好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护课后习题答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

3) 3) 导引线的故障和感应过电压。 3.高频闭锁方向保护的工作原理是什么?

利用非故障线路靠近故障点一端保护发出闭锁该线路两端保护的高频信号,将非故障线路两侧保护闭锁;而对于故障线路,其两端保护则不发高频闭锁信号,保护动作于跳闸。 4.构成高频通道的主要元件及作用是什么?

阻波器:高频信号被限制在被保护线路的围以;(2分)

连接滤过器和结合电容器:使所需频带的高频电流能够通过; 高频收、发信机:发出或接收高频信号。 第八章

1.电力变压器可能发生的故障和不正常工作状态有哪些?

答:变压器的故障可分为油箱部故障和油箱外部故障。部故障有绕组的相间短路、绕组的匝间短路、直接接地系统侧的接地短路。外部故障有油箱外部绝缘套管、引出线上发生相间短路或一相接地短路。

变压器不正常工作状态有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地引起的中性点过电压、绕组过电压或频率降低引起的过励磁、变压器油温升高和冷却系统故障等。

2.差动保护时不平衡电流是怎样产生的? 答:(1)变压器正常运行时的励磁电流引起的不平衡电流。 (2)变压器各侧电流相位不同引起的不平衡电流。

(3)由于电流互感器计算变比与选用变比不同而引起的不平衡电流。

3.变压器励磁涌流有哪些特点?变压器差动保护中防止励磁电流影响的方法有哪些? 答:当变压器空载投入和外部故障切除电压恢复时,可能出现数值很大的励磁涌流,这种暂态过程中出现的变压器励磁电流成为励磁涌流。励磁涌流可达6~8倍的额定电流。历次涌流的特点如下:

(1) (1) 包含有很大成分的非周期分量,约占基波的60%,涌流偏向时间轴的一

侧。

(2) (2) 包含有大量的高次谐波为主,约占基波的30%~40%以上。 (3) (3) 波形之间出现间断角,间断角可达80°以上。

根据励磁涌流的特点,目前变压器查动保护中防止励磁涌流影响的方法有: (1) (1) 采用具有速饱和铁芯的差动继电器。 (2) (2) 利用二次谐波制动而躲开励磁涌流。

(3) (3) 按比较间断角来监督部故障和励磁涌流的差动保护。 4.变压器比率制动的差动继电器制动绕组的接法原则是什么?

答:BCH-1型差动继电器的制动绕组应接于哪一侧,遵循的原则是要保护外部短路的制动作用最大,而部短路的制动作用最小。据此,对双绕组变压器,制动绕组应接于无电压或小电源侧。对三绕组变压器,当三侧都有电源时,一般将继电器制动绕组接于穿越性短路电流最大的一侧,使外部故障时,制动绕组有最大的制动作用。对于单侧或双侧电源的三绕组变压器,制动绕组一般节余无电源侧以提高变压器部故障的保护灵敏性。 5.为什么差动保护不能代替瓦斯保护?

答:因为差动保护不能保护所有部故障,如变压器油面下降,匝间短路等,因此采用瓦斯保护作为变压器主保护。变压器部故障全面保护,瓦斯保护接线比差动保护接线简单,灵敏性高。

6.变压器后备保护可采取哪些方案,各有什么特点?

答:变压器的相间短路后备保护既是变压器的后备保护,又是相邻母线或线路的后备保护,故可采用:

(1) (1) 过流保护。低电压启动的过流保护,比过流保护灵敏性高。

Word 文档

.

(2) (2) 复合电压启动的过电流保护,适用于升压变压器和系统联络变压器及过流

保护灵敏系数达不到要求的降压变压器。

(3) (3) 负序电流及单相式低电压启动的过电流保护,可以反映不对称短路和三相

短路故障。负序电流保护不对称短路和三相短路故障。负序电流保护的灵敏系数较高,但整定计算复杂,通常用于63MVA及以上升压变压器的保护。

7.对变压器中性点可能接地或不接地运行时,为什么要装设两套零序保护? 答:变压器中性点接地运行时应采用零序电流保护,而中性点不接地运行时除装设零序电流保护外,还应装设零序过电压保护。因为在有部分变压器中性点接地的电网中,当发生保护外部接地故障时,中性点接地的变压器将先被其零序电流保护切除,而中性点不接地的变压器将继续运行,此时可能电网回产生间歇性电弧,产生危及变压器绝缘的过电压,因此,变压器中性点可能接地或不接地运行时,要装设两套零序保护,一套零序电流保护,一套零序电压保护。

8.为什么复合电压启动的过电流保护灵敏系数比一般的过流保护高?为什么大容量变压器上采用负序电流保护? 答:复合电压启动就是灵敏负序电压和线电压元件共同启动组成的保护装置,它可以有效提高反映不对称短路的灵敏系数,它带低电压启动的过流保护相比有如下优点: 第九章:

1.发电机为什么要装设负序电流保护?

答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。 为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。

2.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?

答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)围。

3. 3. 为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?

答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水冷和氢冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。 第十章

1. 双母线固定连接的母线完全差动保护接线如图所示,当Ⅱ母线上K点故障时,画出电流分布并说明保护的动作情况。

Word 文档

.

答:

1KD中流过不平衡电流,不动作; 2KD和3KD均流过所有短路电流都动作,将5QF、3QF、4QF跳开。

2.双母线同时运行时,母线保护可以依据哪些原理来判断故障母线? 答:双母线同时运行时,母线保护可以依据原固定连接的双母线安全电流差动保护原理和母线电流相位比较式母线差动保护原理来判断故障母线。 3.断路器失灵保护的作用是什么? 答:断路器适龄保护又称为后备接线。在故障元件的继电保护装置动作而断路器拒绝动作后,后备保护接线起作用,它能以较短时限切除同一发电厂或变电所其他有关断路器,以便尽快的把停电围限制到最小。断路器失灵保护通常在断路器却有可能拒动的200kVj及以上电网

Word 文档

.

中设置。

4. 4. 单母线分段的主接线,为保证有选择性的切除任一段母线上发生的故障,该母线保

护应如何实现?保护的整定计算基本原则是什么?

答:每一段母线各装一套安全电流差动保护或电流比相式母线保护,前者的整定原则:

(1) 躲过外部短路时出现的最大不平衡电流。

(2) 在电流互感器二次回路断线时出现的最大负荷电流下不动作。 5. 5. 元件固定连接的双母线电流差动保护,当元件固定连接破坏后,母线保护如何动作? 答:固定连接方式破坏时由于差动保护的二次回路不能随着一次元件进行切换,

Word 文档

.

Word 文档

.

Word 文档

继电保护课后习题答案

.3)3)导引线的故障和感应过电压。3.高频闭锁方向保护的工作原理是什么?利用非故障线路靠近故障点一端保护发出闭锁该线路两端保护的高频信号,将非故障线路两侧保护闭锁;而对于故障线路,其两端保护则不发高频闭锁信号,保护动作于跳闸。4.构成高频通道的主要元件及作用是什么?<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3f3yj283hd6vudb8bhn079ew80o9bl00sap
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享