好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

屏柜安装及二次安装施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.4屏柜、端子箱(检修箱)安装

5.4.1检查预埋基础槽钢的水平度和不直度,按规范要求应少于1mm/m,全

长不大于5mm。清除槽钢面上的灰砂,完成基础槽钢的接地工作。

5.4.2盘柜就位时应小心谨慎,以防损坏屏(盘)面上的电气元件及漆层,进

入主控室应根据安装位置逐一移到基础型钢上并作好临时固定,以防倾倒。

5.4.3对屏柜必须进行精密的调整,为其找平、找正;调整工作可以首先按

图纸布置位置由第一列从第一面屏柜调整好,再以第一块为标准调整以后各块;一般用增加铁垫片的厚度进行调整,但铁垫片不能超过三块;两相邻屏间无明显的空隙,使该盘柜成一列,做到横平竖直,屏面整齐。

5.4.4盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和

盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表中的规定:

表5-1 允许偏差值 项 目 垂直度(每米) 水平偏差 柜间偏差 柜间接缝 相邻两柜顶部 成列柜顶部 相邻两柜边 成列柜面 允许偏差(mm) <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 5.4.5经反复调整使全部达标后,可进行屏柜的固定;控制屏、继电保护屏和自动装置屏等不宜与基础型钢焊死,固定方法如下:

(1) 压板固定法:在基础型钢上点焊螺栓,用小压板及螺母把屏柜固

定。

(2) 螺丝固定法:在平放的基础型钢上钻一个固定螺丝的直径孔,然

后再攻丝,再拧入螺丝加以固定。

5.4.6端子箱(检修箱)安装可先从场地的第一个间隔调整好,再以第一面

端子箱(检修箱)为标准调整以后各面端子箱(检修箱)。整个场地端子箱(检修箱)应成一列,屏面整齐。

5.4 二次屏柜接地 5.4.1箱体的接地:

1)二次屏柜在进行安装时,已通过焊接或螺栓连接的方式与基础槽钢连接,基础槽钢再通过接地扁钢与变电站的主地网连接。 2)有特殊要求时,可在屏柜设专用接地点,用铜导线与变电站的主地网进行连接。

5.4.2二次屏柜内接地铜排用于各类保护接地、电缆屏蔽层接地,并有两种不同形成,一种是与柜体绝缘的接地铜排,另外一种是与柜体不绝缘的接地铜排,无论是那种形式,每根均须通过两根截面不小于25mm2铜导线与变电站主地网可靠

连接。

5.5屏顶小母线安装

5.5.1屏顶小母线按设计要求,安装前我们应对到货的小母线用木锤进行校

直,要求平直不能有死弯。然后在屏顶按施工图的位置装好小母线的固定端子。

5.5.2实测小母线的长度,并剪切好小母线,注意要适量预留长度。在小母

线与固定端子的接触面进行搪锡。

5.5. 3小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间,裸露载流部分与未经

绝缘的金属体之间,电气间隙不得小于12mm,爬电距离不得小于20mm。安装完毕的小母线其两侧应标明小母线符号或名称的绝缘标志牌,字迹应清晰、工整,不易脱色。

5.5.4屏内小母线强、弱电引下线应采用分开布置。 5.6二次接线

5.6.1电缆接线前应进行芯线整理,首先将每根电缆的芯线单独分开,将

每根芯线拉直,然后根据每根电缆在断子排的接线位置进行并拢绑扎。

5.6.2 电缆接线时可根据已接入位置进行二次绑扎,芯线扎带绑扎要求间距

一致。每根电缆芯线宜单独成束绑扎。 5.6.3接线应有组织、有计划逐个系统进行。电缆芯线两端编号必须核对正

确,当电缆一端接好,再接另一端时要进行对线并确保线芯无误。 5.6.4接线前应考虑好整个屏柜(端子箱)内电缆的走向。端子排接线应严

格按设计图纸进行,不能随意更改,如有疑问应及时向技术人员确认。芯线水平地从线芯后部引向端子排,并弯成一个半圆弧,大小要美观一致,接线应牢靠.

5.6.5对于螺栓式端子,要将剥除护套的芯线弯圈,弯圈的方向为顺时针,

弯制线头的内径与紧固螺丝外径应相吻合,其弯曲的方向应与螺栓紧固的方向一致。

5.6.6对于多股软铜芯线,要压接线鼻子才能接入端子,采用线鼻子应与芯

线的规格、端子的接线方式及端子螺栓规格相配.

5.6.7对插入式端子,可直接将剥除护套的芯线插入端子,并紧固螺栓,注

意剥除芯线外护套长度要与接入端子的深度一致。

5.6.8电缆线芯不应有伤痕。导线与端子接触良好,端子螺丝紧固,每一端

子一侧最多接两根线芯且导线截面应一致。

5.6.9引入屏、端子箱内的电缆及线芯应排列整齐,编号清晰、避免交叉、

固定牢固,并应分别成束,分开排列;接线时尽量使线芯弯度一致、平整、美观。

5.6.10线管号的规格应和芯线的规格相配,线管号裁切长度一致,,字体大

小一致,线号的内容应包括回路编号和电缆编号。

5.6.11每条电缆的备用芯要高出端子排最上端位置,预留长度剪成统一,每

根电缆单独布置。备用芯端头宜包上自粘绝缘带。

5.6.12每块屏、端子箱接线完毕,对照端子排接线图检查接线是否正确,

使用兆欧表检查二次回路绝缘电阻是否符合规范,每一个二次回路绝缘电阻不小于1M?,小母线绝缘电阻不小于10M?。

5.6.13接完线后,应全面清扫干净线头杂物,屏柜及端子箱下部电缆孔洞均应用耐火

材料严密封堵。

6. 安健环控制措施

6.1 控制措施

6.1.1参加施工作业人员须经安全学习,并经安全考试合格后方能上岗作

业。

6.1.2在施工前必须对施工人员进行详细的技术、安全技术措施交底。每日

开工前施工负责人必须对所有工作班组成员做好“三查”,做好分工及安全技术交底。

6.1.3工作人员进入施工现场必须戴好安全帽、穿棉质工作服,特殊工种必

须戴好防护工具才允许进行工作。

6.1.4工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对施工人员的安全认真

监护,及时纠正违反安全的动作。

6.1.5施工前应将所有的工机具及安全用具进行检查,严禁不合格的工机具

进入现场使用。要正确使用电工工具,防止伤害自己和他人,使用电动工具时要有防护措施。开工前施工负责人必须制定专人对带入施工现场的工机具必须做好清点并做好记录。

6.1.6电缆敷设后,不允许在电缆沟里进行明火作业,在电缆沟附近作业时

亦要采取保护措施,防止损伤电缆外皮;禁止在电缆上踩踏。

6.1.7屏柜搬运、转运时应配备足够的人员,并有专人指挥,以保证人身和

设备的安全。对容易破损的玻璃门因做好保护措施。

6.1.8主控室使用磨光机、风机钻等工具时应在工作区域放置灭火器,并对

可燃物及早清理干净。

6.1.9开电缆、剥二次线芯时应小心仔细,避免划伤线芯。线芯划伤应将其

做好标记,换用同一电缆其它备用线芯,如同一电缆无其它备用线芯时应更换此电缆,严禁隐瞒不报。

6.1.10使用摇表前应熟悉使用规程。进行绝缘测试前应告知全体施工班组

人员,应暂停工作,避免测试过程中伤及其它施工人员。

6.1.11夜间施工必须配备足够的照明设备,施工作业人员有充足的精力。 6.1.12施工现场严禁吸烟等习惯性违章行为的出现,每个工作人员都必须

下定决心跟“违章,麻痹,不负责任”做斗争,杜绝违章行为的出现。

6.1.13施工中注意对成品加以保护,防止损坏墙面、地面和已安装完毕的

设备,工作时随时对施工现场进行打扫清理。

6.1.14现场施工如遇雷暴、强风、大雨,应暂停工作,施工人员退出现场,

并把施工器具,绳索等缚扎牢固,以防大风刮倒,危及带电设备。

3前安全风险辨析及控制措施表

序号 1 2 3 安 全 风 险 施工前未进行安全技术交底 施工人员违规操作 特种人员未持证上岗 预 控 措 施 施工前对施工人员进行安全技术交底 岗前培训,现场悬挂操作规范,施工人员按章操作 作业前检查特种作业人员上岗证件 焊机外壳必须可靠接地。电焊机裸露部分必须装设防护罩。焊钳及电焊导线部分的绝缘必须良好,雨天焊接必须有防雨措施。定期焊接维护检修,保持设备性能良好 绝缘测试前应告诉全体工作人员,停止可能涉及回路上的工作并4 焊接触电 5 绝缘测试触电伤害 做好监护。使用遥表前应熟悉使用规程,使用前应该将设别接地端可靠接地。绝缘测试完成后应对测试回路充分放电,避免触电伤害(注明扶负责人姓名) 6 火灾 作业现场严吸烟和明火,严格执行动火作业票制度,现场配备足量合适灭火器材。动火作业庞清除易燃物质,如不能清离现场的,应采取必要的防火措施 屏柜搬运前必须做好安全技术交底,做好人员分工及告知搬运过程中的行进路线。提早清理好行进路线的杂物。搬运过程中应听从指挥,专职监护人员应全程做好监护。屏柜搬运应配备足够的人员。搬运过程中不得戴手套。屏柜搬运时应及时安排休息,避免疲劳工作。屏柜安装过程时搬运应做好防倾倒措施。 二次接线前应检查好剥线钳等工具完好,可正常使用。 开电缆,剥二次线芯时应小心仔细,避免划伤线芯。线芯划伤应将其做好标记,换用同一电缆其它备用线芯,如同一电缆无其它备用线芯时应更换此电缆。 接线前应先熟悉接线图纸。接线时应严格按图接线,如有疑问应及时向技术人员确认。接线完毕后应再次认真检查确认无误。二次接线时应预留一定的弧度。 7 屏柜搬运、安装过程中人员伤害及设备坏 8 二次接线时线芯损坏,接线错误

7质量控制措施 7.1电气屏柜施工的技术管理要求

7.1.1盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。

7.1.2盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合表下中的规定。

7.1.3模拟母线应对齐,其误差不应超过视差范围,并应完整,安装牢固。

表7-1 盘、柜安装的允许偏差 项 目 垂直度(每米) 水平偏差 盘面偏差 盘间接缝 7.1.4端子箱安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘。安装的位置应便

于检查;成列安装时,应排列整齐。

7.1.5盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门,应以裸

露软线与接地的金属构架可靠地连接。

7.1.6盘、柜的漆层应完整,无损伤。固定电器的支架等应刷漆。 7.2 盘、柜上的电器安装要求

电器的安装应符合下列要求:

(1) 电器元件质量良好,型号、规格应符合设计要求,外观应完

好,且附件齐全,排列整齐,固定牢固,密封良好。

(2) 各电器应能单独拆装更换而不应影响其它电器及导线束的

固定。

(3) 发热元件宜安装在散热良好的地方;两个发热元件之间的连

线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。

(4) 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求。 (5) 切换压板应接触良好,相邻压板间应有足够安全距离,切换

时不应碰及相邻

(6) 盘上装有装置性设备或其它有接地要求的电器、其外壳应可

靠接地。

(7) 带有照明的封闭式盘、柜应保证照明完好。

相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 允许偏差(mm) <1.5 <2 <5 <1 <5 <2

屏柜安装及二次安装施工方案 

5.4屏柜、端子箱(检修箱)安装5.4.1检查预埋基础槽钢的水平度和不直度,按规范要求应少于1mm/m,全长不大于5mm。清除槽钢面上的灰砂,完成基础槽钢的接地工作。5.4.2盘柜就位时应小心谨慎,以防损坏屏(盘)面上的电气元件及漆层,进入主控室应根据安装位置逐一移到基础型钢上并作好临时固定,以防倾倒。5.4.3对屏
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3et0z34f9q4mg6283nif6msol1o4w700uuu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享