好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

标准 消防安全标志设置要求 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防安全标志设置要求

GB 15630-1995 发布时间:1996-2-1

1主题内容与适用范围

1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所

原则

要求和方法等

1.2本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所

2引用标准

GB13495消防安全标志 GBJ16建筑设计防火规范

GBJ45高层民用建筑设计防火规范 3术语 3

1观察距离viewing distance

如图1所示

观察者眼睛至标志中心点的距离 在本标准中

观察距离用字母D表示

3.2观察角viewing angle

观察者的眼睛和标志中心点的连线与标志所在平面的夹角 在本标准中

观察角用字母

表示

如图1所示

3.3偏移距离displacement

标志的中心点至眼睛正视标志所在平面时的视轴的距离 在本标准中

偏移距离用字母X表示

如图1所示

3.4偏移角angle of displacement

标志的中心点和眼睛的连线与眼睛正视标志所在平面时的视轴之间的夹角 在本标准中

4设置场所 4.1旅游景点

露天娱乐场

市区街道

广场

停车场和集贸市场等

偏移角用字母

表示

如图1所示

4.2GBJ16和GBJ45中规定的建筑物

4.3车站 4

4林区

机场矿区

港口

码头

桥梁

隧道

加油站

交通工具和地下工程等

油田和海上钻井平台等

4.5其它设置消防安全标志的场所

5设置原则

5.1商场(店)影剧院娱乐厅体育馆医院饭店旅馆高层公寓和候车(船机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口疏散通道处层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)大型公共建筑常用的光电感应自动门或360

旋转门旁设置的一般平开疏散门

必须相应地设置紧急出口标志在远离紧急出口的地方应将紧急出口标志与疏散通道方向

标志联合设置

箭头必须指向通往紧急出口的方向

5.2紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置推开标志在其反面应设置拉开

标志

禁止锁闭禁止阻塞

标志标志

5.3紧急出口或疏散通道中的门上应设置 5.4疏散通道或消防车道的醒目处应设置

5.5滑动门上应设置滑动开门标志标志中的箭头方向必须与门的开启方向一致 5.6需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造

一个出口的地方必须设置击碎板面标志

灭火器和消

5.7各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置灭火设备

防水带等标志室外消防梯和自行保管的消防梯存放点应设置消防梯标志远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与方向辅助标志联合设置

5.8手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须设置消防手动启动器

标志

在远离装置的地方

应与方向辅助标志联合设置

发声警报器

标志

5.9没有火灾报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置

5.10设有火灾报警电话的地方应设置火警电话标志对于没有公用电话的地方(如电话亭)

也可设置

火警电话

标志

5.11设有地下消火栓消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方应设置

地下消火栓

地上消火栓

消防水泵接合器

禁止吸烟

等标志

禁止带

5.12在下列区域应相应地设置禁止烟火火种

禁止燃放鞭炮

等标志乙乙乙

当心火灾──易燃物

禁止放易燃物

当心火灾──氧化物和当心爆炸─

─爆炸性物质 a.具有甲 b.具有甲 c.具有甲 d.可燃

丙类火灾危险的生产厂区厂房等的入口处或防火区内

丙类火灾危险的仓库的入口处或防火区内丙类液体储罐

堆场等的防火区内

助燃气体储罐或罐区与建筑物堆场的防火区内

e.民用建筑中燃油燃气锅炉房油浸变压器室存放使用化学易燃易爆物品的商店

作坊

储藏间内及其附近乙

f.甲 g

丙类液体及其它化学危险物品的运输工具上

森林和矿山等防火区内

5.13存放遇水爆炸的物质或用水灭火会对周围环境产生危险的地方应设置禁止用水灭火

标志

5.14在旅馆饭店商场(店)影剧院医院图书馆档案馆(室)候车(船机)室大厅车船飞机和其它公共场所有关部门规定禁止吸烟应设置禁止吸烟等标志

5.15其它有必要设置消防安全标志的地方

6设置要求

6.1消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目的位置标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物

般不应设置在门窗架等可移动的物体上也不应设置在经

6.2除必须外标志常被其它物体遮挡

的地方

6.3设置消防安全标志时应避免出现标志内容相互矛盾重复的现象尽量用最少的标志把必需的信

息表达清楚

并接通向目标的最短路线设置

6.4方向辅助标志应设置在公众选择方向的通道处 6.5设置的消防安全标志

应使大多数观察者的观察角接近90

6.6消防安全标志的尺寸由最大观察距离D确定测出所需的最大观察距离以后根据GB13495附录A确定所需标志的大小

观察距离D的确定参照本标准附录A(参考件)

6.7标志的偏移距离X应尽量缩小对于最大观察距离D的观察者偏移角8一般不宜大干5

最大不应大于15

标志的颜色应保持不变

如果受条件限制无法满足该要求应适当加大标志的尺寸

以满足醒目度的要求

6.8在所有有关照明下

6.9消防安全标志牌的制作材料

6.9.1疏散标志牌应用不燃材料制作否则应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩

6.9.2其它用途的标志牌其制作材料的燃烧性能应符合使用场所的防火要求对室内所用的非疏散标志牌

其制作材料的氧指数不得低于32

6.10室内及其出入口的消防安全标志设置要求 6.10.1疏散标志的设置要求 6.10.1.1疏散通道中

紧急出口标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上标志

牌的上边缘距地面不应大于1m如图2所示也可以把标志直接设置在地面上上面加盖不燃透明牢固的保护板如图3所示标志的间距不应大于20m袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m

紧急出口标志应设置在门框边缘或门的上部如图4所

6.10.1.2疏散通道出口处

示A或B的位置标志脾的上边缘距天花板高Al不应小于0.5m位置A处的标志牌下边缘距地面的高度h2不应小于2.0m

6.10.1.3如果天花板的高度较小也可以在图4中CD的位置设置标志标志的中心点距地面高度h3应在1.3m─1.5m之间

6.10.1.4悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m如图5所示

6.10.2附着在室内墙面等地方的其它标志牌其中心点距地面高度应在1.3m1.5m之间

6.10.3悬挂在室内大厅处的其它标志牌下边缘距地面高度不应小于2.0m

6.10.4在室内及其出入口处消防安全标志应设置在明亮的地方消防安全标志中的禁止标志(圆环加斜线)和警告标志(三角形)在日常情况下其表面的最低平均照度不应小于

5lx最低照度和平均照度之比(照度均匀度)不应小于0.7提示标志(正方形)及其辅助标

志应满足以下要求