第一章 高压电气维修工安全操作规程

1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。

2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。

3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。

4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。

5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上或设备内。

8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。

9、发生火警时,应立即切断电源,用附近能够灭电器火灾的灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。

11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有

10

泰山铝业分公司安全操作规程 [动力篇]

关人员联系好,以免发生意外。

第二章 高压运行工安全操作规程

1、必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

2、严禁脱岗,必须严格执行巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度等各项制度规定。

3、必须遵守《运行规程》和《电业规程》。

4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。

5、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。

6、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。 7、停电拉闸操作必须按照开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。雷电时禁止进行倒闸操作。

8、电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。

9、在低压带电设备附近巡视,检查时,必须满足安全距离,设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

10、发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员司不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源,以利进行抢救,但事后必须即刻报告上级,并做

10

泰山铝业分公司安全操作规程 [动力篇]

好记录。

11、电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏,防止小动物进入。

12、停送电操作顺序 高压隔离开关操作顺序: (1)停电操作顺序:

A、拉开低压各分路空气开关,隔离开关。B、拉开低压总开关。C、拉开高压开关。D、拉开高压隔离开关。

(2)送电操作顺序和停电顺序相反。 低压开关操作顺序: (1)停电操作顺序:

A、拉开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、拉开低压总开关。 (2)送电顺序与停电相反。 14、倒闸操作注意事项

(1)、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或接供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

(2)、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。

(3)、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。

(4)、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。

10

泰山铝业分公司安全操作规程 [动力篇]

(5)、倒闸操作必须由二人进行,一人操作、一人监护。

第三章 机械维修工安全操作规程

1、工作环境应干燥整洁,不得堵塞通道。

2、多人操作的工作台,中间应设防护网,对面方向操作时应错开。 3、扁铲、冲子等尾部不准淬火,出现卷边裂纹时应及时处理, 3、剔铲工件时应防止铁屑飞溅伤人,活动板手不准反向使用,打大锤时不准戴手套,在大锤甩转方向上不准有人。

4、清洗用油、润滑油脂及废油脂,必须指定地点存放。废油、废棉纱不准随地乱丢。

5、用台钳夹工件,应夹紧夹牢,所夹工件不得超过钳口最大行程的三分之二。

6、机械解件,要用支架,架稳垫实,有回转机构者要卡死。

7、修理机械,应选择平坦坚实地点停放,支撑牢固和楔紧,使用千斤顶时,必须用支架垫稳。

8、不准在发动着的车辆下面操作。

9、架空试车,不准在车辆下面工作或检查,不准在车辆前方站立。 10、检修的机械,应停电后方可开始工作。非检修人员,一律不准发动或转动机械。检修中,不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对位对孔。

第四章 空压站运行工安全操作规程

1、空压机必须有专职人员操作维护,其他人员不得操作。