平法钢筋11G101集相关知识点图
精品资料
平法钢筋11G101图集相关知识点
1、什么叫平法?
平法的表达方式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,
按照平面整体表示制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型的完整的设计。
2、什么叫结构层楼面标高?
结构层楼面标高系指将建筑图中的各层地面和楼面标高值扣除
建筑面层及垫层做法厚度后的标高,结构层号应与建筑楼层号对应一致。
11G101平法系列图集共有三本,包括:
11G101-1(主要讲的是现浇砼框架、剪力墙、梁、板部分的平
面整体表示方法制图规则和构造详图)
本图集包括基础顶面以上的现浇砼柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼
盖)等构件的平法制图规则和标准构造图两大部分。本图集适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇砼框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇砼墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。
11G101-2(主要讲的是现浇砼板式楼梯部分的平面整体表示方
法制图规则和构造详图)
本图集包括现浇砼板式楼梯制图和标准构造图两大部分。本图集适用于非抗震和抗
震设防烈度为6~9度地区的现浇钢筋砼板式楼梯。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢2
精品资料
11G101-3(主要讲的是独立基础、条形基础、筏形基础及桩基
承台部分的平面整体表示方法制图规则和构造详图)
本图集包括常用的现浇砼独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台的平法制图
规则和标准构造图两大部分。本图集适用于各种结构类型的现浇砼独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台施工图设计。
第一部分 制图规则
柱平法施工图系在柱平面布置图采用列表注写方式或截面
注写方式表达。 一、柱
1、柱要计算哪些钢筋?
柱要计算的钢筋主要有纵筋(基础插筋、中间层纵筋、顶层纵筋、变截面纵筋)、箍筋、拉筋。
这里要注意的是1、只有顶层纵筋才分边柱、角柱、中柱,其它层无须划分。 2、变截面纵筋要注意斜通上层和当前层锚固。
3、框架节点核芯区箍筋加密。梁和柱相交的部分就叫核芯区。
2、 柱表注写内容规定: 〈1〉注写柱编号(11G101图集P8)
〈2〉注写各段柱的起止标高,自柱根部往上以变截面位置或截面未变但配筋改变处为界分段注写。
〈3〉对于矩形柱,注写柱截面尺寸b*h及与轴线关系的几何参数代号b1、b2和h1、h2的具体数值。对于圆柱,直接用d表示。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢3
精品资料
〈4〉注写纵筋。当柱纵筋直径相同,各边根数也相同时(包括矩形柱、圆柱和芯柱),将纵筋注写在“全部纵筋”一栏中;除此之外,柱纵筋分角筋、截面b边中部筋和h边中部筋三项分别注写(对于采用对称配筋的矩形截面柱,可仅注写一侧中部筋)
〈5〉注写箍筋类型号及箍筋肢数,在箍筋类型栏内注写。(具体以及工程所设计的各种箍筋类型图及箍筋复合的具体方式,需画在表部或图中的适当位置,并在其上标注并在其上标注与表中相对应的b、h和类型号。当为 抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求。( 11G101图集P11)
〈6〉注写柱箍筋,包括钢筋级别、直径与间距。(当为抗震设计时,用斜线“/”区分柱端箍筋加密区与柱身非加密区长度范围内箍筋的不同间距。当框架节点核芯区内箍筋与柱端箍筋设置不同时,应在括号中 注明核芯 区箍筋直径及间距。)例:Φ10﹫100/250( Φ12﹫100 )
当圆柱采用螺旋箍筋时,需在箍筋前加“L”例:LΦ10﹫100/250
二、梁
梁平法施工图系在梁平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达( 11G101-1 P25)
1、梁主要分:主梁、次梁、悬挑梁XL
2、主梁又分框架梁(楼层框架梁KL和屋面框架梁WKL)和框肢梁KZL 次梁又分非框架梁L和井字梁JZL 2、梁的表达方式
平面注写方式和截面注写方式 3、
在平法中常见钢筋有几种? 4、梁的钢筋布置 5、梁的平面注写方式
6、梁的集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值 集中标注:KL2(2A) 300*650
Φ8﹫100/200(2) 2Φ25+(2Φ12);3Φ20
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢4
精品资料
G4Φ10 (-0.10) 规定如下:
①梁编号:KL2(2A)表示:2号框架梁 ,两跨,一段有悬挑(B表示两端有悬挑)。
注意:悬挑是不计入跨数的
②梁截面:300*650表示:断面尺寸为 b边300,h边650
③ 梁箍筋:Φ8﹫100/200(2) 表示:箍筋为HPB300钢筋,直径Φ8,加密区间距100,非加密 区200,均为双肢箍。
④梁上部通长筋或架立筋: 2Φ25+(2Φ12);3Φ20表示:梁的上部配置2根Φ25的通长筋,2Φ12为架立筋。当梁的上部纵筋和下部纵筋为全跨相同,且多数跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号“;”将上部和下部纵筋的配筋值分隔开来,3Φ20就是梁的下部配置3根Φ20的通长筋。至于少数跨不同者,按11G101-1图集P25页4.2.1条的规定处理。 ⑤梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置: G4Φ10表示:梁的两个侧面的总配置4Φ10纵向构造钢筋,每边侧各配置2Φ10。其搭接与锚固长度可取15d。
当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时,则以“N”打头,而非“N”打头。其搭接长度为lι或lιE(抗震),锚固长度为la 或la E(抗震);锚固方式同框架梁下部纵筋。受扭 这里要说明的是构造钢筋是在什么情况下配置?有没有知道的?纵向钢筋应满足梁两侧纵向构造钢筋的间距要求,且不再重复配置纵向构造钢筋。
当梁腹板高度h≥450时,需配置纵向构造钢筋,所注规格与根数应符合规范规定。此项注写值以大写字母G打头,接续注写设置在梁两个侧面的总配筋数,且对称配置。 以上①~⑤为必注值。
⑥梁顶面标高高差,该项为选项值。 什么叫梁顶面标高高差?
梁顶面标高高差系指相对于结构层楼面标高的高差值,对于位于结构夹层的梁,则指相对于结构夹层楼面标高的高差。当某梁的顶面高于所在结构层的楼面标高时,其标高高差为正值,反之为负值。无高差时不注。
(-0.10)即表明该梁顶面相对于结构层的楼面标高低0.10m。 7、梁的原位标注的内容规定如下:(11G101图集P28页图4.2.4-1) ⑴梁支座上部纵筋,该部位含通长筋在内的所有纵筋:
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢5