第一章:在图1-1中,各断路器处均装有继电保护装置P1~P7。试回答下列问题: (1) 当k1点短路时,根据选择性要求应由哪个保护动作并跳开哪个断路器?如果6QF因失灵而拒动,保护又将如何动作?

(2) 当k2点短路时,根据选择性要求应由哪些保护动作并跳开哪几个断路器?如果此时保护3拒动或3QF拒跳,但保护P1动作并跳开1QF,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2QF,对保护P1的动作又应该如何评价?

图1-1网络图

答:(1)当k1点短路时,根据选择性要求保护P6动作应跳开6QF,如果6QF拒动,由近后备保护P3、P5动作跳开3QF、5QF,或由远后备保护P2、P4的动作跳开2QF、4QF。 (2)当k2点短路时,根据选择性要求应由保护P2、P3动作跳开2QF、3QF,如3QF拒动,保护1动作并跳开1QF,则保护P1为无选择性动作,此时应由保护P5或保护P4动作,跳开5QF或4QF。如果是2QF拒动,则保护P1动作跳开1QF具有选择性。

第二章:

1. 1. 电流互感器的极性是如何确定的?常用的接线方式有哪几种?

答:(1)电流互感器TA采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a)所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA的端子标志不清楚,可用图2-1(b)所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b)中实线接法U =U1-U2,则电压表U所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =U1+U2,电压表U所接两个端子为异极性端。

(2)电流互感器TA常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

Word 文档

.

2.电流互感器的10%误差曲线有何用途?怎样进行10%误差校验?

?与二次电流I?,在铁芯不饱和时有答:电流互感器额定变比KTA为常数,其一次电流I12I2=I1KTA的线性关系,如图2-2(a)中直线1所示。但当铁芯饱和时,I2与I1不再保

持线性关系,如图2-2(a)中曲线2表示。继电保护要求在TA一次电流I1等于最大短路电流时,其变化误差要小于或等于10%,因此可在图2-2(a)中找到一个电流I1?b(m10)自I1?b?(I1??I1KTA)。如果TA一次点做垂线与直线1和曲线2分别交于B、A点,且BA=0.1I1电流I1?I1?b,则TA变比误差就不会超过10%。 由于TA变比误差与其二次负荷阻抗有关,为便于计算,制造厂对每种TA都提供了在m10下允许的二次负荷Zal,曲线m10?f(Zal)就称为TA的10%误差曲线,用10%误差曲线也可方便的求出TA在满足误差不超过10%的最大允许负荷阻抗。如图2-2(b)所示,已知m10-1后,可以从曲线上查出允许负荷阻抗Zal?1大于实际负荷阻抗ZL则误差满足要求。

3.电流互感器的准确度有几级?和二次负荷有什么关系?

答:电流互感器准确度级有0.2、1.0、3.0、10、B级,由于TA误差与二次负荷有关,故同一台TA在使用不同准确度级时有不同的额定容量,或者说带负荷越大,其准确度级越低。

4.电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?

Word 文档

.

答:(1)TA正常运行时,二次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流很小,铁芯中总磁通很小,二次绕组感应电动势不超过几十伏,如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全转变为励磁电流,引起铁芯磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组匝数很多,根据电磁感应定律可知二次绕组两端产生很高电压,可达数千伏。不但要损坏二次绕组绝缘,而且将严重危及人身安全。再者由于铁芯中磁通密度剧增,使铁芯损耗加大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此TA二次绕组不允许开路,故在TA二次回路中不能装设熔断器,二次回路一般不进行切换,若要切换应先将二次绕组短接。

(2)电压互感器是一个阻极小的电压源,正常时负荷阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小负荷电流,当二次侧短路时,负荷阻抗为零,将产生很大短路电流,将电压互感器烧坏,因此,TV二次侧不允许短路。

5.电流互感器二次绕组的接线有哪几种方式?

答:TA二次绕组接线方式有:①完全星形接线;②不完全星形接线;③两相电流差接线;④三角形接线;⑤一相用两只电流互感器串联或并联接线。

6.某一电流互感器的变比为600/5。其一次侧通过三相短路电流5160A,如测得该电流互感器某一点的伏安特性为U2=150V,IN=3A,试问二次接入3Ω负荷阻抗(包括电流互感器二次漏抗及电缆电阻)时,变比误差能否超过10%?

答:TA等值电路如图2-3所示,已知TA励磁电流IN=3A,U2=150V,故障电流折算到TA二次侧为

I15160??43A 又 ZL?3?,U?2?(I1??IN)ZL?(43?3)?3?120V,而实KTA120??际伏安特性U2?150V,IN=3A,现在U?2?120V﹤U2?150V,IN﹤3A。现在IN按

43-40??IN??43?3?40A。此时变比误差?I%?3A计算则I2?I1?100%?6.98%﹤

43??I110%合格。

图2-3 TV等值电路图

7.何谓电流互感器零序电流接线?

答:用三只同型号相同变比的TA二次绕组同极性端子连接后再接入零序电流继电器KAZ,如图2-4所示,则流入继电器中电流为

?3I11?????????????)Ir?Ia?Ib?Ic?(IA?IB?IC)?(ImA?ImB?ImC)?0?(ImA?ImB?ImCKTAKTAKTA?? Word 文档