好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

悬挑脚手架施工方案2013.8.17

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

孔雀城大学里一期B区G-6#楼、G-8#楼及地下车库工程

编制:审核:审批:

悬 挑 式 脚 手 架 方 案

职务:

职务: 职务:

远通建工集团有限公司

年 月 日

目 录

1 编制依据................................................2 2 工程概况................................................2 3 施工组织................................................2 4 脚手架设计..............................................3 5施工方法 ..............................................4 6脚手架搭设质量保证注意事项和安全技术措施................7 5设计计算 ...............................................10

一、编制依据

1、 本工程施工图纸及甲方提供的相关文件。 2、 本工程施工组织设计。 3、 现行的规范标准

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001/2006版)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―2011 《密目式安全网》(GB16909-1997) 《建筑施工手册》(第四版)

二、工程概况

2.1工程名称:孔雀城大学里一期B区G-6#楼、G-8#楼及地下车库工程; 2.2工程项目的性质:新建;

2.3工程规模:钢筋混凝土剪力墙结构,总建筑面积65925.57㎡,其中:G-6#楼,层数33F,-F2,地上面积35802.58㎡;地下2288.72㎡。G-8#楼,层数20F,-F2,地上面积13394.09㎡;地下1420.08㎡。地下车库13020.1㎡。

2.4工程建设地点:凤河北侧,毕昇路西侧,四光路南侧;

2.5计划工期:2014年2月25日开工,2017年5月25日竣工,工期1186日历天; 2.6工程质量要求符合 合格 标准

三、施工组织

1、 组织领导机构及职责

安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求,为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成人员编制及责任分布如下:

组长:项目经理负责协调工作

项目工程师:现场施工总指挥及技术总部署 栋号长:现场施工具体协调 安全员:现场具体安全管理工作 2、 人员要求

项目经理、安全员必须具有安全生产考核合格证,现场架子工特种作业人员必须持证上

岗。

四、脚手架设计 1、材料准备

1.1搭设脚手架全部采用Ф48.3mm,壁厚3.6mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定。 1.2钢管表面平直光滑,无裂缝、分层、错位、硬弯、压痕和深的划痕。钢管上严禁打孔,钢管在使用前先涂刷防锈漆。

1.3扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓进行更换处理。

1.4悬挑钢梁型号选用16#工字钢。工字钢长度锚固长度大于悬挑长度的1.25倍。锚固型钢悬挑梁的部位准备HPB235?18的圆钢、100*200*10的钢板、直径为18㎜的螺丝母。 1.5悬挑钢梁前端每隔6m和在悬挑脚手架大角处采使用?14㎜的钢丝绳,钢丝绳穿过原混凝土墙模板预留孔,安全卡若干。

2、技术参数

【普通型钢悬挑脚手架】

脚手架排数 搭设高度(m) 立杆纵距(m) 大横杆步距(m) 型钢悬挑长度(m) 钢丝绳支撑 同时施工层数 地区 双排 18 1.5 1.5 1.2 16 2 廊坊市 大小横杆布置 立杆型号 立杆横距(m) 连墙件布置方式 锚固长度(m) 施工均布荷载(kN/m2) 脚手板铺设层数 基本风压(kN/m2) 小横杆在上 Φ48.3 × 3.6 0.8 二步三跨 3.3 3 2 0.4 3、工艺流程

水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件

→铺脚手板→防护栏杆→安全网。

五、施工方法

1、水平悬挑梁

根据本工程施工特点悬挑部位G6#楼设置在4层,G8#楼设置3层,然后每六层设置悬挑梁。水平悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同。上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。采用在挑梁或纵向钢粱上焊接150mm、直径φ25mm的钢筋,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。固定段长度大于或等于悬挑段长度的1.25倍。悬挑梁固定端采用2个(对)预埋件与建筑结构梁板固定,预埋件为100*200*10的钢板与HPB235?18的圆钢焊接然后在用100*200*10的钢板压稳悬挑梁用螺母固定。预埋件应预埋在模板顶板上顶板底层钢筋之下,并固定牢靠防止位移。预埋部分圆钢用PVC管套上,底层钢板用塑料胶布包裹,以便拆除方便。悬挑钢梁前端采用吊拉卸荷,每隔6m悬挑钢梁都要用?14mm的钢丝绳卸荷。悬挑梁布置如下图:

1、悬挑钢梁穿墙构造

悬挑脚手架施工方案2013.8.17

孔雀城大学里一期B区G-6#楼、G-8#楼及地下车库工程编制:审核:审批:悬挑式脚手架方案职务:职务:职务:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3frhk280m775cln2z0an3ef8l940h6007wb