好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2021年一级建造师考试机电实务高频考点内部培训资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2021年一级建造师考试机电工程实务高频考点内部资料

1H410000 机电工程技术

1H411000 机电工程常用材料及工程设备 1H411010 机电工程常用材料

1. 黑色金属材料的类型及应用【选择、掌握】P1-P2★★

碳素结构 屈服强度≤Q275,良好的塑性和韧性,易于成型和焊接 钢(按化钢 学成分和,高强度、高韧性、良好的冷成型和焊接性能、低的冷脆转变温度和良好的耐 低合金结 屈服强度≥Q345 性能分) 构钢 蚀性。用于桥梁、钢结构、锅炉汽包、压力容器、压力管道、船舶、车辆、重轨和轻轨等制造。 2. 有色金属的类型及应用【选择、掌握】P3-P4★ 铜及铜合金 镍及镍合金 铝 铝合金 纯铜、铜合金具有良好的 导电、导热性 ,铜是 抗磁性 物质。 纯镍有极强的 耐腐蚀性 ,特别是耐海水腐蚀能力突出 导电性好,磁化率极低 制造承受较大载荷的构件。铝合金分为变形铝合金和铸造铝合金 镁及镁合金 镁合金主要优点是密度小、强度高、刚度高、抗振性强,可承受较大冲击荷载 钛及钛合金 钛的强度低,熔点高,但比强度高,塑性及低温韧性好,耐腐蚀性好,容易加工成型。 3. 非金属板材【选择、掌握】P8★ 风管材料 酚醛复合板材 聚氨酯复合板材 适用范围 制作低、中压空调系统、潮湿环境的风管 不适用范围 高压、洁净空调、酸碱性、防排烟 洁净空调、酸碱性、防排烟、湿度 90%以上 制作低、中、高压洁净空调系统、潮湿环境的风管 酸碱性、防排烟 玻璃纤维复合板材 制作中压以下空调系统的风管 硬聚氯乙烯板材 制作洁净室含酸碱的排风系统的风管 4. 塑料【选择、掌握】P8★ 塑料制品类型 适用范围 ABS 工程塑料管 耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管。使用温度-20~70℃ 硬聚氯乙烯排水管(PVC-U 管) 用于建筑工程排水,也可用于化工、纺织等工业废气排污排毒塔、气体液体输送等。 外塑料层可保护管道不受外界腐蚀, 内塑料层采用中密度聚乙烯时可作饮水管,无毒、无味、无污染,符合国家饮用水标准; 内塑料层采用交联聚乙烯则可耐高温、耐高压,适用于供暖及高压用管。 5. 电缆的类型及应用【掌握,选择】P9-P10 YJV YJV22 ZR-YJFE、NH-YJFE 不能承受机械外力作用,适用于 室内 、 隧道 内的桥架及 管道内 敷设。 能承受一定的机械外力作用,但不能承受大的拉力。 阻燃、耐火,最高长期允许工作温度可达 125℃,可敷设在 吊顶内 、高层建筑的 电缆竖井内 , 且适用于潮湿场所。 铝塑复合管(PAP 管) YJV32(内钢丝铠装型电能承受相当的机械外力作用;低烟无卤 A 级阻燃耐火型电力电缆多用于防火要求较高的场合, 力电缆)、WD-ZANYJFE 如室内、隧道、电缆沟和管道等固定场合。例如,低烟无卤 A 级阻燃耐火辐照交联电力电缆WD-(低烟无卤 A 级阻燃耐 ZANYJFE 型,其最高允许工作温度可达 125℃,适用在高层建筑的电缆竖井、吊顶内敷设 火型电力电缆) 可承受较大拉力,具有 防腐能力 ,且适用于 敷设在水中 。 VV59 适用于 室内 各种敷设方式 控制电路 中。 KVV 1H411020 机电工程常用工程设备 6. 通用设备性能参数对比【掌握】P11★

性能参数 设备 介质 相同 相似 不同 泵 风机 压缩机 液体 流量、效率 轴功率、转速 气体 流量、效率 功率、转速、噪声 气体 流量、工作效率 吸气压力、排气压力、输入功率、输出功率、噪声 扬程、必需汽蚀余量 压力、振动 容积、性能系数 第1页/共10页

7. 变压器的性能由多种参数决定,其主要包括:工作频率、额定功率、额定电压、电压比、效率、空载电流、空载损耗、

绝缘电阻。【掌握】P23★ 1H412000 机电工程专业技术 1H412010 工程测量技术

8. 机电工程测量的基本原理与方法【掌握】P26★

分类 测量仪器 测量原理 测量内容 测量方法 水准仪、水准尺 水平视线原理 高程、高差 高差法、仪高法 水准测量 基准线测量 经纬仪、检定钢尺 两点成一线 基准线 水平角测量、竖直角测量 9. 机电工程测量的程序【重点掌握加框部分】P26★★ 确认永久基准点、线—设置基础纵横中心线—设置基础标高基准点—设置沉降观测点—安装过程测量和控制—实测记录10.管线中心定位的测量方法【掌握、选择】P27★★

定位的依据:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。例如,管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。

11. 大跨越档距测量:电磁波测距法、解析法测量。【掌握】P28★ 12. 测量仪器的功能与使用【记忆、理解】P28-P31★

水准仪 经纬仪 标高基准点 、设备基础 沉降观察 。 建立平面控制网 , 垂直度 。 全站仪 水平角测量、距离(斜距、平距、高差)测量、坐标测量、水平距离测量 激光准直(铅垂)仪 高层建筑、烟囱、电梯等 垂直定位、倾斜观测 1H412020 起重技术 13. 起重机选用的基本参数

主要有吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度【理解、掌握】P32★★ 14.多台起重机联合起吊计算载荷:Qj=k1×k2×Q【掌握、应用】P33★★

采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负载分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的 80%。15.流动式起重机的选用步骤【掌握、应用】P34★★ 步骤 依据 确定及选择 1 被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等。 站车位置 2 就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度) 臂长 3 幅度(回转半径)、臂长,依据起重机的起重性能表 额定起重量 4 如果起重机的额定起重量大于计算载荷,则起重机选择合格,否则重新选择。 5 计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若符合规范要求,选择合格,否则重选。 16. 流动式起重机的基础处理【掌握、应用】P35★★ 流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊装站位置和行走路线)的地基应进行处理。应根据其地质情况或测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法) 进行处理。处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求,在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计。吊装前必须进行基础验收。

17. 滑轮组的穿绕方法:根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿。一般以3 门及 下宜采用顺穿;4~6 门宜采用花穿;7 门以上,宜采用双跑头顺穿。【掌握、选择】P36★

18. 吊装方案的管理(会写方案审批流程、会改错)【区分、掌握】P41★★★ 危险性较大的分 1. 起重机械进行安装工程; 施工(施工总承包)单位编制 部分项工程 2. 起重机械自身安装拆卸。 专项方案,无需专家论证。 超过一定规模的 非常规起重设备、方法,单件起吊重量≥100kN 起重吊装工程; 施工(施工总承包)单位组织危险性较大的分专家论证。 起重量≥300kN 起重设备安装工程;高度超过 200m 部分项工程 1H412030 焊接技术 19. 焊接工艺评定作用、评定步骤 P49★★

20. 超次返修:焊缝同一部位的返修次数不宜超过2次。如超过2次,返修前应编制超次返修技术方案,并经施工单位技术负责人批准后,方可实施。【掌握、应用】P51★★ 21. 预防焊接变形的措施 P53★★

第2页/共10页

具体内容 提示 (1) 合理安排焊缝位置。 (2) 合理选择焊缝数量和长度。 进行合理的焊接结构设计 关键词“焊缝” (3) 合理选择坡口形式。 (1) 预留收缩余量法 (2) 反变形法 采取合理的装配工艺措施 记忆:玉刚饭盒 (3) 刚性固定法 (4) 合理选择装配程序 (1) 合理的焊接方法。 (2) 合理的焊接线能量。 采取合理的焊接工艺措施 关键词“焊接” (3) 合理的焊接顺序和方向。 22. 无损检测技术要点【掌握、选择】P56★★ (1) 立式圆筒形钢制焊接储罐壁钢板最低标准屈服强度大于 390MPa 时,焊接完毕后至少经过 24h 后再进行无损检测;

(2) 对有延迟裂纹倾向的材料,应当至少在焊接完成24h 后进行无损检测,但是,该材料制造的球罐,应当在焊接结束

预防焊接变形的措施 至少 36h 后进行无损检测;

(3) 对有再热裂纹倾向的材料,应在热处理后增加一次无损检测。1H413010 机械设备安装技术

23. 机械设备安装一般程序:开箱检查-基础测量放线-基础检查验收-垫铁设置-吊装就位-安装精度调整与检测-设备固 定与灌浆-设备装配-润滑与设备加油-试运转。【理解、记忆、掌握】P59★★★

24. 设备灌浆。一次灌浆—设备粗找正,对地脚螺栓预留孔;二次灌浆—设备精找正,对设备底座和基础间。【区分、掌 握】P60★

25. 设备零部件装配步骤:组合件装配-部件装配-总装配。【选择、掌握】P61

26.(一)齿轮装配要求、(二)联轴器装配要求、(三)轴承装配要求【理解】P62-63★

27. 影响设备安装精度:设备基础,垫铁埋设、设备灌浆、地脚螺栓、设备制造、测量误差、环境因素。【区分,理解、 掌握】【除掌握 7 个标题,还需了解具体内容,尤其是后 3 点】P64-P65★★★ 1H413020 电气工程安装技术

28. 送电验收,空载运行 24h【掌握】P69★

29. 变压器的交接试验【重点、掌握】P70-71

、 、 SF6 气体试、 测量绕组连同套管的直流电阻 检查所有分接的电压比 检查变压器 (1)交接试验内容:绝缘油试验或

验 、 、 、 的三相接线组别 测量铁芯及夹件的绝缘电阻 绕组连同套管的交流耐压试验 、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比

、 额定电压下的冲击合闸试验 检查相位 。★★

30. 导线连接要求。【记忆、掌握】P74-75★

导线连接处:机械强度≥导线强度的 90%;任一档距内的每条导线,只能有一个接头;不同金属、不同截面的导线,只能在杆上跳线处连接。

31. 掌握电缆直埋敷设要求【掌握】P75-76★

1H413030 工业管道工程施工技术

32. 工业管道安装的施工程序:施工准备一测量定位一支架制作安装一管道预制安装一仪表安装一试压清洗一防腐保温一调试及试运行一交工验收。【重点记忆】P81-82★★★ 33. 阀门检验。【重点掌握】P83★★

(1) 不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量≤25ppm。

(2) 壳体试验压力为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.5 倍,密封试验为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.1 倍。 (3) 安全阀的校验应按照标准和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验。

34.阀门安装【理解、掌握】P85★★

关闭状态下安装:法兰、螺纹连接;开启状态下安装:焊接连接、电熔连接、热熔连接。35.管道系统试验。【掌握、案例】P91-P92★★ 类别 实施要点 试验介质--洁净水,氯离子含量≤ 25ppm 。 液压承受内压的地上钢管道试验压力应为设计压力的 1.5 倍 ; 试验 埋地钢管道为设计压力的 1.5 倍 ,不低于 0.4MPa 。

第3页/共10页

2021年一级建造师考试机电实务高频考点内部培训资料

2021年一级建造师考试机电工程实务高频考点内部资料1H410000机电工程技术1H411000机电工程常用材料及工程设备1H411010机电工程常用材料1.黑色金属材料的类型及应用【选择、掌握】P1-P2★★碳素结构屈服强度≤Q275,良好的塑性和韧性,易于成型和焊接钢(按化钢学