装配式施工观摩学习
济南**公馆项目B-5地块工程位于济南市*******交叉口,B-5地块工程总建 筑面积16.15万『地上总建筑面积12.65万卅,16#楼5层以下为现浇混凝土 框剪结构,6层~31层为装配式产业化,建筑最高90.05m;17#楼5层以下为现浇 混凝土框剪结构,6层~32层为装配式产业化,建筑最高为94.4m,屋面层均为现浇 结构。
济南**公馆项目B-5地块工程16#、17#楼两栋单体采用产业化项目技术, 各单位工程详情如下:
16#楼应用产业化技术的建筑面积为 2.52万m2 ,单体装配率58.38% ,应用 结构类型为楼板、空调板、楼梯及外墙,其中外墙预制比例》 为 30.1%。
17#楼应用产业化技术的建筑面积为 1.28万m ,单体装配率58.75% ,应用 结构类型为楼板、楼梯及外墙,其中外墙预制比例》
60体预制率为30.1%。装配式部分在施工时,首先根据设计提供的装配式图纸,对装配式构件进行 深化设计,充分考虑各专业施工的配合,优化吊点位置、模板对拉螺栓孔、斜支 撑孔位置、机电预留预埋位置、墙板预埋件等,通过工厂进行加工,极大的提高 了构件的精度和外观质量,提高了施工速度和工程质量,优势明显。
建筑整体装配阶段工艺流程: 1、 安装外墙板、注浆施工。 2、 绑扎钢筋、剪力墙、柱模板安装。
专业资料
60%。单体预制率
3、 楼板支撑搭设、安装叠合式楼板。 4、 叠合楼板拼缝处钢筋安装。
5、 楼板内预埋管线安装、面层钢筋绑扎。 6、 混凝土浇筑。 7、 吊装楼梯梯段。
下边就装配阶段施工过程和个人的一些体会做简单介绍: 一、预制式外墙板施工
预制式外墙板生产:要考虑门窗洞口预留及侧壁木砖等门窗安装辅助件的预 埋、水电线管槽盒预埋和预留、注浆孔、外架搭设穿墙预留洞、斜撑杆端部固定 螺栓孔预埋、端部接头位置对拉螺栓孔等。
图1墙中预留预埋
预制式外墙板现场施工配合:下部预留钢筋要与预制外墙板中预埋的连接套 筒型号和位置对应,在设计位置埋放斜撑竿下端固定螺栓(见下图
2),吊装前
专业资料
弹出外墙板位置控制线,在吊放预制外墙板前,在外侧墙边位置放置柔性橡胶条
专业资料
(见下图3),作为墙底平缝注浆时的外侧封堵
图2预埋固定螺栓
图3柔性橡胶条
预制式外墙板现场吊装:利用塔吊将预制式外墙板吊放到设计位置平稳下 放,通过下部放置金属垫片的方式调整标高和水平度, 调整垂直度后安装斜撑杆 固定。之后在墙体下部留缝内侧用专用浆料封口,为后续注浆工作做准备。
专业资料
图4垂直度检查
预制式外墙板注浆:为保证结构安全,确保注浆施工中预制墙板下部两公分 注满,注浆时利用专用注浆料和注浆设备,按如下步骤进行:
a.吊装楼板之前装
配剪力墙每一米一分仓;b.在分仓的每个舱内两侧放置10cm长直径1公分的 PVC管;c.吊装完成后进行封边处理固定好之前放置的
PVC管,两根管子露出
封边砂浆5cm ; d.开始注浆,先从底部的 PVC管进行注浆,从另一个根 PVC 管均匀成圆柱体且无气泡流出后塞住两根 PVC管;e.两根PVC管塞住后,从左 到右依次进行注浆套筒注浆,每根套筒注浆时从下口注浆,上口均匀成圆柱体且 无气泡出浆;f.每根套筒上口均匀成圆柱体且无气泡出浆后塞住上口继续从下口 注浆,直至相邻注浆口出浆后该注浆套筒注浆结束。 塞住后进行该舱内下一个注 浆套筒的注浆;g.进行下一个分仓的注浆。注浆结束后,将溢出的浆料清理干净 并将机器清洗,对已经吊装完成预制件进行成品保护,防止损坏。
专业资料