好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

主变压器的选择 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

发电厂变电所主变压器的选择

一、主变压器容量、台数的确定原则一、主变压器容量、台数的确定原则 发电厂主变压器容量、台数的原则发电厂主变压器容量、台数的原则 二、变压器型式的选择原则二、变压器型式的选择原则 相数的确定相数的确定 绕组数的确定绕组数的确定 调压方式的确定调压方式的确定 绕组接线组别的确定绕组接线组别的确定 冷却方式的确定

主变压器容量和台数的确定

主变压器容量、台数直接影响主接线的的形式和配电装置的结构。它的确定应综合各种因素进行分析,做出合理的选择。

1、具有发电机电压母线接线的主变压器容量、台数的确定

(1)当发电机电压母线上负荷最小时能将发电机电压母线上的剩余有功和无功容量送入系统。

(2)当接在发电机电压母线上最大一台发电机组停用时,主变压器应能从系统中倒送功率。 (3)根据系统经济运行的要求而限制本厂输出功率时,能供给发电机电压的最大负荷。 (4)发电机电压母线与系统连接的变压器一般为两台。对小型发电厂,接在发电机电压母线上的主变压器宜设置一台。对装设两台或以上主变压器的发电厂,当其中容量最大的一台因故退出运行时,其它主变压器在允许正常过负荷范围内,应能输送母线剩余功率的70%以上。

2、单元接线的主变压器容量的确定

单元接线时变压器容量应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后(2)算出的两台发电机容量之和。

留有10%的裕度

来确定。采用扩大单元时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应等于按上述(1)或

连接两种升高电压母线的 联络变的容量确定原则 ①在各种不同运行方式下络间的功率交换。

②联络变容量一般不应小于接 在两种电压母线上最大一台机 组的容量。

③联络变为了布置和引线方便 通常只选一台在中性点接地 方式允许的条件下以选自耦 变压器为宜。

1. 1.、主变压器容量的确定

1、主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。

2、根据负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量。对重要变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力允许时间内,应满足Ⅰ类及Ⅱ负荷的供电;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70-80%。

、主变压器台数的确定

1、对城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台主变压器为宜。

2、对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可考虑装设3台主变压器。 3、对不重要的较低电压等级的变电所,可以只装设一台主变压器。

变压器相数的确定

电力变压器按相数可分为单相变压器和三相变压器两类,三相变压器与同容量的单相变压器组相比较,价格低、占地面积小,而且运行损耗减少12-15。因此,在330kV及以下电力系统中,一般都选用三相变压器。但是,随着电压的提高,容量的增大,变压器的外形尺寸及重量均会增大,可能会出现由制造厂到发电厂的运输困难:如隧洞的高度、桥梁的承载能力不足等。若受到限制时,则宜选用两台小容量的三相变压器取代一台大容量的三相变压器,或者选用单相变压器组。

600MW及以上机组的单元接线的主变550kV及以上系统,可采用单相变或三相变。应通过技术经济比较确定。

变压器绕组数的确定

双绕组普通式、三绕组式、自耦式以及低压绕组分裂式。

当发电厂如以两种升高电压级向用户供电或与系统连接时,可采用双绕组、三绕组变,也可采用自耦变。

1、当最大机组容量为万kW及以下的发电厂,多采用三绕组变【如下图所示】。因为一台三绕组变的价格及所使用的辅助设备,与相应的两台双绕组变相比都较少。但是,当两种升高电压的负荷相差很大如一个绕组传送功率小于变压器额定容量的15%时,应选用两台双绕组变。

2、对于最大机组为20万kW以上的发电厂,一般采用双绕组变加联络变更为合理。 原因:(1)机组容量大,短路电流大,若采用三绕组变,则发电机出口QF选择困难。(2)三绕组变由于制造上的原因负荷分配。

3、在110kV及以上中性点直接接地系统中,凡需选用三绕组变的场所,均可优先选用三绕组自耦变。因为它损耗小体积小,效率高,但限制短路电流的效果较差,变比不宜过大。

变压器绕组接线组别的确定

变压器三绕组的接线组别必须和系统电压相位一致,否则,不能并列运行。我国电力系统: 110kV及以上电压,变压器三相绕组都采用“YN”联接,即三相星形接线,中性点直接接地。 35kV采用“Y”联接,其中性点多通过消弧线圈接地。

中压侧不留分接头,只作死抽头,不利于高、中压侧的调压和

35kV以下高压电压,变压器三相绕组都采用“D”联接,即三角形接法。

常规式:Y/D-11、Y/Y/D-12-11。三次谐波(零序分量)有通路,但对同期并网带来困难。 全星形:Y/Y-12、Y/Y/Y-12-12。同期

并网时,相位一致比较方便,另外,零序阻抗大,限制单相短路电流有利,但是,三次谐波无通路,引起正弦波电压畸变,对通讯发生干扰,同时也对继电保护有影响。 精心搜集整理,只为你的需要

主变压器的选择 - 图文

发电厂变电所主变压器的选择一、主变压器容量、台数的确定原则一、主变压器容量、台数的确定原则发电厂主变压器容量、台数的原则发电厂主变压器容量、台数的原则二、变压器型式的选择原则二、变压器型式的选择原则相数的确定相数的确定绕组数的确定绕组数的确定调压方式的确定调压方式的确定绕组接线组别的确定绕组接线组别的确定冷却方式的确定主变压器容
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3fbs510kfp9jajr88ky455t2h95xc900w75
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享