计算机机房工程验收一般程序

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

期末作业考核

1.10. 计算机机房工程验收

1.10.1. 计算机机房竣工验收的一般程序

1) 机房验收的标准 应按照机房招标书中所列的有关标准进行验收,或按建设方与施工方签订的合同中所规 定的技术指标执行。

表 1-4 工程验收结论表

工程名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 签字

编号: 验收项目 验收结论 备注 竣工图 设备和主要器材合格证、说 明书 关键自制件、外协件检验单 装修工程 电气工程 空调工程 消防工程 屏蔽工程 综合测试 其它 建设 单位 施工 单位 设计 单位 工程结论

2) 计算机房的测试

由于计算机房的建设不同于一般的装饰、装修工程,所以当机房建设完成后,要根据国 家的有关标准对机房进行测试。以检验所建机房是否达到了计算机设备对场地环境的要求。

面积测试 - 卷尺 - 其他 温度测试

测试设备

- 水银温度计 - 双金属温度计

页脚内容

8

期末作业考核

- 电子温度计 - 其他

测试方法

- 开机时的测试应在计算机设备正常运行 1h 以后进行;

- 测点选择高度应离地面 0.8m,距设备周围 0.8m 以外处,并应避开出、回风口处; - 停机时温度的测试方法与上述 2 点相同。 湿度测试

测试设备

- 普通干湿球温度计

- 通风干湿球温度计(通风干湿表) - 电阻湿度计 - 自动毛发湿度计 - 电子湿度计 - 其他

测试方法

- 按所选仪器的说明书进行测试。 尘埃测试

测试设备

-尘埃粒子计数器; - 其他

测试方法

- 计算机场地竣工测试应对房间及空调系统进行彻底清扫,并应在空调系统正常运行 24h 以后进行;

- 对粒径大于或等于 0.5μm 的尘粒计数, 宜采用光散射粒子计数法。

- 采样注意事项:采样管必须干净,连接处严禁渗漏;管的长度应根据仪器允许长度, 当无规定时不宜大于 1.5m;测试人员应在采样口的下风侧; 照度测试

测试设备

- 照度计 - 其他

测试方法

- 在房间内距墙面 1m(小面积房间为 0.5m),距地面为 0.8m 的假定工作面上进行测 试;或在实际工作台面上进行测试;

- 测试点选择 3~5 点,大面积房间可多选几点进行测试。 噪声测试

测试设备

- 普通声级计

测试方法

页脚内容

8

期末作业考核

1-19 页脚内容

8

期末作业考核

- 电子计算机系统停机时在主机房中心处进行测量。 电磁 场干扰环境场强的测试 a.无线电干扰环境场强的测试 测试设备

- 干扰场测量仪 - 其他。

测试方法

- 在计算机机房内任一点测试,取最大值应符合 4.3.5.1 的要求。 b.磁场干扰环境场强的测试

测试设备

- 交直流高斯计; - 其他。 接地电阻测试

测试设备

- 接地电阻测量仪 - 其他。

测试方法

- 按选用仪器的要求进行测试。 电压、频率测试

测试设备

- 指针式万用表或数字式万用表 - 电动式频率表或变动式频率表 - 通用干扰测试仪 - 其他

测试方法

- 在计算机专用配电柜(盘)的输出端测量电压和频率。 波形畸变率的测试

测试设备

- 普通示波器 - 波形失真仪表 - 其他

测试方法

- 测试仪器用来观察波形,在一些重要的地方将示波器固定地接在线路上,监视该处的 波形变化;

- 测试仪器的外壳与被测电压应有共同的接地电,防止引进干扰。 以上所有测试的数据均应满足国标《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 所规定的 响应内容。