GL 06 0606-2009
Q/HNDZ 能德州电厂企业标准 Q/HNDZ 206.06—2009 代替Q/HNDZ 206.06-2007 华设备、阀门、安全标识牌及 管道色环、介质流向管理标准
2009-08-26发布 2009-08-26实施 华能德州电厂 发布
Q/HNDZ 206.06—2009
目 次
前言 ................................................................................ III 1 范围 ................................................................................ 1 2 规范性引用文件 ...................................................................... 1 3 管理职能 ............................................................................ 1 3.1 职能分工 .......................................................................... 1 3.1.1 安监部 ......................................................... 错误!未定义书签。 3.1.2 运行部门(运行部和燃料部) ...................................................... 1 3.1.3 检修部和综合服务中心 ............................................................ 1 3.2 责任 .............................................................................. 1 3.2.1 安监部责任 ..................................................................... 1 3.2.2 运行部及各有关部门责任 ......................................................... 2 3.3 权限 .............................................................................. 2 4 管理内容与要求 ...................................................................... 2 4.1 设备标牌编号原则 .................................................................. 2 4.2 设备标牌安装地点、位置 ............................................................ 3 4.3 安全标牌、安全警告牌设置位置 ...................................................... 3 4.4 设备标牌规范、标准 ................................................................ 3 4.4.1 主设备 .......................................................................... 3 4.4.2 辅机设备 ........................................................................ 3 4.4.3 阀门 ............................................................................ 3 4.4.4 升压站 .......................................................................... 4 4.4.5 6KV、400V开关室编号 ............................................................. 4 4.4.6 电缆 ............................................................................ 4 4.5 安全标牌、安全警告牌规范、标准 .................................................... 4 4.5.1 电气运行现场 .................................................................... 4 4.5.2 热机、燃料运行现场 .............................................................. 4 4.5.3 主要通道 ........................................................................ 5 4.5.4 检修现场(或停电设备) .......................................................... 5 4.5.5 重点防火部位 .................................................................... 5 4.5.6 其它部位 ........................................................................ 5 4.5.7 压力容器安全 .................................................................... 5
I
Q/HNDZ 206.06—2009
4.6 管道着色、介质流向及色环管理标准 .................................................. 6 4.6.1 管道着色 ........................................................................ 6 4.6.2 色环、介质流向及名称的配置规范 .................................................. 6 5 检查与考核 .......................................................................... 6 附录A ................................................................................. 7 附录B ................................................................................. 9 附录C ................................................................................ 10 附录D ????????????????????????????????????????11
II
Q/HNDZ 206.06—2009
前 言
本标准按GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》和我厂Q/HNDZ 202.02-2007《标准化管理标准》的要求,结合本厂具体情况修订编写的。编写要求和表述方法与GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》完全一致。
本标准是在我厂2005年颁布的《设备、阀门、安全标识牌及管道着色、介质流向管理标准》Q/H NDZ 206.06-2005基础上修订的。
附录A、附录B、附录C为本标准的规范性附录。
本标准自发布之日起实施,同时代替原《设备、阀门、安全标识牌及管道色环、介质流向管理标准》Q/HNDZ 206.06-2005。
本标准由华能德州电厂标准化委员会提出。 本标准由安全监察部归口管理。 本标准起草部门:安全监察部。 本标准主要修编人:马承忠。
审 核:赵子龙。 审 定:王春明。
批 准:李庆义。
本标准于2001年6月首次发布;2005年12月第1次修订;2008年12月第2次修订;本次为第3次修订。
III
设备、阀门、安全标识牌及管道色环、介质流向管理标准