好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(建筑电气工程)阳光机械厂降压变电所的电气设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

前言1

第一章设计要求与目的2 1.1设计要求2 1.2设计依据2 1.2.1工厂总平面图2 1.2.2工厂负荷情况2 1.2.3供电电源情况3 1.2.4气象资料4

第二章负荷计算及无功功率补偿5 2.1负荷计算的目的、意义及原则5 2.2全厂负荷计算表及方法5

2.2.1单组用电设备计算负荷的计算公式6 2.2.2多组用电设备计算负荷的计算公式6 2.2.3各车间负荷统计计算6 2.2.4总的计算负荷计算9 2.3无功功率补偿11 2.3.1无功补偿的主要作用12 2.3.2无功功率补偿装置13 第三章变电所位置和形式的选择14 3.1变电所位置的选择14

3.2变电所的型式的选择14 3.2变电所的形式(类型)16

第四章变电所主要变压器的台数与容量、类型的选择17 4.1主变压器选择方案17

第五章变电所主接线方案的选择18

5.1单母线装设一台主变压器的主接线方案18 5.2单母线装设两台主变压器的主接线方案19 5.3主接线方案的技术经济比较20 第六章短路电流的计算21

6.1短路电流计算的目的及说明21 6.2欧姆法计算短路电流22 6.2.1.绘制计算电路及计算22 6.2.2.确定短路计算基准值22

6.2.3.计算短路电路中各元件的电抗标幺值22

6.2.4.计算K-1点的短路电流总电抗及三相短路电流和短路容量23 6.2.5.计算K-2点的短路电流总电抗及三相短路电流和短路容量23 第七章电气一次设备的选择与校验25 7.1电气设备选择的一般原则25 7.2高低压电气设备的选择26 第八章变电所进出线选择与校验28 8.110kv高压进线和引入电缆的选择28 8.1.110kv高压进线的选择校验28

8.1.2由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验28 8.2380V低压出线的选择28 8.2.1铸造车间28 8.2.2锻压车间29 8.2.3热处理车间29 8.2.4电镀车间30 8.2.5仓库30 8.2.6工具车间30 8.2.7金工车间30 8.2.8锅炉房31 8.2.9装备车间31 8.2.10机修车间31 8.2.11生活区31

8.3作为备用电源的高压联络线的选择校验32 8.3.1按发热条件选择32 8.3.3短路热稳定校验32 总结34 致谢35 参考文献36 附录37

《发电厂电气部分》课程设计 工厂变电所电气主接线设计

前言

众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。

因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求

(4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有

1

(建筑电气工程)阳光机械厂降压变电所的电气设计

目录前言1第一章设计要求与目的21.1设计要求21.2设计依据21.2.1工厂总平面图21.2.2工厂负荷情况21.2.3供电电源情况31.2.4气象资料4第二章负荷计算及无功功率补偿52.1负荷计算的目的、意义及原则52.2全厂负荷计算表及方法52.2.1单组用电设备计算负荷的计算公式62.2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3fpyl677182b61z97l7x8uhsm07tmu016v5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享