1H413000 工业机电工程项目安装技术
1H413010 机械设备安装技术
1H413011机械设备种类及应用
1、 材料组成:素混凝土基础钢筋混凝土基础垫层基础(大型储罐,允许沉降) 2、 埋置深度:
1) 浅基础:扩展基础联合基础独立基础 2) 深基础:桩基础(预制桩灌制桩)沉井基础 3、 结构形式:大块式基础箱式基础框架式基础 4、 使用功能:减震基础隔热层基础
桩基础 沉井基础
1H413012机械设备基础验收
1、 强度验收:混凝土配合比混凝土养护混凝土强度(基础施工单位出具证明文件) 回弹法钻芯法(有检验资质的工程检测单位进行强度复测) 重锤预压强度试验,预压沉降详细记录(重要设备基础)
2、 位置和几何尺寸验收:GB50204 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、 预埋地脚螺栓验收:
预埋预留孔 T形地脚螺栓
4、 设备基础质量通病
1) 设备基础上平面标高超差;
2) 预埋地脚螺栓位置、标高及露出基础长度超差;
3) 预留地脚螺栓孔深度超差(过浅),地脚螺栓无法正确埋设。
1H413013机械设备安装程序
1、 设备开箱检查:总承包方、业主、供货商(设备装箱清单、设备技术文件) 2、 基础放线
设备布置图&测量控制网设备安装的基准线&基准点 永久性中心线标版&永久性标高基准点 3、 设备基础检查验收
4、 垫铁设置(调节安装水平度和标高,将设备重量均匀传递到基础,增加设备稳定性)
1) 垫铁与设备基础之间接触良好;
2) 每个地脚螺栓旁至少一组垫铁,放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方; 3) 设备底座有接缝处的两侧各安放一组垫铁; 4) 相邻两组垫铁间距500-1000mm;
5) 每组垫铁块数不超过5块,厚的在下,薄的在上,最薄不小于2mm; 6) 垫铁端面露出设备底面边缘:平垫铁10-30mm;斜垫铁10-50mm; 7) 垫铁组深入设备底座底面长度超过设备地脚螺栓的中心; 8) 初铸铁外,调完用定位焊焊牢。 5、 设备吊装就位 6、 安装精度调整与检测
7、 设备固定于灌浆(一次灌浆&二次灌浆) 8、 零部件装配 9、 润滑与设备加油 10、 11、
1H413014机械设备安装方法
1、 机械设备安装分类:整体机械设备安装解体式机械设备安装 2、 机械设备典型零部件安装:
齿轮系统装配及变速器安装、滑动/滚动轴承安装、联轴节安装、螺栓连接件热装配、液压/气动元件安装、设备管路安装 3、 机械设备固定方式
1) 地脚螺栓:固定、活动、胀锚、粘连
2) 垫铁:平垫铁、斜垫铁、开孔垫铁、开口垫铁、钩头成对斜垫铁、调整垫铁等;
设备试运转 设备验收
垫铁施工方法:无垫铁施工方法、坐浆法 4、 设备基础灌浆方法及要求
一次灌浆:设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行的灌浆;细石混凝土,强度比地坪高一级 二次灌浆:设备精找正后,对设备底座和基础间进行的灌浆;不得小于25mm 灌浆料:细石混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土、环氧砂浆、其他灌浆料 (如CGM高效无收缩灌浆料、RG早强微胀二次灌浆料)
外模板:灌浆前铺设,至设备外边缘不得小于60mm,模板拆除后,进行抹面处理 5、 设备安装新技术
1) 激光对中技术/检测技术:电站施工广泛应用;
2) 大型设备吊装采用计算机控制的液压同步提升技术和无线遥控液压同步技术:
上海东方明珠电视塔钢天线、超大型龙门吊整体提升、石化厂火炬安装等工程 3) 早强、高强二次灌浆技术 4) 设备模块化集成技术 5) 机电液计一体化测控技术 6) 管路管线综合布置技术
1H413015机械设备安装精度控制要求 1、 机械设备安装精度
1) 各独立设备之间的位置精度 2) 单台设备制造精度 3) 整台(套)设备运行精度 2、 影响设备安装精度的因素
1) 基础施工质量
2) 垫铁、地脚螺栓安装质量 3) 设备测量基准的选择
4) 散装设备的装配精度 5) 测量器具选择 6) 设备制造精度 7) 环境影响
8) 操作者技术水平及操作误差 3、 安装精度控制方法:人机料法环
调整法、修配法
设备安装允许偏差方向:抵消重量/运转作用力/零部件磨损/摩擦面油膜
1H413020 电气工程安装技术
1H413021成套配电装置安装技术 1、 成套配电装置检查和验收要求
1) 油漆完整,外壳无变形和损伤 2) 设备器材型号规格符合设计要求 3) 技术文件齐全
4) 柜体几何尺寸符合设计要求
配电柜绝缘瓷瓶
2、 成套配电装置安装前建筑工程应具备的条件
1) 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏
2) 预埋件和预留孔符合设计要求,预埋件牢固
3) 可能损坏已安装设备或安装后不能在进行的装饰工作全部结束 4) 混凝土基础、构支架强度刚度合格,设备支架焊接质量符合要求 5) 基坑已回填夯实 3、 成套配电装置柜体安装要求
1) 型钢顶部应高出抹平地面:10mm
2) 柜、屏、箱、盘安装垂直度允许误差:1.5‰
相互间接缝不应大于:2mm 成列盘面偏差不大于:5mm
3) 逐台找平找正,柜间间隙调整为:1mm
4) 每台柜均单独与基础型钢做接地(PE)或接零(PEN)连接 4、 成套配电装置检查调试要求
1)成套电柜
机械闭锁、电气闭锁动作准确可靠; 动/静触头中心线一致,触头接触紧密
二次回路辅助开关切换接点动作准确、接触可靠 柜内照明齐全
2)抽屉式电柜
抽屉推拉灵活, 机械/电气联 抽屉、柜体间 抽屉、柜体间
3)手车式电柜
“五防一通”:防火、防水、防漏、防雨、防小动物,保持通风 手车推拉灵活,可替换
动触头顶部与静触头底部间隙符合要求 手车、柜体间二次回路连接插件接触良好 安全隔离板开启灵活,电缆位置不妨碍手车进出
手车柜体间的接地触头接触紧密,当手车推入柜内是,接地触头比主触头先接触,当手车拉出时,接地触头比主触头后接触。
1H413022输配电线路施工方法
1、 一般程序:勘测定位、基础施工、杆塔组立、放线施工、导线连接、竣工验收检查 2、 输配电线路施工要求
1) 勘测定位:避开跨越物,取直线,确定重要的转角杆、杆距、杆型。 2) 基础施工:电杆基础:现浇混凝土基础、装配式基础、桩式基础、岩石基础。 3) 杆塔组立:常使用的工具(钢丝绳、白棕绳、超重滑车、起重工具)
整体立杆:横担、杆顶支座预组装
电杆与中心线偏差50mm内 转角器调整杆身
填土300mm夯实一次,两侧交替进行
铁塔组立:整体组立法(倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法)
分解组立法(内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔)主要采用 铁塔采用螺栓连接
可替换
锁动作准确可靠,断路器分闸后隔离触头才分开 二次回路连接插件接触良好 接触及柜体、框架接地良好