S7-200实现Modbus通信范例(绝对精华)!!

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

说明:

使用下面的例程你可以在S7-200CPU之间设置一个简单的Modbus通讯。

这个例子是关于Modbus功能码6的(写从站保持寄存器), 也可以作为其他所支持的功能码:1, 2, 3, 4, 5, 15 和16 的基本参数设置步骤 。 要求:

要使用Modbus协议必须先在STEP 7 Micro/Win上安装指令库 。 Modbus主站协议只支持STEP 7 Micro/Win V4.0 SP5及其以上版本.。

1. 硬件设置 2. 参数匹配 3. 指令库的存储地址 4. 保持寄存器值得传输 1. 硬件设置

例程中的Modbus通讯是在两个S7-200 CPU的0号通讯口间进行的(最好每个CPU都有两个通讯口)。在主站侧也可以选择相应库文件 \和 \通过1号通讯口通信。通讯口1与Micro/WIN建立PG或PC连接,两个CPU的通讯口0通过PPI电缆进行连接(电缆的 针脚 连接为2,3,7,8)。

图. 01

2. 参数匹配

对于MODBUS通讯, 主站侧需要程序库 \和 \从站侧需要程序

库 \。

在 Micro/WIN 中您需要为主站和从站新建一个项目,程序与参数设置见图.02。 必须要保证主站与从站的“Baud”和\的参数设置要一致,并且程序块

\中的\地址要与程序块\中的\所设置的一致 (见图. 02)。 Micro/WIN“系统块”中设置的0通讯口的波特率与MODBUS协议无关(\。

图. 02

下面的表格列出了程序块各个参数选项及其意义 主站

MBUS_CTRL

表 01

1) 参看STEP 7 Micro/WIN 帮助: \主站执行MBUS_MSG时的错误代码MBUS_MSG\。 MBUS_MSG

表 02

1)参看STEP 7 Micro/WIN 帮助: \主站执行MBUS_MSG时的错误代码MBUS_MSG\。 从站

MBUS_INIT

表 03

2) 最大的地址取决于所用CPU的类型及其最大值。

3)参看STEP 7 Micro/WIN 帮助: “MODBUS从站协议的错误代码”。

MBUS_SLAVE

表 04

3)参看STEP 7 Micro/WIN 帮助: “MODBUS从站协议的错误代码” 。

3. 库的存储地址

项目完成后必须要在Micro/WIN中定义库的存储地址,当定义完存储区后, 要保证在任何情况下不能再被其它程序所使用 (主站侧: \+ \从站侧: \+ \。

图. 03

4. 保持寄存器值的传输

将程序下载到相应的CPU后,可以在状态表中给主站侧的V存储区赋值,然后监视从站的变化。

当主站的I0.0使能后,VW2中的内容就被发送到从站并写入从站的VW2 。

保持寄存器值的传输见图. 04。

指针\代表了V区被读的起始地址。

参数 \表明了地址\保持寄存器)以字为单位被读的个数。 主站中被读取的V存储区被写入地址为\的保持寄存器中。

保持寄存器是以字为单位工作的,它与从站的V区地址对应。

指针 \明确了与保持寄存器起始地址40001相对应的V存储区的初始地址。 可以这样计算从站的V区目标指针:

2 * (Addr - 40001) + HoldStart = 2 * (40002 - 40001) + &VB0 = &VB2

另外,要保证\定义的数据区能够包含主站侧所要写入的数据区 :

MaxHold >= Addr - 40001 + Count = 40002 - 40001 + 1 = 2

S7-200实现Modbus通信范例(绝对精华)!!

说明:使用下面的例程你可以在S7-200CPU之间设置一个简单的Modbus通讯。这个例子是关于Modbus功能码6的(写从站保持寄存器),也可以作为其他所支持的功能码:1,2,3,4,5,15和16的基本参数设置步骤。要求:要使用Modbus协议必须先在STEP7Micro/W