期CEMS系统 设备维护技术协议
2014 年 月 日
华能太仓发电有限责任公司
2 X 600MW 机组 CEMS维护技术协议
1. 二期CEMS^统设备的基本情况:
本系统由北京雪迪龙自动控制系统有限公司提供,用于华能(脱硫系统烟气 排放连续监测。
CEMSffl点分布如下:
3#机组CEM分析小屋(2套分析仪表):
FGD入口原烟气S02、02、粉尘浓度 FGD出口净烟气S02、02 粉尘浓度
4#机组CEM分析小屋(2套分析仪表):
FGDA口原烟气S02、02 粉尘浓度 FGD出 口净烟气S02、02 粉尘浓度
二期环保CEM分析小屋(2套分析仪表):
S02
、NCK、02粉尘浓度、流量
二氧化碳表一台和水份仪一台
增加3#机组、4#机组临时烟囱出口 CEMS各一套
3#机组、4#机组临时烟囱CEM分析小屋(各一套分析仪表)
3#机组临时烟囱出口 S02 02 N0X C0粉尘浓度 4#机组临时烟囱出口 S02 02 N0X C0粉尘浓度
CEMS分析小屋4个、#3机组、#4机组、屋内配置ULTRAMAT2红外线气体分析 仪、
气体预处理单元、数据采集(PLC与数据处理(计算机主机等)系统,同 时每个小屋配置一台挂壁式空调(非出场配置,为工艺需求所添加)
,保证小屋
内一定温度;ULTRAMAT2红外线分析仪6套,#3与#4CEMS、屋各2套,分别监 测
FGD入口与出口的S02 02含量,二期环保CEMSb屋两套;3#机组、4#机组 临时烟囱CEM分析小屋2套分别监测临时烟囱出口 S02 02 NOX CO测尘仪 共6套,分别测量#3
与#4机组FGD入口和#3与#4机组临时烟囱出口和烟道出口 烟气的粉尘含量。 其中:
测量参数(S02 02可以为脱硫系统提供工艺控制参数及计算机脱硫效率。
烟气测试(S02 NCK、02粉尘浓度、流量、温度、压力)参数用于环保排放 监测,其中气体组分(S02 NCK、02)采用一拖一方式。即在入烟囱前的烟道 上安装气体采样探头和采样管线,输送至分析机柜进行监测分析。
-1 -