德国赫威设计方案综合说明书
德国赫威原装进口地暖管道 高档别墅地暖设计综合说明书
1.设计及运行条件
1.1.1工程概况
面积4600平方(以实际测算为准); 1.1.2系统设计 1.系统方案:
地暖系统为闭式循环系统,以热水为采暖介质,通过分集水器及混水装置分配水流的地面盘管散热系统。其控制系统主要是温控器感应房间温度,控制热电驱动器开启或截断水流来实现温度控制。考虑到保温、检修等因素,地暖系统分水器设置在卫生间内,分水器设置自动排气阀,自动排气阀配置排水管。分水器处由装饰公司预留检修口。地暖系统、生活水系统主管采用赫威PEXC管管,并采用相应的保温措施。
地暖、生活水系统热源设备采用集中供热热源。
系统控制是通过分集水器、温控器和热电阀等来实现。选用的地面PEX管盘管。主要从导热系数、膨胀系数、耐温耐压系数、抗氧化性来考虑。 1.1.4设计参数 1. 室内设计参数:
低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度宜 采用55℃,不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。
供暖室内计算温度:地面的表面平均温度宜在24~26℃,最高不超过28℃;卫生间区域宜在30~33℃,最高不超过35℃。
德国赫威设计方案综合说明书
2. 地暖、生活热水系统组件技术
地热盘管:根据《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2012》要求,综合考虑导热系数、经济性等因素,地暖加热管材采用赫威PEX管。 主要特点:
【耐高温、抗低温】产品瞬间可耐高温及低温
【运输方便】由于其材料的特点,可盘成卷式包装,重量轻、便于运输及携带。
【施工简便】PEX管可现场切割,自由弯曲且不反弹变形,安装工具简单,由于可弯曲,减少接头使用量,连接管件采用预制好的铜接头,无需压制螺纹。
【使用安全】PEX管直接伸入预制好的管件,连接紧密,卡接紧固。无论气体还是液体,绝无渗漏,而且抗拉抗压,不受移动及其它外力的影响。 【卫生安全】内外层为纯聚乙烯,不使用任何再生料,耐腐蚀,不积水垢和不滋生微生物,隔绝空气等气体渗进,因而用作饮用水、饮料、医用氧气等流体输送,安全卫生完全保障。
【使用寿命长】正常使用寿命长达50年以上。 性能参数:
外径 壁厚 mm 16 20 mm 2 2 水容量 L/m 0.103 0.176 工作温度 ℃ 最大压力 膨胀系数 bar 10 10 mm/m℃ 0.026 0.0236 热导率 w/mk 0.43 0.43 内表面粗糙度 mm 0.007 0.007 –40-110 –40-110 保温材料:地暖盘管直接铺设在地面的,如不加底面保温,将有30-35%的
德国赫威设计方案综合说明书
热量将通过楼板传递到房间以外,同时保温材料处于地暖所有结构的最下层,对其抗压强度有较高的要求。故拟采用目前较好的地暖保温材料—挤塑聚苯乙烯保温隔热板。
挤塑聚苯乙烯保温隔热板管性能参数:
导热系数=0.0289w/m·k;体积吸水率<1%;水蒸气透湿系<3ng/[pa·m·s];压缩强度(45天)≥250kpa;燃烧性能(氧指数)0I≥26。
分集水器、控制部件:分集水器采用赫威,用于水流平衡,即水流分配器;每个支路加装流量调节装置,温控电触动阀头;每个房间设置温控器,感应房间温度,控制系统温度。
生活热水储水罐及热水循环:储水罐加热采用闭式盘管热交换型式。供水温度60℃,热水循环泵。
1.1.5地暖、生活热水系统设计结构原理图