山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼消防水施
一、工程概况:
山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼,位于临汾市开发区河 汾一路,地下一层,地上六层,总建筑而积为9568012,占地面积
12500?,该办公楼总高度为24ni,框架结构。消防水施设自动喷水灭
火系统和消火栓系统。
二. 机械设备配置:
电焊机2台 电锤2把
套丝机2台 沟槽机1台 台式水钻1台 手持水钻1把 切槽机1台 台钻1台
三、人员配置:
水施丄长1名, 班长2名,施工人员若干名,资料员1名,材料
员1名,技术员1名。
四. 具体施工方案:
1、水施进入顺序:
与建设方确定已装修现须安排拆除部位,确定水施管道标高位 置,且须拆除不影响施工后水施材料设备等报验。报验后进入施工阶 段。
2、消防管道按“先主管、后支管;先室内.后室外,由下而上”
的原则施工,消火栓管道焊接,喷淋管道直径$100沟槽连接,直径
<100螺纹连接。
3、消火栓系统施工方案: (1)施工顺序:
根据“从上向下,先主后支,先大口径后小口径”的原则,地下 室消防主横管制作,然后制作各轴竖管,顶部横管,打压试验,试验 合格后,各层消火栓制作,消火栓箱安装,栓口安装,水箱接至消火 栓系统环网,水泵接合器安装。分层进行压力和密闭性试验,合格后, 管道除锈防腐.保温。最后放置水带水枪,等候交工。
消火栓给水系统工作流程:先地下后地上,先室内后室外,先主 管道后支管,进场材料报验f 地下消火栓主管一?消火栓立管f 高 层环管f消火栓箱定位安装f消火栓管及栓安装f系统分段试压 f 系统冲洗f消火栓箱内设施安装f 系统调试 7隹护管理
(2)消火栓系统的组件及作用安装要求:
① 消防泵由主泵、备泵并联组成,其作用是当火灾发生时,总控 制柜给主泵发出指令,如因故障无法启动时,降压控制柜自动切换备 用泵启动,从而起到正常供水的作用。泵的安全必须在一个“标”字 上,要求纵向、横向水平度为零,间距两侧一致,与基础固定牢固, 为了减少泵的振动,要求侮条地脚螺栓加橡胶减振器。进水管的中心 应与泵的吸水口中心重合,不得出现错位现象,吸水管应加一个控制 闸阀,吸水口装一个偏心大小头和一个软管接头。出水管接一个软接 头.止回阀S蝶阀,便于观察处安一块L6Mpa/m2的压力表。在便于 排水(即最低处)安装一个DN65的排水闸阀。
② 消火栓管网一般是由环形设计,设计是为了防止某一端的管内 部堵塞,或阀门损坏造成不能正常供水而采取的一种双供的供水办 法。
I >消火栓安装应符合设计要求(栓.枪带、枪体、箱体人主 要规范要求
是:
A、箱子要表ffi平整,箱体水平.垂直; B、消火栓从下部进入箱体,要求栓的出口向外; C、在进口从箱体侧面进的要求栓口向下; D、规范要求地而与栓口的高度距离为MOM; E、栓出口底边必须距箱门柜低出>50nmi以便接带; F、消火栓系统水泵接合器是由止回阀.安全阀、闸阀、接合器
组成,其作用是水池的水用到极限时,由消防车通过水泵接合器往系 统内供
水。
II、安装要求是其位置必须在井的中心:接合器顶部(接口处)
一般距井盖 300mm ~ 500mm。
Ilk接合器底部作碗水泥支座支承以防止下沉现象。
IU、水泵接合器供到系统的管道接口应在消防泵岀水管的闸阀
4、喷淋系统安装:
主管道安装,消防水箱接至湿式报警阀前。主管道打压试验,合 格后,各层支管制作短立管制作,每层打压,室外水泵接合器安装, 末端试水装置,系统打压密闭性试验,冲洗合格后,根据装璜修复完 成进度安装喷头,湿式报警阀安装,保温,喷淋管道工作完成。
自动喷水灭火系统施工流程:进场材料报验f配水立管安装f 水平干管f 水平支管f 分层试压f 冲洗f 安装水流指示器湿式 报警阀配合装修安装短立管及喷头系统调试维护管理
喷淋系统组件及作用安装要求:
①喷淋泵:一主一备作为对系统的加压供水设备。 ②管网:分干管、支管.垂直短立管组成。
③ 湿式报警器(延迟器、警铃.压力开关)作用是在系统中起着 启动系统,确保灭火用水畅通,发岀报警信号的关键作用。安装要求 与水流方向一致,便于操作,便于检修,距地面高度l?2nb两侧与 墙的距离不小于0?5Db正而与墙的距离不应小于L 2mo
@水流指示器:是一种由管网内水流作用启动,能发出电讯号的 组件,水流指示器的作用原理主要是采用浆片或膜片感知水流的作用 而带动传动轴动作,开启信号机构发岀信号。水流指示器安装应在管 道试压冲洗合格后进行,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧。
?信号蝶阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间 的距离,不应小于300mm。
⑥水泵接合器安装要求:进水管与管网接口处应设在湿式报警阀
?喷头是喷淋系统中的直接喷水灭火器件,安装应在系统试压冲 洗后进行,不得对喷头拆装、改动并严禁附加任何装饰性涂层。
?安装时常见的通病,因空调与喷淋干管安装先后顺序出现问题 而造成大面积返工,所以要求喷淋干管应在空调分管安装后再进行为 妥。
?喷淋干管与支管连接可采用丝扣三通,但决不允许直焊。
5、水泵房供水设备制作:
按设计图纸水泵就位,各类阀门安装,管道制作出水管与消防管 网连接,吸水管制作,打压完毕,保温。
喷淋系统安装2001版规范
湿式报警阀安装要求:
1、报警阀的铭牌、规格、型号及水流方向标志应符合设计要求;2、报警阀及
其组件应完 整无损;3、阀距地面高度宜为1.2in; 4.阀两侧距墙不小于0?5in; 5、阀正面距
墙不应小于1201,阀处地面应有相应排水措施:6、延迟器安装于报警阀与压力 开关之间;7、水力警铃应设在公共通道,有人室内或值班室内,应装检修,测 试阀门,应装在报警阀附近,连接管道应釆用镀锌钢管,当为D门5时,LW6nb 当为DN20时,LW20g 8、应在报警水流通路上的延迟器前?安装DN20的滤水器;
9、总控阀应开关灵活,有明确标志处于常开状态,并有可靠的锁定设施;10、
压力开关应安装在延迟器与水力警铃之间,联连管应牢固可靠;11、报警阀控制 的喷头数量应符合规范规定(W800只)。
水流指示器与信号蝶阀的安装要求:
1、水流指示器应安装在分区配水干管上;2、水流指示器就后直管段长度应保持
5倍以上
管径;3、水流指示器前应装信号蝶阀,并且两者间距不应小于SOOnun: 4、水流 指示器的方向指示应和水流方向一致,且有永久性标志。
喷头安装要求:
1、型号、规格应符合设计要求,各种标志齐全;2、喷头安装应整齐、牢固,严
禁给喷头 附中任何装饰性涂层;3、有碰撞、危险及腐蚀性气体环境和冰冻危险时,应对
喷头采取防护描施;4、喷头的安装间距及位置、数量应符合设计要求。
四、 管道安装要求:
报警阀后的管道应釆用镀锌钢管或镀锌无缝钢管,DXWlOOmm丝接,DN>100mni焊 接或法兰连接,镀锌后二次组装,纟幺接质量符合规范要求,不得随意:使用补芯,