8 钢丝编织 --- 二、电线

电线主要采用铜和铝制造,按照有无绝缘分成两大类:

单圆线 裸电线 裸绞线 软接线 型线 电线 按工作类型分 普通型 防火阻燃型 屏蔽型 补偿型 聚氯乙稀绝缘 绝缘电线 聚乙烯绝缘 胶联聚乙烯 丁腈聚氯乙稀复合物绝缘 橡皮及复合物绝缘 电磁绝缘按绝缘材料分 1、裸电线

裸电线是没有绝缘层的电线,包括铜线,铝线、架空绞线、各种型线。裸电线主要用于户外架空,绝缘导线线芯、室汇流排和配电柜、箱连接用。裸电线的试验方法及尺寸符合标准GB/T4909.2-1985的规定。

裸电线的分类:

单圆线:包括圆铜线、圆铝线、镀锡圆铜线、铝合金圆线、铝包钢圆线、铜包钢圆线和镀银圆线等。

裸绞线:包括铝绞线、钢芯铝绞线、轻型钢芯铝绞线、加强型钢芯铝绞线、防腐钢芯铝绞线、扩径钢芯铝绞线、铝合金绞线和硬铜绞线等。

软接线:包括铜电刷线、铜天线、铜软绞线、铜特软绞线和铜编织线等

型线:包括有扁铜线、铜母线、铜带、扁铝线、铝母线、管型母线(铝锰合金管)、异形铜排和电车线等。

裸电线的表示方法:裸电线的型号、类别、用途等用汉语拼音表示,字母含义见下表:

类别、用途 (或以导体区分) T-铜线 L-铝线 LH-铝合金 T-天线 M-母线 特征 加工 J-绞制 X-镀锡 N-镀镍 K-扩径 Z-编织 形状 Y-圆形 G-沟形 软、硬 R-柔软 Y-硬 F-防腐 G-钢芯 派生 A或1:第一种或第一级 B或2:第二种或第二级 3:第三种或第三级 185:标称截面(mm2) 630:标称截面(mm2) 裸电线的表示方法举例如下:

T J R 2 T Z X-20 第二种类型 20型 柔软 镀锡 绞制 编织 铜线 铜线

铜软绞线 20型斜纹镀锡编织铜线

铝绞线和钢芯铝绞线简图:

2、绝缘电线

绝缘电线的分类:

绝缘电线用于电器设备、照明装置、电工仪表、输配电线路的连接等。它一般是由导线的导电线芯、绝缘层和保护层组成。绝缘层的作用是防止漏电。

绝缘电线按绝缘材料可分为聚氯乙稀绝缘、聚乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘、橡皮绝缘和定腈聚氯乙稀复合物绝缘等。电磁线也是一种绝缘线,它的绝缘层是涂漆或包缠纤维如丝包、玻璃丝及纸等。

绝缘导线按工作类型可分为普通型、防火阻燃型、屏蔽型及补偿型等。 导线芯按使用要求的软硬又可分为硬线、软线和特软线等结构类型。 绝缘符号表示方法 绝缘符号的表示方法见下表:

符号 X XF V 绝缘材料 橡皮绝缘 氯丁橡皮绝缘 聚氯乙稀绝缘 符号 VV Y YJ 绝缘材料 聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套 聚乙烯绝缘 交联聚乙烯绝缘

三、电力电缆

电力电缆是传输和分配电能的一种特殊电线,主要用于传输和分配电流,广泛用于电力系统、工矿企业、高层建筑及各行各业中。在城市或厂区,使用电缆可使市容和厂区整齐美观并增加出线走廊,不占用空间。电力电缆的使用电压围宽,可从几百伏到几百千伏,并具有防潮、防腐蚀和防损伤、节约空间,易敷设、运行简单方便等特点。按敷设方式和使用电缆等性质,电力电缆可分为普通电缆、直埋电缆、海底电缆、架空电缆、矿山井下用电缆和阻燃电缆等种类。按绝缘方式可分为聚氯乙稀绝缘、交联聚乙烯绝缘、油浸纸绝缘、橡皮绝缘和矿物绝缘等。因此,正确识别和选用电缆对施工及生产都有着很重要的意义。

电力电缆表示方法:

为了准确表示出电缆的用途、结构类型及名称,国家标准《电缆外护层》GB/T2952-1989规定用拼音字母和数字组合来表示电缆的类别和型号。型号通常由大写的汉语拼音字母来表示,电缆绝缘和外保护层用拼音字母加数字组合来表示,不但可以完整的反映出电缆的类别、用途,还能将电缆的主要结构、材料以及敷设场合等特征均表示清楚。

常用电缆型号字母含义表:

类别、用途 导体 绝缘体 护层 其他特征 D-不滴流 F-分相 P-屏蔽 CY-充油 电力电缆(省略不表示) Z-纸绝缘 Q-铅护套 K-控制电缆 X-天然橡胶 L-铝护套 P-信号电缆 T-铜(一般省略) (X)D-丁基橡皮 H-橡(皮护)套 Y-移动式软电缆 L-铝线 (X)E-乙柄橡皮 F-氯丁胶(护套) R-软线 V-聚氯乙稀 V-聚氯乙稀护套 X-橡皮电缆 Y-聚乙烯 Y-聚乙烯护套 H-市电缆 YJ-交联聚乙烯 注:在电缆型号前加上拼音字母ZR-表示阻燃系列,NH-表示耐火系列。

电缆外护层的表示方法 (一)通用外护层

根据国家标准GB/T2952的规定,电缆如有外护层时,在表示型号的汉语拼音字母后

面用两个阿拉伯数字来表示外护层的结构。其外护层的结构按铠装层和外被层的结构顺序用阿拉伯数字表示,前一个数字表示铠装结构,后一个数字表示外被层结构类型。电缆通用外护层和非金属套电缆外护层中每一个数字所代表的主要材料及含义见下表:

1、电缆通用外护层型号数字含义表

第一个数字 代号 0 1 2 3 4 铠装层类型 无 - 双钢带(24-双钢带+粗圆钢丝) 细圆钢丝 粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝) 第二个数字 代号 0 1 2 3 4 外被层类型 无 纤维层 聚氯乙稀外套 聚乙烯外套 - 2、非金属套电缆外护层的结构组成标准

表示型号 12 22 23 32 33 42 43 41 441 241 塑料套 双粗圆钢丝铠装 双钢带粗圆钢丝铠装 单粗圆钢丝铠装 绕包型:塑料带或无纺布带 挤出型:塑料套 外护层机构 衬型 铠装型 连锁铠装 双钢带铠装 单细圆钢丝铠装 外被型 聚氯乙稀外套 聚氯乙稀外套 聚乙烯外套 聚氯乙稀外套 聚乙烯外套 聚氯乙稀外套 聚乙烯外套 胶粘涂料-聚丙烯或电缆沥青浸渍麻-电缆沥青-白垩粉 电缆特种外护层

电缆特种外护层中充油电缆外护层的表示方法按加强层、铠装层和外护层的结构顺序用阿拉伯数字表示,用三个数字表示,每一个数字所表示的主要材料及含义见下表:

数字代码 1 2 3 4 5 6 第一位数代表含义 加强型 径向钢带 径向不锈钢带 径、综向钢带 径、综向不锈钢带 第二位数代表含义 铠装型 联锁钢带 双钢带 细圆钢丝 粗圆钢丝 皱纹钢丝 双铝带或铝合金带 第三位数代表含义 外被层或外护套 纤维外被层 聚氯乙稀外套 聚乙烯外套 电力电缆分类: