泡沫喷淋调试方案
一、喷淋系统调试:
1、系统充水试验完成,水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线已完成,消防中心具备调试条件后,即可开始系统联合调试。
2、根据现场施工情况,安排水流指示器分区的调试顺序。将水泵均调至自动工作状态。
3、开启第一个水流指示器分区的末端检验装置放水,稳压泵应自动启泵补水,该湿式报警阀应鸣铃报警,消防泵启泵,同时,该湿式报警阀的压力开关和该水流指示器均应在消防中心显示火灾并报警,并显示消防泵为自动启动状态,消防中心也应能控制启动喷淋主泵。如能符合要求时,应关闭该末端检验装置,同时在泵房手动停喷淋主泵。稳压泵应自动停泵。否则应对故障部位进行检查调整,直至符合要求。
4、重复上述操作,依次对所有水流指示器分区进行调试,直至完全符合要求。 5、在消防中心对泵房稳压泵进行手动启停试验及主泵或稳压泵一台故障时的切换试验,应能符合要求。
6、各段自动功能调试合格后,将某一段的消防泵调至检修状态,并在该段末端检验装置处放水试验,根据设计要求对连通的电动蝶阀进行调试,应能够实现相互支援。再将两个段的消防泵调至检修状态,开启该两段中的末端检验装置放水试验,电动蝶阀也应能根据设计要求实现相互支援。同时在消防中心应有相应的火灾显示,泵及阀的启闭状态显示及火灾报警。否则应对故障部位进行调整。 二、泡沫系统调试
1、泡沫灭火系统的调试应在单机调试合格后进行。 2、泡沫灭火系统的调试应符合下列规定;
1>系统调试时应使系统中所有的阀门处于正常状态;
2>每个防护区均进行喷水试验,当对储罐进行喷水试验时,喷水口可设在靠近储罐的水平管道上;
3>当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验;当为自动灭
火系统,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,其各项性能指标均应达到设计要求;
4>低、中倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕将系统中的水放空后,应选择最不利点的防护区或储罐进行一次喷泡沫试验;当为自动灭火系统时,应以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不宜小于1min;实测泡沫混合液的混合比及泡沫混合液的发泡倍数应符合设计要求;
5>高倍数泡沫灭火系统除应符合上述的规定外,尚应对每个防护区分别进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不宜小于30s,泡沫最小供给速率应符合设计要求。 三、联动调试