根据以上材料,回答以下问题(共20分):
1.【题干】水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由。
【答案】出水管压力表安装位置错误。
2.【题干】有人说,水泵吸水管上应安装与出水管上相同规格型号的压力表,这种说话是否正确?说明理由
【答案】说法不正确。
3.【题干】消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀及水流指示器,这种说话是否正确?简述理由。
【答案】说法正确。
4.【题干】分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因,并给出解决方法。
【答案】
5.【题干】分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因。
【答案】
第五题
某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报火系统、自动喷水灭火系统以及气体灭火系统等建筑消防设施,消防技术服务机构受业主委托,对相关消防设施进行检测,有关情况如下:
1.火灾自动报警设施功能性检测
消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器主电源,控制器显示主电故障,选择2只感烟探测器加烟测试。控制器正确显示报警信息,5min后,控制器自行关机。恢复控制器主电源供电。控制器重新开机工作正常,现场拆下一只探测器,将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示48条探测器故障信息。检测过程中控制器显示屏上显示2只感烟探测器报故障情况,据业主值班人员介绍,经常有此类故障出现,一般取下后用高压气枪吹扫几次后就可恢复。检测人员到现场找到故障探测器,取下后用高压气枪吹扫,然后重新安装到原来位置,其中一只探测器恢复正常,另一只探测器故障依然存在;更换新的探测器后,该故障依然存在。
该商业大厦中庭15m高,设置了1台管路吸气式火灾探测器,安装在距地面1.5m高的墙面上,探测器采用管路长90m,垂直管路上,每隔4m设置一个采样管。消防技术服务
机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,125s后探测器报警;封堵末端采样孔后,120s时探测器报气流故障。
2.自动喷水灭火系统联动控制功能检测
消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。
3.气体灭火联动控制功能检测
配电室设置了5套预制七氟丙烷气体灭火装置,消防技术服务机构人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,再加温触发一只感温探测器报警,配电室内声光报警器随之启动,但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号:按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号。经检查,确认气体灭火控制连接路线及接线均无问题。
根据以上材料,回答以下问题(共20分)
1、指出火灾自动报警系统存在的问题,并简要说明原因。
【答案】
2、指出消防技术服务机构检测人员处理探测器故障的方式是否正确并说明理由,探测器故障的原因可能有哪些?
【答案】
3、指出吸气式探测器设置功能及测试方法有哪些不符合规范之处。并说明理由。
【答案】
4、指出自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制是否符合规范,要求并说明理由。
【答案】
5、指出配电室气体灭火控制功能不符合规范指出,并说明理由。
【答案】
6、气体灭火控制器没有输出灭火启动及联动控制信号的原因主要有哪些?
【答案】
材料六
某框架结构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8,占地面积6000m2,地上每层建筑面积均为5600m2。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。
仓库一层储存童装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存皮毛制品;地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。该仓库地下室建筑面积为1000m2。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2,办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外,走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道仓库的门采用双向弹簧门。仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口,两个安全出口之间距离12疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道活楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向门。该建筑的消防设施材料,
其他事项符合国家消防标准要求。根据以上材料回答以下问题:(共20分)
1.【题干】判断该仓库的耐火等级。
【答案】二级
2.【题干】确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。
【答案】地下戊类,外包装重量不超过本身1/4;
一层:丙类第一项;
二层丁类;
三~六丙类第二项。
3.【题干】指出该仓库在层数、面积和泡面布置中存在的不符合国家标准的问题,指出解决方法。
【答案】
4.【题干】该仓库各层至少应划分几个防火分区?
【答案】地下至少划分3个;
首层(不考虑其设置在该仓库内的合理性)4个;
2层3个;
3~6层3个(不考虑最大允许占地要求)
5.【题干】指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。
【答案】
6.【题干】拟在地下室东侧设置一个25m2的甲醛桶装仓库,甲醛仓库与其他部位之间用耐火极限不低于4.00h的防爆墙分隔,防爆墙上设置防爆门,并设置一部通室外的疏散楼梯,这种做法是否可行?此时,该地下室的火灾危险性应分为哪一类?
【答案】该做法不可行。