好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某单位工程质量验收评定表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

单位工程质量验收评定表

工程编号:07 工程名称:主厂房厂用电系统设备安装 表号: D.1-4.0.3

序号 01 02 03 04 10 分部工程名称 厂用高压配电装置安装 厂用低压配电装置安装 汽机间电气设备安装 锅炉间电气设备安装 厂用电系统设备带电试运行 以下空白 应有资料 资料核查结论 份 实有资料 份 质量等级 备 注 有未因施工的原因造成设备严重损坏 有未发生过因接地及短路事故造成设备严重损坏 有未发生过电动机烧毁事故 分部试运中,有未因电气的原因而造成设备严重损坏 验收结论: 质检机构 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量验收评定意见 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 分部工程质量验收评定表

工程编号:07-01 工程名称:厂用高压配电装置安装 表号: D.1-4.0.2

序号 01 02 03 04 05 分项工程名称 盘柜基础安装 配电盘安装 母线安装 断路器检查 二次回路检查及接线 性质 一般 一般 主要 一般 一般 以下空白 质量等级 备 注 验收结论: 质检机构 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量验收评定意见 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-01-01 工程名称:(6kV A段)盘柜基础安装 表号:D.8-1.0.2 工序 检验项目 性质 每米 全长 每米 全长 主要 单位 mm mm mm mm mm 质量标准 <1 <5 <1 <5 <5 ≥2点 牢固,导通良好 质量检查结果 0.5 2 0.5 2 3 2点 牢固,导通良好 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 基础型钢安装 基础型误钢差安装允许 不直度水平度 验收结论: 位置误差及不平行度 基础接地点数 接地连接 以下空白 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量检验评定意见 / / / 签 名 年 月 日 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-01-01 工程名称:(6kV B段)盘柜基础安装 表号:D.8-1.0.2 工序 检验项目 性质 每米 全长 每米 全长 主要 单位 mm mm mm mm mm 质量标准 <1 <5 <1 <5 <5 ≥2点 牢固,导通良好 质量检查结果 0.5 1 0.5 2 2 2点 牢固,导通良好 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 基础型钢安装 基础型误钢差安装允许 不直度水平度 验收结论: 位置误差及不平行度 基础接地点数 接地连接 以下空白 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量检验评定意见 / / / 签 名 年 月 日 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-01-02 工程名称:(6kV A段)配电盘安装 表号:D.8-2.0.1 工序 检 验 项 目 间隔布置 性质 主要 主要 单位 mm/ m mm mm mm mm mm 质 量 标 准 符合设计要求 <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 牢固 完好、齐全 镀锌 质量检查结果 符合设计要求 1 1 2 0.5 2 1 牢固 完好、齐全 镀锌 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 柜体就误 垂直度 水 相邻两柜顶部 成列柜顶部 相邻两柜边 成列柜面 柜间接缝 螺栓固定 紧固件检查 紧固件表面处理 位找正 开关柜机械部件检查安全隔离板开闭 灵活 灵活 合格 电气“五防”装置 齐全,灵活可靠 齐全,灵活可靠 合格 差 平 误盘差面柜 体 固 定 震动场所的防震措施 柜 体 接 地 底架与基础间的连接 装有电气可开启屏门的接地 主要 按设计规定 牢固、导通良好 用软铜导线可靠接地 符合设计规定 牢固、导通良好 用软铜导线可靠接地 合格 合格 合格 柜面检查 设备附件清点 门销开闭 柜内照明装置 平整、齐全 齐全 灵活 齐全 平整、齐全 齐全 灵活 齐全 合格 合格 合格 合格 手车推拉试验 主要 轻便不摆动 轻便不摆动 合格 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-01-02 工程名称:(6kV A段)配电盘安装 表号: D.8-2.0.1 工序 检 验 项 目 设备型号及规格 性质 单位 质 量 标 准 按设计规定 完好 导通良好,通断顺序正确 紧密,导通良好 质量检查结果 符合设计规定 完好 导通良好,通断顺序正确 紧密,导通良好 评定 单项 合格 合格 合格 合格 设备外观检查 活动接地装置的连接 电气联锁触点接触 开关柜电气部件检查 动、静触头中心线 一致 一致 合格 触头检查 验收结论: 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 动、静触头接触 主要 紧密、可靠 紧密、可靠 合格 动、静触头接触间隙 小车与柜体接地触头接触 仪表继电器防震措施 按制造厂规定 / / 紧密、可靠 紧密、可靠 合格 可靠 按GBJ149-1990中表2.1.13-1规定 按GB50171-1992中表3.0.6规定 可靠 合格 对地距离 带电部分 一次回路 mm 120 合格 二次回路 mm 10 合格 质量检验评定意见 / / 签 名 年 月 日 年 月 日 / 年 月 日 / 年 月 日 建设单位 / / 年 月 日 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-01-02 工程名称:(6kV B段)配电盘安装 表号:D.8-2.0.1 工序 检 验 项 目 间隔布置 性质 主要 主要 单位 mm/m mm mm mm mm mm 质 量 标 准 符合设计要求 <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 牢固 完好、齐全 镀锌 按设计规定 质量检查结果 符合设计要求 1 1 2 0.5 2 1 牢固 完好、齐全 镀锌 符合设计规定 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 柜体就误 垂直度 水 相邻两柜顶部 成列柜顶部 相邻两柜边 成列柜面 柜间接缝 螺栓固定 紧固件检查 紧固件表面处理 位找正 开关柜机械部件检查安全隔离板开闭 灵活 灵活 合格 手车推拉试验 主要 轻便不摆动 轻便不摆动 合格 差 平 误盘差面柜 体 固 定 震动场所的防震措施 柜 体 接 地 底架与基础间的连接 主要 牢固、导通良好 牢固、导通良好 合格 装有电气可开启屏门的接地 用软铜导线可靠接地 用软铜导线可靠接地 合格 柜面检查 设备附件清点 门销开闭 柜内照明装置 平整、齐全 齐全 灵活 齐全 平整、齐全 齐全 灵活 齐全 合格 合格 合格 合格 电气“五防”装置 齐全,灵活可靠 齐全,灵活可靠 合格 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-01-02 工程名称:(6kV B段)配电盘安装 表号: D.8-2.0.1 工序 检 验 项 目 设备型号及规格 设备外观检查 活动接地装置的连接 电气联锁触点接触 性质 主要 单位 质 量 标 准 按设计规定 完好 导通良好,通断顺序正确 紧密,导通良好 一致 紧密、可靠 质量检查结果 符合设计规定 完好 导通良好,通断顺序正确 紧密,导通良好 一致 紧密、可靠 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 开关柜电气部件检查 动、静触头中心线 触头 动、静触头接触 检查 动、静触头接触间隙 小车与柜体接地触头接触 仪表继电器防震措施 按制造厂规定 / / 紧密、可靠 紧密、可靠 合格 可靠 按GBJ149-1990中表2.1.13-1规定 按GB50171-1992中表3.0.6规定 可靠 合格 对地距离 验收结论: 带电部分 一次回路 二次回路 mm mm 120 10 合格 合格 质检机构 质量检验评定意见 签 名 班 组 工 地 质 检 部 / 年 月 日 年 月 日 / 监 理 / / 建设单位 / / 分项工程质量检验评定表

工程编号: 07-01-03 工程名称:(6kV A段)母线安装 表号:D.4-3.0.2 工序 检 验 项 目 表面检查 外形检查 搭接面长度 搭接面螺孔布置及规格 螺接面加工 螺孔间中心距误差 端面外观 接触面平直度 接触面断面减少量 允许最小弯曲半径 性质 主要 主要 主要 主要 主要 主要 mm mm 单位 质 量 标 准 光洁,无裂纹褶皱 平直无变形扭曲 按GBJ 149-1990规定 ±0.5mm 平直、光洁,无尖角毛刺 平整无局部凹陷 铜≤3%,铝≤5% 按GBJ 149-1990规定 ≥50mm ≥50mm;≤0.25支点间距 2.5~5倍母线宽 无裂纹,无明显褶皱 一致 一致 一致 清洁,无损伤 牢固,且无闭合磁路 无尖角,毛刺 mm mm mm 1~1.5 1.5~2 无外应力 同母线厚度 质量检查结果 光洁,无裂纹褶皱 平直无变形扭曲 / / / / / / / / / / / / / 清洁,无损伤 牢固,且无闭合磁路 无尖角,毛刺 1.2 1.7 无外应力 10 评定 单项 合格 合格 / / / / / / / / / / / / / / 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 检外查观 母 线 加 工 配 制 母线安装 弯曲始点至接头边缘最小距离 弯曲始点至母线支持器边缘距离 90°扭弯的扭转长度 弯曲部分外观 三相同一断面上的弯曲弧度 同相多片母线弯曲弧度 相同布置的分支母线各相弯曲弧度 母线弯制 金具安装装 金具检查 单相交流母线金具连接 固定装置外观 母线平置时母线与支持器上部夹板间隙 母线立置时上部夹板与母线的距离 母线安 母线与支持器间应力检查 主要 同相多层母线层间间隙 母线在绝缘子上的固 定死点 每段设置一个,且在全长或两伸缩节中点 每段设置一个,且在全长或两伸缩节中点 合格 分项工程质量检验评定表

工程编号: 07-01-03 工程名称:(6kV A段)母线安装 表号:

D.4-3.0.2

工序 检 验 项 目 支持器与接头边 缘距离 母线间及母线与设备 端子连接 搭接面 性质 主要 主要 主要 扣 mm mm mm 单位 mm 质 量 标 准 ≥50 无外应力 平整、无氧化膜,镀银层不得锉磨,涂有电力复合脂 无弹簧垫 铜质搪锡 齐全、紧固 ≤1 母线平置时由下向上,其余螺母均在维护侧 齐全、完好、压平 按GBJ 149—1990规定 2~3 ≥3 无裂纹、断股和褶皱现象 按GBJ 149—1990规定 齐全、正确 质量检查结果 60 无外应力 平整、无氧化膜,镀银层不得锉磨,涂有电力复合脂 无弹簧垫 铜质搪锡 齐全、紧固 0.5 母线平置时由下向上,其余螺母均在维护侧 齐全、完好、压平 按GBJ 149—1990规定 2 5 / 150 齐全、正确 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / 合格 合格 母线安装 总查体检 验收结论: 母线连接 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 端子连接与螺杆形外观 平垫圈 锁紧螺母 与孔径配合 螺栓穿入方向 防松件外观 紧固力矩 螺栓紧固后露扣长度 相邻垫圈间隙 伸缩节安装 连接螺栓 带电体间及带电体与其他物体间距离 相色及油漆 质量检验评定意见 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 建设单位 / / 分项工程质量检验评定表

工程编号: 07-01-03 工程名称:(6kV B段)母线安装 表号:

D.4-3.0.2

工序 检 验 项 目 性质 主要 主要 主要 主要 主要 主要 mm mm 单位 质 量 标 准 光洁,无裂纹褶皱 平直无变形扭曲 按GBJ 149-1990规定 ±0.5mm 平直、光洁,无尖角毛刺 平整无局部凹陷 铜≤3%,铝≤5% 按GBJ 149-1990规定 ≥50mm ≥50mm;≤0.25支点间距 2.5~5倍母线宽 无裂纹,无明显褶皱 一致 一致 一致 清洁,无损伤 牢固,且无闭合磁路 无尖角,毛刺 mm mm mm 1~1.5 1.5~2 无外应力 同母线厚度 质量检查结果 / / / / / / / / / / / / / / / / 清洁,无损伤 牢固,且无闭合磁路 无尖角,毛刺 1.2 1.7 无外应力 10 评定 单项 / / / / / / / / / / / / / / / / 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 检外查观 表面检查 外形检查 搭接面长度 搭接面螺孔布置及规格 母 线 加 工 配 制 母线安装 螺接面加工 螺孔间中心距误差 端面外观 接触面平直度 接触面断面减少量 允许最小弯曲半径 弯曲始点至接头边缘最小距离 弯曲始点至母线支持器边缘距离 90°扭弯的扭转长度 弯曲部分外观 三相同一断面上的弯曲弧度 同相多片母线弯曲弧度 相同布置的分支母线各相弯曲弧度 母线弯制 装 金具安 金具检查 单相交流母线金具连接 固定装置外观 母线平置时母线与支持器上部夹板间隙 母线立置时上部夹板与母线的距离 装 母线安 母线与支持器间应力检查 主要 同相多层母线层间间隙 母线在绝缘子上的固 定死点 每段设置一个,且在全长或两伸缩节中点 每段设置一个,且在全长或两伸缩节中点 合格 分项工程质量检验评定表

工程编号: 07-01-03 工程名称:(6kV B段)母线安装 表号:

D.4-3.0.2

工序 检 验 项 目 支持器与接头边 缘距离 母线间及母线与设备 端子连接 搭接面 性质 主要 主要 主要 mm 扣 mm mm 单位 mm 质 量 标 准 ≥50 无外应力 平整、无氧化膜,镀银层不得锉磨,涂有电力复合脂 无弹簧垫 铜质搪锡 齐全、紧固 ≤1 母线平置时由下向上,其余螺母均在维护侧 齐全、完好、压平 按GBJ 149—1990规定 2~3 ≥3 无裂纹、断股和褶皱现象 按GBJ 149—1990规定 齐全、正确 质量检查结果 60 无外应力 平整、无氧化膜,镀银层不得锉磨,涂有电力复合脂 无弹簧垫 铜质搪锡 齐全、紧固 0.5 母线平置时由下向上,其余螺母均在维护侧 齐全、完好、压平 按GBJ 149—1990规定 2 5 / 150 齐全、正确 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / 合格 合格 母线安装 总查体检 验收结论: 形 母线连接 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 端子连接与螺杆外观 平垫圈 锁紧螺母 与孔径配合 螺栓穿入方向 防松件外观 紧固力矩 螺栓紧固后露扣长度 相邻垫圈间隙 伸缩节安装 连接螺栓 带电体间及带电体与其他物体间距离 相色及油漆 质量检验评定意见 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 建设单位 / / 分项工程质量检验评定表

工程编号: 07-01-04 工程名称:(6kV A段)断路器检查 表号: 工序 检 验 项 目 性质 单位 质 量 标 准 质量检查结果 评定 单项 合格 外观检查 部件齐全,无损伤 部件齐全,无损伤 灭弧室外观检查 主要 清洁,干燥,无裂纹、损伤 清洁,干燥,无裂纹、损伤 合格 绝缘部件 主要 无变形,且绝缘良好 无变形,且绝缘良好 合格 分、合闸线圈铁芯动作检查 可靠,无卡阻 可靠,无卡阻 合格 本 熔断器检查 主要 导通良好,接触牢靠 导通良好,接触牢靠 合格 体 螺栓连接 紧固均匀 紧固均匀 合格 检 二次插件检查 接触可靠 接触可靠 合格 查 绝缘隔板 牵引杆的下端或凸轮 齐全,完好 齐全,完好 合格 弹簧机构 与合闸锁扣 分合闸闭锁装置动作检查 主要 合闸弹簧储能后,蜗扣可靠 合闸弹簧储能后,蜗扣可靠 合格 主要 动作灵活,复位准确、迅速,动作灵活,复位准确、迅速,扣合可靠 扣合可靠 合格 合闸位置保持程度 主要 可靠 可靠 合格 触头外观检查 主要 洁净光滑,镀银层完好 洁净光滑,镀银层完好 合格 触头弹簧外观检查 主要 齐全,无损伤 齐全,无损伤 合格 导电部分检查 触头压缩行程 按制造厂规定 按制造厂规定 合格 三相同期 按制造厂规定 按制造厂规定 合格 可挠铜片检查 无断裂、锈蚀、固定牢靠 无断裂、锈蚀、固定牢靠 合格 触头行程 主要 按制造厂规定 按制造厂规定 合格 D.2-3.0.2

分项工程质量检验评定表

工程编号:07-01-04 工程名称:(6kV A段)断路器检查 表号: D.2-3.0.2 工序 检 验 项 目 性质 主要 主要 以下空白 单位 质 量 标 准 接触良好,无烧损 准确、可靠 灵活、轻便 正确,可靠 动作可靠,指示正确 进出灵活 牢固,导通良好 正确 质量检查结果 接触良好,无烧损 准确、可靠 灵活、轻便 正确,可靠 动作可靠,指示正确 进出灵活 牢固,导通良好 正确 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 辅助开关 切换触点外观检查 动作检查 手动合闸 断路器与操动机构联动 其 它 验收结论: 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 分、合闸位置指示器检查 手车推拉试验 手车接地 相色标志 质量检验评定意见 / 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 / 分项工程质量检验评定表

工程编号: 07-01-04 工程名称:(6kV B段)断路器检查 表号:工序 检 验 项 目 外观检查 性质 单位 质 量 标 准 部件齐全,无损伤 质量检查结果 部件齐全,无损伤 评定 单项 合格 灭弧室外观检查 主要 清洁,干燥,无裂纹、损伤 清洁,干燥,无裂纹、损伤 合格 绝缘部件 主要 无变形,且绝缘良好 无变形,且绝缘良好 合格 分、合闸线圈铁芯动作检查 可靠,无卡阻 可靠,无卡阻 合格 本 熔断器检查 主要 导通良好,接触牢靠 导通良好,接触牢靠 合格 体螺栓连接 紧固均匀 紧固均匀 合格 检 查 导电部分检查 触头压缩行程 按制造厂规定 按制造厂规定 合格 三相同期 按制造厂规定 按制造厂规定 合格 二次插件检查 接触可靠 接触可靠 合格 绝缘隔板 齐全,完好 齐全,完好 合格 牵引杆的下端或凸轮弹簧机构 与合闸锁扣 分合闸闭锁装置动作检查 主要 合闸弹簧储能后,蜗扣可靠 合闸弹簧储能后,蜗扣可靠 合格 主要 动作灵活,复位准确、迅速,动作灵活,复位准确、迅速,扣合可靠 扣合可靠 合格 合闸位置保持程度 主要 可靠 可靠 合格 触头外观检查 主要 洁净光滑,镀银层完好 洁净光滑,镀银层完好 合格 触头弹簧外观检查 主要 齐全,无损伤 齐全,无损伤 合格 可挠铜片检查 无断裂、锈蚀、固定牢靠 无断裂、锈蚀、固定牢靠 合格 触头行程 主要 按制造厂规定 按制造厂规定 合格 D.2-3.0.2

分项工程质量检验评定表

工程编号:07-01-04 工程名称:(6kV B段)断路器检查 表号: D.2-3.0.2 工序 检 验 项 目 性质 主要 主要 以下空白 单位 质 量 标 准 接触良好,无烧损 准确、可靠 灵活、轻便 正确,可靠 动作可靠,指示正确 进出灵活 牢固,导通良好 正确 质量检查结果 接触良好,无烧损 准确、可靠 灵活、轻便 正确,可靠 动作可靠,指示正确 进出灵活 牢固,导通良好 正确 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 辅助开关 切换触点外观检查 动作检查 手动合闸 断路器与操动机构联动 其 它 验收结论: 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 分、合闸位置指示器检查 手车推拉试验 手车接地 相色标志 质量检验评定意见 / 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-01-05 工程名称:(6kV A段)二次回路检查及接线 表号: D.8-7.0.2 工序 检 验 项 目 导线外观 导线连接(螺接、插接、 焊接或压接) 导线配置 导线端部标志 导 线 检 查 盘内配线绝缘等级 电流回路 信号、电压回路 弱电回路 mm2 mm2 耐压不小于500V ≥2.5 ≥1.5 在满足载流量和电压降以及机械强度情况下不小于0.5mm2 多股软铜线 按设计规定 松紧适当,匀称,形式一致 牢固 ≤2 至最远端于处 性质 主要 单位 质 量 标 准 绝缘层完好,无中间接头 质量检验结果 绝缘层完好,无中间接头 牢固、可靠 按背面接线图 清晰正确,且不易脱色 1000V 2.5 1.5 评定 单项 合格 主要 主要 牢固、可靠 按背面接线图 清晰正确,且不易脱色 合格 合格 合格 合格 合格 合格 盘内配线截面积 mm2 1 合格 用于可动部位的导线 控制电缆接引 线束绑扎松紧和形式 导线束的固定 每个接线端子并接芯线控 制 电 缆 接 线 电气回路连接(螺接、插 接、焊接或压接) 导线接引处预留长度 敷 备用芯预留长度 主要 根 多股软铜线 符合设计规定 松紧适当,匀称,形式一致 牢固 2 至最远端于处 适当,且各导线余量一致 合格 合格 合格 合格 合格 合格 适当,且各导线余量一致 合格 紧固可靠 紧固可靠 合格 导线芯线端部弯圈 顺时针方向,且大小合适 顺时针方向,且大小合适 无损伤 合格 导线芯线外观 主要 无损伤 合格 多股软导线端部处理 主要 加终端附件或搪锡 加终端附件或搪锡 合格 分项工程质量检验评定表

评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 工序 检 验 项 目 性质 单位 质 量 标 准 质量检验结果 齐全,且与导线截面相匹配 铜质制品 正确、清晰,不易脱色 设有专用螺栓 屏蔽层符合设计规定可靠接地 20 10 紧固件配置 二次回路连接件 控 制 电 缆 接 线 导线端部标志 主要 主要 齐全,且与导线截面相匹配 铜质制品 正确、清晰,不易脱色 设有专用螺栓 屏蔽层按设计规定可靠接地 接地检查 二次回路 屏蔽电缆 裸露部分对地距离mm 裸露部分表面漏电距离mm 主要 mm mm 按GB 50171—1992中 表3.O.6规定 以下空白 验收结论 : 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 质量验收评定意见 签 名 年 月 日 年 月 日 / / / / 建设单位 / / 工程编号:07-01-05 工程名称:(6kV A段)二次回路检查及接线 表号:D.8-7.0.2

分项工程质量检验评定表

工程编号:07-01-05 工程名称:(6kV B段)二次回路检查及接线 表号: D.8-7.0.2 工序 检 验 项 目 导线外观 导线连接(螺接、插接、 焊接或压接) 导线配置 导线端部标志 导 线 检 查 盘内配线绝缘等级 电流回路 信号、电压回路 弱电回路 mm2 mm2 耐压不小于500V ≥2.5 ≥1.5 在满足载流量和电压降以及机械强度情况下不小于0.5mm2 多股软铜线 按设计规定 松紧适当,匀称,形式一致 牢固 ≤2 至最远端于处 性质 主要 单位 质 量 标 准 绝缘层完好,无中间接头 质量检验结果 绝缘层完好,无中间接头 牢固、可靠 按背面接线图 清晰正确,且不易脱色 1000V 2.5 1.5 评定 单项 合格 主要 主要 牢固、可靠 按背面接线图 清晰正确,且不易脱色 合格 合格 合格 合格 合格 合格 盘内配线截面积 mm2 1 合格 用于可动部位的导线 控制电缆接引 线束绑扎松紧和形式 导线束的固定 每个接线端子并接芯线控 制 电 缆 接 线 电气回路连接(螺接、插 接、焊接或压接) 导线接引处预留长度 敷 备用芯预留长度 主要 根 多股软铜线 符合设计规定 松紧适当,匀称,形式一致 牢固 2 至最远端于处 适当,且各导线余量一致 合格 合格 合格 合格 合格 合格 适当,且各导线余量一致 合格 紧固可靠 紧固可靠 合格 导线芯线端部弯圈 顺时针方向,且大小合适 顺时针方向,且大小合适 无损伤 合格 导线芯线外观 主要 无损伤 合格 多股软导线端部处理 主要 加终端附件或搪锡 加终端附件或搪锡 合格 分项工程质量检验评定表

评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 工序 检 验 项 目 性质 单位 质 量 标 准 质量检验结果 齐全,且与导线截面相匹配 铜质制品 正确、清晰,不易脱色 设有专用螺栓 屏蔽层符合设计规定可靠接地 20 10 紧固件配置 二次回路连接件 控 制 电 缆 接 线 导线端部标志 主要 主要 齐全,且与导线截面相匹配 铜质制品 正确、清晰,不易脱色 设有专用螺栓 屏蔽层按设计规定可靠接地 接地检查 二次回路 屏蔽电缆 裸露部分对地距离mm 裸露部分表面漏电距离mm 主要 mm mm 按GB 50171—1992中 表3.O.6规定 以下空白 验收结论 : 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 质量验收评定意见 签 名 年 月 日 年 月 日 / / / / 建设单位 / / 工程编号:07-01-05 工程名称:(6kV B段)二次回路检查及接线 表号:D.8-7.0.2

分部工程质量验收评定表

工程编号:07-02 工程名称:低压配电装置安装 表号:D.1-4.0.2 序号 01 02 03 04 变压器安装 PC盘安装 母线安装 二次回路检查及接线 分项工程名称 性质 主要 主要 主要 一般 以下空白 质量等级 备 注 验收结论 : 质检机构 工 地 质量验收评定意见 签 名 年 月 日 质 检 部 监 理 建设单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-01 工程名称:(锅炉A段)变压器安装 表号:D.3-1.0.1 工序 检 验 项 目 铭牌及接线图标志 外附件清点 壳绝缘子外观 性质 主要 主要 主要 主要 主要 单位 质 量 标 准 齐全清晰 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 绝缘良好 1点 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 按GBJ 149—1990规定 齐全、完好 固定牢固、无损伤 牢固、可靠 动作可靠,指示正确 牢固,转向正确 齐全、正确 牢固,导通良好 牢固,导通良好 用软导线可靠接地,且导通良好 质量检验结果 齐全清晰 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 绝缘良好 1点 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 200 齐全、完好 固定牢固、无损伤 牢固、可靠 动作可靠,指示正确 牢固,转向正确 齐全、正确 牢固,导通良好 牢固,导通良好 用软导线可靠接地,且导通良好 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 及附 设 外观检查 检铁查芯 铁芯紧固件检查 铁芯绝缘电阻 铁芯接地 绕组接线检查 备 检绕查组 表面检查 绝缘电阻 绝缘层 检 引出 裸露导体外观 查 裸导体相间及对地距离 主要 mm 防松件 引线支架 主要 主要 线 本安体 本体固定 温控装置 风机系统 相色标志 外壳接地 装附件 接地 验收结论 : 本体接地 温控器接地 风机接地 开启门接地 质检机构 质量验收评定意见 签 名 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 / / 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-01 工程名称:(锅炉B段)变压器安装 表号:D.3-1.0.1 工序 检 验 项 目 铭牌及接线图标志 外附件清点 壳绝缘子外观 性质 主要 主要 主要 主要 主要 单位 质 量 标 准 齐全清晰 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 绝缘良好 1点 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 按GBJ 149—1990规定 齐全、完好 固定牢固、无损伤 牢固、可靠 动作可靠,指示正确 牢固,转向正确 齐全、正确 牢固,导通良好 牢固,导通良好 质量检验结果 齐全清晰 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 绝缘良好 1点 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 200 齐全、完好 固定牢固、无损伤 牢固、可靠 动作可靠,指示正确 牢固,转向正确 齐全、正确 牢固,导通良好 牢固,导通良好 用软导线可靠接地,且导通良好 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 及附 设 外观检查 检铁查芯 铁芯紧固件检查 铁芯绝缘电阻 铁芯接地 绕组接线检查 备 检绕查组 表面检查 绝缘电阻 绝缘层 裸露导体外观 检 引出 查 裸导体相间及对地距离 主要 mm 防松件 引线支架 主要 主要 线 本安体 本体固定 温控装置 风机系统 相色标志 外壳接地 本体接地 装附件 接地 验收结论 : 温控器接地 风机接地 开启门接地 用软导线可靠接地,且导通良好 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量验收评定意见 / 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-01 工程名称:(汽机A段)变压器安装 表号:D.3-1.0.1 工序 检 验 项 目 铭牌及接线图标志 外附件清点 壳绝缘子外观 性质 主要 主要 主要 主要 主要 单位 用软导线可靠接地,且导通良好 质 量 标 准 齐全清晰 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 绝缘良好 1点 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 按GBJ 149—1990规定 齐全、完好 固定牢固、无损伤 牢固、可靠 动作可靠,指示正确 牢固,转向正确 齐全、正确 牢固,导通良好 牢固,导通良好 质量检验结果 齐全清晰 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 绝缘良好 1点 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 200 齐全、完好 固定牢固、无损伤 牢固、可靠 动作可靠,指示正确 牢固,转向正确 齐全、正确 牢固,导通良好 牢固,导通良好 用软导线可靠接地,且导通良好 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 及附 设 外观检查 检铁查芯 铁芯紧固件检查 铁芯绝缘电阻 铁芯接地 绕组接线检查 备 检绕查组 表面检查 绝缘电阻 绝缘层 裸露导体外观 检 引出 查 裸导体相间及对地距离 主要 防松件 引线支架 主要 主要 线 本安体 本体固定 温控装置 风机系统 相色标志 外壳接地 装附件 接地 本体接地 温控器接地 风机接地 开启门接地 验收结论 : 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量验收评定意见 / 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-01 工程名称:(汽机B段)变压器安装 表号:D.3-1.0.1 工序 检 验 项 目 铭牌及接线图标志 外附件清点 壳绝缘子外观 性质 主要 主要 主要 主要 主要 单位 质 量 标 准 齐全清晰 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 绝缘良好 1点 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 按GBJ 149—1990规定 齐全、完好 固定牢固、无损伤 牢固、可靠 动作可靠,指示正确 牢固,转向正确 齐全、正确 牢固,导通良好 牢固,导通良好 用软导线可靠接地,且导通良好 质量检验结果 齐全清晰 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 绝缘良好 1点 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 200 齐全、完好 固定牢固、无损伤 牢固、可靠 动作可靠,指示正确 牢固,转向正确 齐全、正确 牢固,导通良好 牢固,导通良好 用软导线可靠接地,且导通良好 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 及附 设 外观检查 检铁查芯 铁芯紧固件检查 铁芯绝缘电阻 铁芯接地 绕组接线检查 备 检绕查组 表面检查 绝缘电阻 绝缘层 裸露导体外观 检 引出 查 裸导体相间及对地距离 主要 mm 防松件 引线支架 主要 主要 线 本安体 本体固定 温控装置 风机系统 相色标志 外壳接地 装附件 接地 本体接地 温控器接地 风机接地 开启门接地 验收结论 : 合格 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量验收评定意见 / 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-01 工程名称:(照明段)变压器安装 表号:D.3-1.0.1 工序 检 验 项 目 铭牌及接线图标志 外附件清点 壳绝缘子外观 性质 主要 主要 主要 主要 主要 单位 质 量 标 准 齐全清晰 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 绝缘良好 1点 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 按GBJ 149—1990规定 齐全、完好 固定牢固、无损伤 牢固、可靠 动作可靠,指示正确 牢固,转向正确 齐全、正确 牢固,导通良好 牢固,导通良好 质量检验结果 齐全清晰 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 绝缘良好 1点 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 200 齐全、完好 固定牢固、无损伤 牢固、可靠 动作可靠,指示正确 牢固,转向正确 齐全、正确 牢固,导通良好 牢固,导通良好 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 及附 设 外观检查 铁芯紧固件检查 检铁查芯 铁芯绝缘电阻 铁芯接地 绕组接线检查 备 检绕查组 表面检查 绝缘电阻 绝缘层 检 引出 裸露导体外观 查 裸导体相间及对地距离 主要 mm 防松件 引线支架 主要 主要 线 本安体 本体固定 温控装置 风机系统 相色标志 外壳接地 本体接地 装附件接地 温控器接地 风机接地 开启门接地 验收结论 : 用软导线可靠接地,且导通良好 用软导线可靠接地,且导通良好 合格 合格 合格 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量验收评定意见 / 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(锅炉A段)PC盘基础安装 表号:D.8-1.0.2 工序 检验项目 性质 每米 全长 每米 全长 主要 单位 mm mm mm mm mm 点 质量标准 <1 <5 <1 <5 <5 ≥2 牢固,导通良好 质量检查结果 0.5 3 0.5 3 2 2 牢固,导通良好 评定单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 基础型钢安装 基础型误钢差安装允许 不直度 水平度 接地连接 位置误差及不平行度 基础接地点数 以下空白 验收结论: 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量检验评定意见 / / / 签 名 年 月 日 年 月 日 / / / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(锅炉B段)PC盘基础安装 表号:D.8-1.0.2 工序 检验项目 性质 每米 全长 每米 全长 主要 单位 mm mm mm mm mm 点 质量标准 <1 <5 <1 <5 <5 ≥2 牢固,导通良好 质量检查结果 0.5 2 0.5 3 3 2 牢固,导通良好 评定单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 基础型钢安装 基础型误钢差安装允许 不直度 水平度 接地连接 位置误差及不平行度 基础接地点数 以下空白 验收结论: 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量检验评定意见 / / / 签 名 年 月 日 年 月 日 / / / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(汽机A段)PC盘基础安装 表号:D.8-1.0.2 工序 检验项目 性质 每米 全长 每米 全长 主要 单位 mm mm mm mm mm 点 质量标准 <1 <5 <1 <5 <5 ≥2 牢固,导通良好 质量检查结果 0.5 3 0.5 2 2 2 牢固,导通良好 评定单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 基础型钢安装 基础型误钢差安装允许 不直度 水平度 接地连接 位置误差及不平行度 基础接地点数 以下空白 验收结论: 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量检验评定意见 / / / 签 名 年 月 日 年 月 日 / / / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(汽机B段)PC盘基础安装 表号:D.8-1.0.2 工序 检验项目 性质 每米 全长 每米 全长 主要 单位 mm mm mm mm mm 点 质量标准 <1 <5 <1 <5 <5 ≥2 牢固,导通良好 质量检查结果 0.5 3 0.5 3 2 2 牢固,导通良好 评定单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 基础型钢安装 基础型误钢差安装允许 不直度 水平度 接地连接 位置误差及不平行度 基础接地点数 以下空白 验收结论: 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量检验评定意见 / / / 签 名 年 月 日 年 月 日 / / / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(照明段)PC盘基础安装 表号:D.8-1.0.2 工序 检验项目 性质 每米 全长 每米 全长 主要 单位 mm mm mm mm mm 点 质量标准 <1 <5 <1 <5 <5 ≥2 牢固,导通良好 质量检查结果 0.5 2 0.5 3 3 2 牢固,导通良好 评定单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 基础型钢安装 基础型误钢差安装允许 不直度 水平度 接地连接 位置误差及不平行度 基础接地点数 以下空白 验收结论: 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量检验评定意见 / / / 签 名 年 月 日 年 月 日 / / / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(保安A 段)PC盘基础安装 表号:D.8-1.0.2 工序 检验项目 性质 每米 全长 每米 全长 主要 单位 mm mm mm mm mm 点 质量标准 <1 <5 <1 <5 <5 ≥2 牢固,导通良好 质量检查结果 0.5 3 0.5 3 2 2 牢固,导通良好 评定单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 基础型钢安装 基础型误钢差安装允许 不直度 水平度 接地连接 位置误差及不平行度 基础接地点数 以下空白 验收结论: 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量检验评定意见 / / / 签 名 年 月 日 年 月 日 / / / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(保安B段)PC盘基础安装 表号:D.8-1.0.2 工序 检验项目 性质 每米 全长 每米 全长 主要 单位 mm mm mm mm mm 点 质量标准 <1 <5 <1 <5 <5 ≥2 牢固,导通良好 质量检查结果 0.5 3 0.5 3 2 2 牢固,导通良好 评定单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 基础型钢安装 基础型误钢差安装允许 不直度 水平度 接地连接 位置误差及不平行度 基础接地点数 以下空白 验收结论: 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量检验评定意见 / / / 签 名 年 月 日 年 月 日 / / / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(汽机A段) PC 盘柜安装 表号:D.8-3.0.2 工序 检 验 项 目 间隔布置 盘 体 就 位 找 正 水平 误差 盘面 误差 垂直度 性质 单位 mm/m mm mm mm mm 质 量 标 准 按设计规定 <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 牢固 完好、齐全、紧固 镀锌 按设计规定 牢固,导通良好 每段盘有两点以上明 显接地 质量检验结果 符合设计规定 1 1 2 0.5 2 1 牢固 完好、齐全、紧固 镀锌 / 牢固,导通良好 / 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / 合格 / 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 盘间接缝 盘体固定 主要 mm 主要 主要 盘定 盘 体 接 紧固件检查 紧固件表面处理 震动场所的防震措施 盘体与基础连接 有防震垫盘的接地 体固 地 柜 上 电 气 部 件 检 查 其 它 装有电器可开启屏门的接地 设备及表计型号规格 没备外观检查 熔断器熔丝配置 表面漏电距离 二次回路带电体对地距离 二次回路带电体表曲漏电距离 盘面检查 盘前后标识 主要 用软铜导线可靠接地 按设计规定 完好、齐全 按设计规定 按GB 7251的规定 按GB 7251的规定 用软铜导线可靠接地 符合设计规定 完好、齐全 符合设计规定 35 40 15 10 平整、齐全 齐全、清晰 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 载流体相间及对地距离(mm) 主要 mm 主要 mm mm 按GB 50171—1992中 mm 表3.0.6规定 平整、齐全 齐全、清晰 验收结论 : 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量验收评定意见 / 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(汽机B段) PC 盘柜安装 表号:D.8-3.0.2 工序 检 验 项 目 间隔布置 盘 体 就 位 找 正 水平 误差 盘面 误差 垂直度 性质 单位 mm/m mm mm mm mm 质 量 标 准 按设计规定 <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 牢固 完好、齐全、紧固 镀锌 按设计规定 牢固,导通良好 质量检验结果 符合设计规定 1 1 2 0.5 2 1 牢固 完好、齐全、紧固 镀锌 / 牢固,导通良好 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / 合格 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 盘间接缝 主要 mm 主要 主要 定 盘 盘体固定 盘体固 紧固件检查 紧固件表面处理 震动场所的防震措施 盘体与基础连接 体 接 地 柜 上 电 气 部 件 检 查 其 它 有防震垫盘的接地 装有电器可开启屏门的接地 设备及表计型号规格 没备外观检查 熔断器熔丝配置 主要 每段盘有两点以上明 显接地 用软铜导线可靠接地 按设计规定 完好、齐全 按设计规定 按GB 7251的规定 按GB 7251的规定 / 用软铜导线可靠接地 符合设计规定 完好、齐全 符合设计规定 35 40 15 10 平整、齐全 齐全、清晰 / 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 载流体相间及对地距离(mm) 主要 mm 表面漏电距离 二次回路带电体对地距离 二次回路带电体表曲漏电距离 盘面检查 盘前后标识 主要 mm mm 按GB 50171—1992中 mm 表3.0.6规定 平整、齐全 齐全、清晰 验收结论 : 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量验收评定意见 / / 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(锅炉A段) PC 盘柜安装 表号:D.8-3.0.2 工序 检 验 项 目 间隔布置 盘 体 就 位 找 正 水平 误差 盘面 误差 垂直度 性质 单位 mm/m mm mm mm mm 质 量 标 准 按设计规定 <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 牢固 完好、齐全、紧固 镀锌 按设计规定 质量检验结果 符合设计规定 1 1 2 0.5 2 1 牢固 完好、齐全、紧固 镀锌 / 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 盘间接缝 主要 mm 主要 定 盘体固定 盘体固 紧固件检查 紧固件表面处理 震动场所的防震措施 盘 体 接 地 柜 上 电 气 部 件 检 查 其它 盘体与基础连接 有防震垫盘的接地 装有电器可开启屏门的接地 设备及表计型号规格 没备外观检查 熔断器熔丝配置 主要 主要 牢固,导通良好 每段盘有两点以上明 显接地 用软铜导线可靠接地 按设计规定 完好、齐全 按设计规定 按GB 7251的规定 按GB 7251的规定 表3.0.6规定 平整、齐全 齐全、清晰 牢固,导通良好 / 用软铜导线可靠接地 符合设计规定 完好、齐全 符合设计规定 35 40 15 10 平整、齐全 齐全、清晰 合格 / 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 载流体相间及对地距离(mm) 主要 mm 表面漏电距离 二次回路带电体对地距离 二次回路带电体表曲漏电距离 盘面检查 盘前后标识 主要 mm mm mm 按GB 50171—1992中 验收结论 : 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量验收评定意见 / / 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(锅炉B段)PC 盘柜安装 表号:D.8-3.0.2 工序 检 验 项 目 间隔布置 盘 体 就 位 找 正 水平 误差 盘面 误差 垂直度 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 盘间接缝 性质 单位 mm/m mm mm mm mm 质 量 标 准 按设计规定 <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 牢固 完好、齐全、紧固 质量检验结果 符合设计规定 1 1 2 0.5 2 1 牢固 完好、齐全、紧固 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 主要 mm 主要 固体 盘体固定 盘 紧固件检查 紧固件表面处理 震动场所的防震措施 盘 体 接 地 柜 上 电 气 部 件 检 查 其它 验收结论 : 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 / 盘体与基础连接 有防震垫盘的接地 装有电器可开启屏门的接地 设备及表计型号规格 没备外观检查 熔断器熔丝配置 主要 主要 镀锌 按设计规定 牢固,导通良好 每段盘有两点以上明 显接地 用软铜导线可靠接地 按设计规定 完好、齐全 按设计规定 按GB 7251的规定 按GB 7251的规定 镀锌 / 牢固,导通良好 / 用软铜导线可靠接地 按设计规定 完好、齐全 符合设计规定 35 40 15 10 平整、齐全 齐全、清晰 合格 / 合格 / 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 载流体相间及对地距离(mm) 主要 mm 表面漏电距离 二次回路带电体对地距离 二次回路带电体表曲漏电距离 盘面检查 盘前后标识 主要 mm mm 按GB 50171—1992中 mm 表3.0.6规定 平整、齐全 齐全、清晰 质量验收评定意见 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(照明段) PC 盘柜安装 表号:D.8-3.0.2 工序 检 验 项 目 间隔布置 盘 体 就 位 找 正 水平 误差 盘面 误差 垂直度 性质 单位 mm/m mm mm mm mm 质 量 标 准 按设计规定 <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 牢固 质量检验结果 符合设计规定 1 1 3 0.5 3 1 牢固 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 盘间接缝 主要 mm 主要 固体盘体固定 紧固件检查 紧固件表面处理 震动场所的防震措施 盘 体 接 地 柜 上 电 气 部 件 检 查 其它 验收结论 : 盘体与基础连接 有防震垫盘的接地 装有电器可开启屏门的接地 设备及表计型号规格 没备外观检查 熔断器熔丝配置 主要 主要 完好、齐全、紧固 镀锌 按设计规定 牢固,导通良好 每段盘有两点以上明 显接地 用软铜导线可靠接地 按设计规定 完好、齐全 按设计规定 按GB 7251的规定 按GB 7251的规定 完好、齐全、紧固 镀锌 / 牢固,导通良好 / 用软铜导线可靠接地 按设计规定 完好、齐全 符合设计规定 35 40 15 10 平整、齐全 齐全、清晰 合格 合格 / 合格 / 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 载流体相间及对地距离(mm) 主要 mm 表面漏电距离 二次回路带电体对地距离 二次回路带电体表曲漏电距离 盘面检查 盘前后标识 主要 mm mm 按GB 50171—1992中 mm 表3.0.6规定 平整、齐全 齐全、清晰 质检机构 班 组 工 地 质 检 部 监 理 建设单位 质量验收评定意见 / 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 / 分项工程质量检验评定表

工程编号:07-02-02 工程名称:(保安A段) PC 盘柜安装 表号:D.8-3.0.2 工序 检 验 项 目 间隔布置 盘 体 就 位 找 正 水平 误差 盘面 误差 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 垂直度 性质 单位 mm/m mm mm mm mm 质 量 标 准 按设计规定 <1.5 <2 <5 <1 <5 质量检验结果 符合设计规定 1 1 3 0.5 3 评定 单项 合格 合格 合格 合格 合格 合格

某单位工程质量验收评定表

单位工程质量验收评定表工程编号:07工程名称:主厂房厂用电系统设备安装表号:D.1-4.0.3序号0102030410分部工程名称厂用高压配电装置安装厂用低压配电装置安装汽机间电气设备安装锅炉间电气设备安装厂用电系统设备带电试运行以下空白
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3fgv5689e568ub00wtu64vbt01gdo5005en
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享