好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

清水混凝土预埋工法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

清水混凝土预埋工法

齐。清水混凝土楼板内电线管、接线盒的预留预埋的施工不需要水准仪的定位,但人工定位一定要准确无误,不能有遗漏。因为钢筋外保护层的厚度一般为3cm,且主筋严密、间隙小,为使接线盒紧贴模板,保证清水混凝土的整体效果,需要利用加厚接线盒施工。普通型86接线盒盒体深6cm,特制加厚接线盒盒体深8cm。靠主筋敷设的电线管可以不用弯曲直接进入接线盒,有效的解决了接线盒靠模板敷设问题。接线盒的固定应采用绑线牢牢的绑扎在四周的钢筋上,以防震动时移位。

5.2.4.4清水混凝土结构柱内的预留预埋施工

1)结构方柱内埋设的壁灯的灯位盒与开关(插座)盒,应使用加厚接线盒。应先将管与盒连接好,在下面模板支好后将管盒与模板固定牢固,把管路沿主筋内侧布置,且应与主筋上的箍盘绑扎在一起,管路中间的绑扎间距不应大于1m,在管与盒连接处的绑扎距离不应大于30mm。

2)清水混凝土结构圆柱内结构复杂,主筋、箍筋密实、间隙小,外表为圆型等特点预埋施工比较困难,为保证拆模后的整体效果,必须使用加厚接线盒。清水混凝土圆柱的表面为弧型,浇注用模板为工厂专门加工制作定型大钢圆模板。如图:

②模板底部撬棍①校准方向

清水混凝土预埋工法

接线盒的表面是平面,与模板接触时四角是紧靠的,而中间将形成空隙。这样在拆模清理盒内填充物时,接线盒的上、下沿混凝土很容易碰撞脱落、损坏,且修补后混凝土的颜色无法保持一致,破坏清水混凝土的整体效果。经过施工前的反复研究、实验,我们在接线盒内填充有弹性的填充物,压紧,并用胶带把填充物紧紧的封在接线盒内,填充物将在接线盒口的中部形成突起,如图:

8cm

加厚接线盒 填充物表面 利用填充物本身的弹性使其表面与大钢圆模板表面紧密接触,达到要求的效果。

3)在柱内管路需要与墙体连接时,伸出的短管不要过长,否则易被碰断。为了避免钢模板开孔,可在柱内管口外先连接好套管,套管的外端先堵好,并与模板紧密靠住,浇注混凝土时不能移位,且记住套管所在位置,待模板拆除后取出管内的堵塞物。当墙体施工到接管的高度处,即可以将柱外的管子与柱子内的管子进行连接。

清水混凝土预埋工法

4)柱内暗配管需要横向穿过现浇混凝土柱子时,对柱子的结构强度是有一定影响的,应与土建专业商量,相应地增加补强钢筋面积,以抵消对柱的减损影响。

5.2.4.5清水混凝土梁内的管子敷设

1)现浇混凝土工程中,当墙体内配电箱内配出的引上管和配电箱或电气器具盒引到楼板层内的配管,施工时均需穿过混凝土梁。

2)现浇混凝土梁内,多根管竖穿梁时,管子应在梁剪、应力较小部位的轴线上并列敷设,管与管的间距不应小于25mm。梁内钢管数量较多或管子截面积较大时,应与土建专业联系,在混凝土梁受压区增设补强钢筋,防止减损梁的有效截面。

3)顶部露出的管口,应用塑料内护口(管堵)堵塞严密,防止杂物进入管内,且应防止塑料内护口(管堵)丢失。

4)暗配钢管需要横向穿过混凝土梁时,对梁的结构强度影响不会太大,但也应考虑受剪力和受应力较小部位(梁的净跨度的1/3的中跨区域内)通过,还应在梁的中和轴处通过;当无法确定中和轴准确位置时,管宜在梁中部,在中和轴及以下受拉区内横向穿过,且穿梁管应距底筋上侧不小于50mm处。

5.2.4.6镀锌钢管、线盒预埋施工完成后,为避免管路内进杂物堵塞管路,影响后期穿线,需对管口、盒口进行封堵。

1)钢管预埋完成后,在浇注混凝土前在管口处加管帽。 2)线盒安装完成后,在浇注混凝土前应在盒内填满填充物并加封盖,待混凝土浇注完后,清理出盒内填充物,加盖成品盒盖。

清水混凝土预埋工法

5.2.5 跨接线的施工

钢管与盒(箱)间应用专用跨接卡、跨接线跨接接地。不能焊接接地线。 5.2.6接线盒清理

清水混凝土拆模后,要及时对接线盒内的填充物进行清理。如果接线盒的镀锌层脱落,要及时补刷防锈漆。清理完的接线盒要使用专用盒盖封闭。

6机具设备

6.1施工机具设备一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7

6.2检测器具一览表

序号 1 2 3 名称及规格 卷尺 游标卡尺 水准仪 单位 把 只 台 数量 50 2 2 备 注 5米 200mm 名称及规格 电焊机 切割机 钢锯 手动弯管器 煨弯机 锉刀 套丝机 单位 台 台 把 把 台 把 台 数量 3 4 30 12 4 20 3 备 注 BX—500 清水混凝土预埋工法

7劳动组织

7.1劳动组织

技术员 质量员 安全员 项目总工 项目副经理 项目经理

7.2工作划分

测量工:负责现场水准仪定位 电 工:负责清水混凝土的预留预埋 铺助工:负责现场辅助测量工、电工的工作 7.3劳动力配备

时间 4月 工种名称 测量工 电工 辅助工 合 计 6 35 20 61 6 40 25 61 6 50 35 91 6 50 35 91 6 55 35 100 6 50 35 91 6 45 30 81 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2003年 施工队伍 8 质量标准及检验办法

8.1质量标准

清水混凝土预埋工法

清水混凝土预埋工法齐。清水混凝土楼板内电线管、接线盒的预留预埋的施工不需要水准仪的定位,但人工定位一定要准确无误,不能有遗漏。因为钢筋外保护层的厚度一般为3cm,且主筋严密、间隙小,为使接线盒紧贴模板,保证清水混凝土的整体效果,需要利用加厚接线盒施工。普通型86接线盒盒体深6cm,特制加厚接线盒盒体深8cm。靠主筋敷设的电线管可以不用弯曲直接进入接线盒,有效的解决了接线盒靠模