就会造成地下室积水,如果积水过深,超过设备基础 设备基础甚至更高的位置, 设备基础 就会造成设备损坏。 但建筑地下室往往是车库和设备用房,当水深不
大时,短时间对地面的浸泡不会对车库造成损失。对 对 设备用房而言,一般在建筑设计中会设计门坎,防止一定水深的水进入。 设备用房而言,一般在建筑设计中会设计门坎,防止一定水深的水进入。也就是说,此类建筑地下室短时 间内可以允许一定的水深。此水深有一个与之相对应的水容量,当地下室积水总量不大于这个容量时,暂 时的积水不会造成水淹损失。以上述某建筑为例。地下室面积 5600 m ,消防总水量 252 m ,可计算出地面 积水深度 0.045m。 影响地下室水容量大小的因素有两个。
一个是地下室的面积,地下室的面积越大水容量也就越大。另 一个是设备房门坎的高度或是设备基础的高度。因此只要确定了设备基础的高度和地下室的面积,那么,
不产生水淹损失的水容量也就确定了。确定了水容量,就可以根据消防水的总容量减去不产生水淹损失的 水容量,得出在相应的时间段内地下室应该排出的最少的水量,从而估算出建筑地下室潜水泵的最小排水 量。 (2)建筑地下室允许水深的确定。 一般来说。水泵机组的基础超出地下室地面 150~200mm;空调冷冻机组的基础超出地下室地面 200~ 300mm;变配电室更是把地面抬高,高出地下室地面 800mm;备用发电机房一般也设置门坎。从以上数据看, 这些设备的基础都能高出地下室地面 150mm,所以,一般车库与设备房的地下室,只要积水不超过 150mm, 就不会对地下室的设备造成损坏。 就不会对地下室的设备造成损坏。 (3)发生火灾消防时潜水泵排水量的确定 以上述工程为例。 自动喷淋系统的消防流量为 30l/s, 消火栓系统消防流量为 20l/s, 消防总水量 50l/s, 则排水泵的排水量也为 50l/s。如果按照 10 个集水坑,每个集水坑 1 台潜水泵工作考虑,每台水泵的流量 为 5l/s,按照《建筑给水排水设计规范》(gb50015-2003)4.7.8 规定,集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,则每个集水坑的有效容积不宜小于 1.5 m3 。 台污水泵 5min 的出水量 考虑到地下室存在不产生水淹损失的水容量情况,即使全部的消防积水不马上排出,也不会对地下室 设备造成损害,因此,选择潜水泵可以从节约成本的角度出发,满足其他排水功能的要求,在一定时间内 将污水
排出既可。在选择污水泵时,也可以按照具体情况,考虑地下室的盛水能力,减掉地下室的水容积, 从而经济合理的选择潜水泵流量和集水坑容积。
【篇二:地下室挡水止水措施】
一、工程概况
成都天府新区万达位于天府大道与蜀广大道交叉口,建设用地500亩。本工程总建筑面积98.49万㎡,包含医院、商场、公寓、住宅等多个业态,开发周期为5年。其中7#地块规划用地面积为52722m2,建筑面积258215m2,其中地上168215m2,地下90000m2,地下2层,地上31层,商业楼3层,四合院3层。 二、编制依据
1、中建二局第二工程有限公司标准化管理手册 2、万达质量管控标准 三、编制目的
地下室积水是施工过程中较为常见的隐患,业主及公司对此有严格的要求,编制本方案为防止外部来水进入地下室并将地下室水排出提供方法,保障地下室室内的干燥,为地下室施工创造条件。在地下室结构断水后,防止雨水及施工用水流入地下室室内的止水措施;地下室室内积水有组织排放至室外的排水措施。 四、施工措施
4.1各类洞口止水措施 4.1.1塔吊预留洞口
塔吊洞口因无法直接封闭,拟在塔吊洞口四周砖砌200高挡水槛,塔吊与挡水槛之间采用木方模板进行封闭,挡水槛及模板面层涂刷蓝白油漆,详见附图。 4.1.2其他水平洞口
地下室吊料口、安装洞口、临时洞口、采光井等部位,先在四周砖砌200高挡水槛,小于1.5m洞口上部采用钢管搭设井字架铺设木方模板封闭,面层涂刷蓝白油漆;大于
1.5m洞口无法封闭,在挡水槛上设置临边防护,详见附图。 4.1.3出地下室楼梯口
出地下室楼梯口分为不作为通道楼梯口和作为人员进出通道楼梯口两类。不作为通道的楼梯进行全封闭,采用钢管搭设井字架铺设木方模板封闭,面层涂刷蓝白油漆;作为通道的楼梯口上部需设置定型化防护棚,详见附图。若楼梯口与顶板平行或未施工反 坎的部位需在四周砖砌200高挡水槛。 4.1.4侧壁预留管道口
侧壁预留排水、消防套管处如回填土后,地下水位上涨会形成水倒灌。拟在套管内采用水不漏进行临时封堵,阻断外部水源往室内渗漏,详见附图。 4.1.5后浇带
顶板后浇带处两侧砖砌200高挡水槛,上部采用木方模板进行封闭,并涂刷红白油漆,如下图所示。
外墙后浇带需按设计和相关要求在后浇带外侧砌筑240mm厚砖砌,抹灰平整后在其上按设计要求施工外墙防水,以阻止外部水源流进室内。
4.2平面止水措施 4.2.1地下室车道
地下室车道包括机动车道和非机动车道两种,止水措施均相同。若车道两侧原设计有墙体的按设计要求施工同墙厚300mm高细石混凝土反坎;若两侧无墙体则两侧砖砌200高挡水槛。按设计要求施工完成坡道迎水面防水及保护层,沿用原设计截水沟,按图纸设计完成截水沟防水、排水口、排水管安装等工序。
外部来水沿坡道板面流入截水沟后,沿管道引至临近集水坑内,使用水泵排至室外。详细做法详见附图。 4.2.2地下室施工缝(甩项部位)
地下室底板甩项部位止水措施为在距施工缝边缘2~3m处沿地下室框架柱施工200mm高砖砌挡水槛。需沿可能有水的部位通长设置,将地下室内外完全隔离开。在施工缝外侧土方位置设置临时截水沟和集水井,使用水泵将水排走。 4.3排水措施
4.3.1地下室顶板排水
地下室顶板排水采用有组织疏导的形式。在地下室顶板设置数个地漏,将顶板上雨水和施工用水引至地下室集水坑内。地漏设置宜为板面标高较低部位或容易积水的位置,两个地漏间距不大于50m,现场水流不同的死角或积水较多的位置可适当增设。地漏选用87型pvc直通地漏,管道采用管径不小于a75pvc管和标准配件。 4.3.2地下室室内排水
地下室内排水主要针对集水坑强排,在首开区地下室设置不少于4套强排设备,分开布置于集水坑内,排水管沿侧壁敷设从侧壁预留管道口接至室外市政排水管道内。强排设备包括口径不小于50潜水泵、浮球阀、配套排水镀锌钢管、配套电箱及电缆线路。
其他集水坑内积水采用临时水泵传递的形式,抽排至有固定排水设施的集水坑内。 地下室楼面有散水或少量积水可采用人工进行清理,并可视情况使用排风机等其他设备。 五、质量保证体系
各项止水排水措施施工完成后,需由领导小组组织验收,验收合格和方可投入使用,领导小组组织如下 责任人:项目经理 林天兴 项目总工 罗康文
生产经理 张腾、李聪 安全总监 李 强
技术部于洋、龙剑
工程部冯文、覃国泰、杨金林、袁山 安全部 高孟、田敏 六、其他保证措施
1、采用砖砌筑的挡水槛要求灰缝饱满,抹灰平整;
2、各种临边洞口除按本方案设置止水措施外,还需按规范要求进行临边洞口防护;
3、地下室内需有足够的照明,应根据平面布置和策划进行照明灯具的安装;
5、按规范要求设置地下室排水电箱及用电线路,定期巡查并填写巡查记录;
6、排水设备及管线严禁破坏和随意移动;
7、随时检查地下室内集水坑水位,若有集水坑水位过高或漫过地面需使用临时水泵将水排至固定式水泵的集水坑内,再排出室外;
8、大雨过后需派专人对地下室进行巡视,发现有积水后通知相关人员进行清扫。
【篇三:地下室集水坑设置资料】
地下室集水坑设置流量问题
建筑物地下室的排水设计是整个建筑排水设计的重要组成部分.地下室不但常设有设备用房(包括变 配电室,空调机房,水泵房等),另外许多地下室平时作为车库,战时作为人防保护单元。由于建筑地下室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑,经潜水泵提升排至室外检查井。而地下室的排水种类较多,排水量又不容易确定,设计不当容易造成排水不畅,甚至可能发生设检查井备被淹的事故。