主扇风机更换安全技术措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

主扇风机更换安全技术措施

安全技术措施

2024.6 .8

措施审批

编 写 : 审 核 : 机 电 部: 技 术 部: 安 监 处: 通防副总: 机电副总: 总工程师: 机电矿长:

审批意见:

讲明

我矿于2004年12月25在主扇风机房安装主扇风机两台、11台高压开关柜,要紧技术参数如下: 1#扇风机 通风机 设备型号: BDK-8-NO24 防爆合格证: 52025-98 风量: 3300-10500 m3/min 静压:970-3210Pa 介质密度:㎏/ m3 转速:741/min 绝缘等级:F 防爆等级:dI 厂家:燕京扇风机厂 出厂编号:0309082A 出厂日期: 2004年7月 异步电动机 电机型号: YBF560S1-8 额定功率: 2×250KW 额定电压:10000V 电机转速:741/min cosФ:0.82 电机重量:5300㎏ 防爆合格证编号: CME01022886 厂家: 佳木斯电机厂 出厂编号: F03G-0347-01 出厂日期: 2004年6月 电控设备 1#高压进线柜:GG.1AZF.07 额定电压:10KV 额定电流:75A 操纵电压:AC220V 出厂编号:11780 避雷器柜: GG.1AZF.54 额定电压:10KV 操纵电压:AC220V 出厂编号:11781 电机开关柜: GG.1AZF.07 2台 额定电压:10KV 额定电流:30A 操纵电压:AC220V 出厂编号:11060(11061) 联络:GG.1AZF 厂家:北京高压开关厂 出厂日期:2004年10月 2#扇风机

通风机 设备型号: BDK-8-NO24 防爆合格证: 52025-98 风量: 3300-10500 m3/min 静压:970-3210Pa 介质密度:㎏/ m3 转速:741/min 绝缘等级:F 防爆等级:dI 厂家:燕京扇风机厂 出厂编号:0309082B 出厂日期: 2004年7月 异步电动机 电机型号: YBF560S1-8 额定功率: 2×250KW 额定电压:10000V 电机转速:741/min cosФ:0.82 电机重量:5300㎏ 防爆合格证编号: CME01022886 厂家: 佳木斯电机厂 出厂编号: F03G-0347-02 出厂日期: 2004年6月 电控设备 2#高压进线柜:GG.1AZF.07 额定电压:10KV 额定电流:75A 操纵电压:AC220V 出厂编号:11786 避雷器柜: GG.1AZF.54 额定电压:10KV 操纵电压:AC220V 出厂编号:11785 电机开关柜: GG.1AZF.07 2台 额定电压:10KV 额定电流:30A 操纵电压:AC220V 出厂编号:11062(11063) 厂家:北京高压开关厂 出厂日期:2004年10月 随着生产的连续和巷道延伸,该主扇风机已不能满足生产用风的需要,经我公司与集团公司重新设计运算,将原扇风机更换为:BD-II-10-NO30型,高压开关柜更换为KGS1型。