25. 金属储罐——充水试验条件

1 .充水试验前,所有附件及其他与罐体焊接的构件全部完工并检验合格。 2.—般情况下,充水试验采用洁净淡水。 3 .充水试验中应进行基础沉降观测。在罐壁下部圆周每隔10m左右,设一个观测点,点数宜为4 的倍数,且不得少于4 点。在充水试验中,如基础发生设计文件不允许的沉降,应停止充水,待处理后方可继续进行试验。

4 .充水和放水过程中,应打开透光孔,且不得使基础浸水。

26. 罐底——严密性试验:

充水进行试验,观察基础周边。合格标准:无渗漏。 27. 罐壁——强度及严密性试验:

充水至最高设计液面试验,保持48h。合格标准:罐壁无渗漏、无异常变形。 28. 固定顶——强度及严密性试验:

罐内充水到最高设计液位下lm ,将所有开孔封闭,缓慢充水升压,升到试验压力时,暂停充水,在罐顶涂以肥皂水检查。试验后立即将罐顶孔开启与大气相通,恢复到常压。合格标准:罐顶无异常变形,焊接接头无渗漏。 29. 固定顶——稳定性试验:

充水到设计最高液位,将所有开孔封闭,用放水方法进行试验,缓慢降压,达到试验负压值时,停止放水,观察罐顶。试验后立即将罐顶孔开启,与大气相通,恢复到常压。合格标准:罐顶无异常变形。 30. 浮顶、内浮顶罐升降试验: 充水、放水时检查浮顶升降、导向机构、密封装置及自动通气阀支柱,检查浮顶、内浮顶与液面接触部分。 合格标准:

(1) 浮顶升降平稳、无倾斜,扶梯转动灵活;

(2) 密封装置、导向机构及自动通气阀无卡涩现象; (3) 浮顶与液面接触部分无渗漏;

(4) 浮顶/ 内浮顶与罐体上的其他附件无干扰。 31. 球形罐焊后整体热处理

(1) 根据设计图样要求、盛装介质、厚度、使用材料等确定是否进行 (2) 无损检测后,压力试验前 (3) 内燃法:

a.内部烟气外部保温 b.罐体热电偶测量

c. 2000m3以下负压内燃,以上为正压内燃

d. 岩棉或超细玻璃棉,并宜做成2. 5mX 1. 0m保温棉被

(4) 温度要求

a. 最少恒温时间:最厚球壳板对接焊缝厚度的每25mm/1h,最少1h b. 升温:400°C以上,50?80°C/h;任两测温点温差不大于120°C

c. 降温:从热处理温度到,400°C,30?50°C/h,后面自然冷 d. 测温点:球壳外表面均匀布置,相邻测温点间距小于4. 5m e. 整体热时应松开拉杆及地脚螺栓,检查支柱底部与预先在基础上设

置的滑板之间的润滑及位移测量装置。热处理过程中应监测柱脚实际位移值,及时调整支柱使其处于垂直状态。热处理后应测量并调整支柱的垂直度和拉杆挠度。

f. 球形罐整体热处理后检验的项目包括:

热处理记录曲线;热处理过程中各测点温差;热处理后的产品焊接试板的试验结果。

32. 钢结构制作和安装

(1)高强度螺栓连摩擦面的抗滑移系数试验

(2)现场处理的构件摩擦面——单独进行抗滑移系数试验

(3)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值 不应超过相应设计值的1.15倍 33. 汽轮机高、中压缸

整体到货汽轮机,汽缸就位前要测量运输环轴向和径向的定位尺寸,并以制造厂家的装配记录校核,以检查缸内的转子在运输过程中是否有移动,确保通流间隙不变。

34. 汽轮机安装前转子测量 (1) 轴颈圆度 (2) 圆柱度的测量

(3) 转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度) (4) 转子水平度测量。

(5) 对转子叶片应按制造厂要求进行叶片静频率测试。

(6) 转子中心孔的探伤检查应在制造厂厂内进行,并应提供质量合格证明 35. 凝汽器汽侧——灌水试验 灌水高度:充满整个冷却管的汽侧空间+高出顶部冷却管100mm, 24h无渗漏。 36. 发电机安装前: 定子:水压试验

转子:水压试验、单独气密性试验、消除泄漏后应再经漏气量试验 37. 电站锅炉相关

(1) 电站锅炉单机试转后——报警及连锁试验+水压试验 (2)锅炉受热面施工前——通球试验

(3) 锅炉燃烧器安装完毕后——水压试验 (4) 锅炉密封工作结束后

炉膛气密试验,风压试验(炉膛工作压力加0.5kPa), 一般负压锅炉的风压试验值选0.5kPa (5) 锅炉整体水压试验

(6) 锅炉首次点火前,汽包锅炉应进行一次汽包工作压力下的严密性水压试验,直流锅炉宜进行一次过热器出口工作压力的严密性水压试验 38. 自动化仪表试验:

(1) 单台仪表的校准和试验 (2) 仪表电源设备的试验 (3) 综合控制系统的试验 (4) 回路试验和系统试验

仪表试验的电源电压应稳定。交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过 ±10%。60V以下的直流电源电压波动不应超过土5%;仪表试验的气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10°C以上。

39. 取源部件安装完毕后,应与设备和管道同时进行压力试验 40. 控制阀和执行机构的试验:

(1) 阀体压力试验和阀座密封试验等项目,可对制造厂出具的产品合格证明和试验报告进行验证,对事故切断阀应进行阀座密封试验。 (2) 应进行膜头、缸体泄漏性试验以及行程试验。

(3) 事故切断阀和设计规定了全行程时间的阀门,应进行全行程时间试验。 (4)执行机构在试验时应调整到设计文件规定的工作状态。 41. 分散控制系统和现场总线控制系统应进行下列试验: (1) 通信线路检查、通信功能试验。 (2) 模拟输入进行运算、控制、报警连锁功能检查试验,进行操作画面功能试验,同时应测量相应控制输出。

(3)冗余功能、断电恢复功能试验。

(4) 报表打印、拷贝、历史数据查询等功能试验。 (5) 工程师站操作、维护、修改功能检查试验。

(6) 现场总线控制系统还应进行总线地址分配检查和总线系统供电检查试验。 42. 冬期施工——不定形耐火材料在搅拌、施工和养护,4h测量一次温度,测量不定形耐火材料的温度时,测温表放置在料体的时间不应少于3min 43. 热水供应系统——水压试验

压力为:系统顶点的工作压力加O.1MPa,系统顶点的试验压力不小于0. 3MPa 44. 虹吸式雨水管道系统——灌水试验

灌水高度必须达到每根立管上部雨水斗口。灌水试验持续1h 后 ,管道及其所有连接处应无渗水现象。

45.母线槽的绝缘电阻不得小于20MΩ。必要时作耐压试验,密集型母线槽试验电压3750V,空气型母线槽试验电压2500V。

46. 风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验(主干管为主)。 (1) 漏光法检测;不合格抽检漏风量测试 (2) 中压风管系统的严密性试验:

a.漏光法检测合格

b.测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为20%,不少于一个系统 (3) 高压风管系统的泄漏,会对系统的正常运行产生较大的影响,

a. 漏光法检测合格

b. 测试设备进行100%漏风量测试。

47.风机安装前应检查电机接线是否正确,通电试验时,叶片转动灵活、方向正确,停转后不应每次停留在同一位置上,机械部分无摩擦、松动,无漏电及异常响声

48. 通风与空调系统的检测与试验

通风与空调工程安装过程中应进行检测与试验,包括风管系统、水管系统、设备等。

(1) 风管批量制作前,对风管制作工艺进行验证时,应进行风管强度与严密性试验。

(2) 风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验,包括漏光试验与漏风量检测。

(3) 水系统阀门进场后,应进行强度与严密性试验。

(4) 水系统管道安装完毕,外观检查合格后,应进行水压试验。

(5) 冷凝水管管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行通水试验。 (6) 水系统管道试验试验合格后,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验。

(7) 开式 水 箱 (罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。

(8) 风机盘管进场前应进行水压试验。

(9) 制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行吹污、气密性和抽真空试验。

(10) 通风与空调设备进场检验时,应进行电气检测与试验。 49. 净化空调系统综合效能测定调整 (1) 恒温恒湿空调系统综合效能试验

(2) 生产负荷状态不室内空气洁净度等级的测定 (3) 室内浮游菌和沉降菌的测定; (4) 室内自净时间的测定

(5) 设备泄漏控制、防止污染扩散等特定项目的测定 (6) 单向气流流线平行度的检测 50. 建筑智能化

(1) 电磁阀、电动调节阀安装前:检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟

动作试验和试压试验。阀门外壳上的箭头指向与水流方向一致。

(2) 电动风阀控制器安装前:检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输

入信号等是否符合要求,宜进行模拟动作检查。

51.接地体施工结束后——测量接地电阻,用接地电阻测量仪测量。独立接地体

的接地电阻应小于4Ω;共用接地体电阻应小于1Ω。 52. 光缆测量

(1) 敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测;确认没有

损伤后,再进行接续。

(2) 光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通

道全程波导衰减特性曲线。

53. 电梯:大部分都是制作厂做的,有证书就行

(1) 上、下极限开关:安全触点,端站位置动作试验时必须动作正常

(2) 限速器与安全钳电气开关在联动试验动作可靠,使驱动主机立即制动 (3) 层门与轿门的试验:三角钥匙正常开启,非正常打开时,电梯严禁启

动或继续运行

(4) 曳引式电梯的曳引能力试验:

行程上部范围空载上行

行程下部范围载有125%额定载重量下行,分别停层3次以上, 轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。轿厢载有125%额定载重量以正常运行速度下行时,切断电动机与制动器供电, 电梯必须可靠制动。当对重完全压在缓冲器上,且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时,空载轿厢严禁向上提升。

(5) 电梯安装后应进行运行试验——空载、额定载荷工

每小时启动次数和负载持续率各运行1000次 (每天不少于8h)

(6) 自动扶梯、自动人行道

空载制动试验、制动载荷的下行制停距离试验

(7) 整机安装时应测量不同回路导线对地的绝缘电阻

a. 导体之间和导体对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/v, b. 动力电路和电气安全装置电路不得小于0.5MΩ, c. 控制、照明、信号等不得小于0.25 MΩ。

54. 室外消火栓灭火系统——水压试验 试验压力为工作压力的1.5倍 ,不小于0. 6MPa,试验时在试验压力下lOmin内压力降不大于0. 05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏,水压试验合格。

55. 气体灭火系统的灭火剂输送管道——强度试验和气压严密性试验 56. 泡沫灭火系统——管道安装完毕应进行水压试验 设计压力的1. 5倍 ;试验前泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离。