好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高档别墅地暖设计综合说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

德国赫威设计方案综合说明书

3.4填充层施工配合

3.4.1混凝土填充层施工具备以下条件:

1.加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下; 2.温控器的安装盒、电线布管已经布置好完毕; 3.通过隐蔽工程验收。

3.4.2混凝土填充层施工时,水地暖系统安装单位密切配合。

3.4.3混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6Mpa;填充层养护过程中,系统水压不小于0.4Mpa。 3.5面层施工责任

3.5.1面层施工时,面层施工单位有责任,做好半成品保护。监督面层施工时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件。 3.6系统检验、调试及验收

3.6.1检验、调试及验收由施工单位提出书面报告,监理单位组织各相关专业进行检查和验收,并做好记录。

3.6.2施工图开发单位已设计完成。开发单位批准后,施工单位方可按其施工。修改设计有开发单位出具的设计变更文件。

3.6.3专业施工单位具有相应的施工资质,工程质量验收人员具备相应的专业技术资格(详见施工单位资料)。

3.6.4低温热水系统对下列内容进行检查和验收:

1.管道、分水器、集水器、阀门、配件、绝缘材料等的质量; 2.原始地面、填充层、面层等施工质量; 3.管道、阀门等安装质量;

德国赫威设计方案综合说明书

4.隐蔽前、后水压试验; 5.管路冲洗; 6.系统试运行。

3.7施工方案及材料、设备检查

3.7.1施工单位编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可施工。 3.7.2施工组织设计或施工方案包括下列内容: 1.工程概况:

2.施工节点图、原始地面至面层的剖面图、伸缩缝的位置等; 3.主要材料、设备的性能技术指标、规格、型号等及保管存放措施; 4.施工工艺流程及各专业施工时间计划;

5.施工、安装质量控制措施及验收标准,包括:绝热层敷设、加热管安装、填充层、面层施工质量,水压试验,隐蔽前、后综合检查,环路、系统试运行调试,竣工验收等;

6.施工进度计划、劳动力计划; 7.安全、环保、节能技术措施。

3.7.3地面辐射地暖系统所使用的主要材料、设备组织、配件、绝热材料具有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标符合国家现行有关标准的规定。进场时做检查验收,并经监理工程师核查确认。

3.7.4阀门、分水器、集水器组件安装前,做强度和严密性试验。试验在每批数量中抽查10%,且不少于一个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,逐个做强度和严密性试验,合格后可使用。

3.7.5阀门的强度试验压力为工作压力的1.5倍;严密性试验压力为工作压力的

德国赫威设计方案综合说明书

1.1倍,公称直径应大于50mm的阀门强度和严密性试验持续时间应为15s,其间压力保持不变,且壳体、填料及密封面无渗漏。 3.8施工安装质量验收

3.8.1加热管安装完毕后,在混凝土填充前,按隐蔽工程要求,由施工单位进行中间验收。

3.8.2 系统中间验收时,下列项目达到相应技术标准: 1.绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设符合设计标准;

2.加热管的材料、规格敷设间距、弯曲半径等符合设计标准,可靠固定; 3.伸缩缝按设计标准敷设完毕; 4.填充层内加热管不应有接头;

3.8.3分水器、集水器及其连接件等安装后有成品保护措施。

3.8.4管道安装工程施工技术要求及允许偏差符合规定;原始地面、填充层、面层施工技术要求及允许偏差符合规定。规定见《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004相关条款。 3.9系统水压试验

3.9.1水压试验在系统冲洗之后进行。冲洗在分水器、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内供暖系统的冲洗。

3.9.2水压试验分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次;水压试验以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 3.9.3试验压力工作压力的1.5倍,且不小于0.6Mpa。 3.9.4在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa。

3.9.5水压试验采用加压泵缓慢升压,升压工程中随时观察与检查,不得有渗漏;

德国赫威设计方案综合说明书

不允许有气压试验代替水压试验。

3.9.6在有冻结可能的情况下试压时,采用防冻措施,施压完成后及时将管内的水冲净、吹干。 3.10调试与试运行

3.10.1系统未经调试,严禁运行使用。

3.10.2系统的运行调试,在具备正常供暖和供电的条件下进行。

3.10.4系统的调试与试运行,在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。

3.10.5初始加热时,热水升温应平缓,供水温度控制在当时环境温度高10℃左右,且不高于32℃;并连续支行48h;以后每隔24h水温升高3℃,知道调节、直至达到设计要求。

3.10.6系统的供暖效果,以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 3.11竣工验收

3.11.1竣工验收时,具备下列条件: 1.施工图、竣工图和设计变更文件。

2.主要材料及配件等出厂合格证和检验合格证明。 3.中间验收记录。 4.试压和冲洗记录。 5.工程质量验收表。 6.调试记录。

3.11.2系统工作符合以下各项规定,方能通过竣工验收:

德国赫威设计方案综合说明书

1.施工质量符合设计要求和《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004国家行业标准。

2.管道、阀门和连接配件无渗漏。 3.阀门启闭灵活,关闭严密。

4.中间验收、调试和竣工验收,均已做好记录,且已签署文件立卷提交。

4.设计依据及标准:

4.1《简明供热设计手册》

4.2《采暖通风与空调设计标准(采暖部分)》(GBJ19—87) 4.3 《建筑给排水及采暖工程验规范》(GB50242-2002) 4.4《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》(JGJ26—95) 4.5《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》(GB50189—93) 4.6《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242—82) 4.7《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—97) 4.8《住宅设计规范》(GB50096—99)

4.9《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T01-49-2000) 4.10《地温辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004,J365-2004)

高档别墅地暖设计综合说明书

德国赫威设计方案综合说明书3.4填充层施工配合3.4.1混凝土填充层施工具备以下条件:1.加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;2.温控器的安装盒、电线布管已经布置好完毕;3.通过隐蔽工程验收。3.4.2混凝土填充层施工时,水地暖系统安装单位密
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3epx97zs008az813jgo32teb88j4i5005u2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享