第一章

1、平均额定电压的应用场合为

A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、电能的质量标准是

A.电压、频率、波形 B.电压、电流、频率 C.电压、电流、波形 D.电压、电流、功率因数

3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为

A.?10% B.?7% C.?5% ,7%,,10% 4、人们俗称的“地线”实际上是

A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线

5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT

6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压 A.升高为原来的3倍 B.降低为原来的3倍

C.降低为原来的倍 D.升高为原来的倍

7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为 A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 8、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV

9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV

. . .

.

第二章测试题:

1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷

2、南方某厂的夏日负荷曲线上P占的时间为10h,冬日负荷曲线上P占的时间11为2h,则年负荷曲线上P占的时间为 1

A.12h B.2330h C.2050h D.4380h

3、某厂的年最大负荷为1752kW,T为4000h则年平均负荷为 max A.800kW B.19200kW C.1752kW D.159.87kW

4、某电焊变压器铭牌额定容量S=42KVA暂载率ε%=60功率因数N N COSφ=0.62,η=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷P为 N C A.20.2kW B.40.34kW C.23.76kW D.47.46kW

5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为

A.0.78 B.0.62 C.0.56 D.0.44

46、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为

A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成

A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 8、满负荷的负荷指的是。

A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率

9、负荷持续率表征___设备的工作特性

A.连续工作制 B.短时工作制C.断续同期工作制 D.长期工作制

. . .

.

10、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。 A.1,2s B.2,5s C.5,10s D.10,15s 第三章测试题:

1、下列哪项不是造成短路的原因

A.不同电位的导电部分之间的低阻性短接 B.电气设备载流部分的绝缘损坏 C.工作人员误操作 D.鸟兽跨接在裸露的相线之间 2、下列说法不正确的是 A.短路时电压要骤降 B.短路时要产生很大的电动力 C.短路要影响电力系统运行的稳定性 D.三相短路将产生较强的不平衡交变磁场 3、下列为对称性短路的是

A.三相短路 B.两相短路 C.单相短路 D.两相接地短路 4、无限大容量电力系统的特点是

A. 系统容量为无限大 B.母线电压恒定不变 C.系统阻抗为零 D.以上都对 5、不是产生最大短路电流的条件是 A.短路回路为纯感性 B.短路前线路满载 C.短路瞬时电压正好过零 D.短路瞬时电流为零 6、说法不太正确的是

A.两相接地实质上就是两相短路

B.用选定的S和元件阻抗换算到短路点用选定的S和短路点处的U算出的ddd标出阻抗完全一样

C.短路回路的电抗总是远大于电阻,即 X?R ??

D.在高压电路发生三相短路时一般取K=1.8,在低压电路发生三相短路时sh 一般取K=1.3 sh

7、工程设计中,基准容量S通常取 d

. . .

.

A.100kVA B.100MVA C.1000KVA D.1000MVA

″8、无限大容量系统中,若短路次暂态电流I=20kA,则短路稳态电流I为 ?

A.20kA B.20kA C.20(1+ D.20/ )kAkA 9、无限大容量系统中发生短路时,短路假想时间t一般可近似地的__来计算

A.短路时间 B.保护动作时间C.短路时间再加0.05s D.保护动作时间再加0.05s

10、短路计算电压是

A.额定电压 B.平均额定电压 C.冲击电压 D.短路电压 测试题:第四章

1、开关电器中普遍采用的最基本的一种灭弧法是 A.吹弧灭弧法 B.真空灭弧法 C.狭沟灭弧法 D.速拉灭弧法 2、下列属于二次设备的是

A.电压互感器 B.继电器 C.熔断器 D.变压器 3、下列属于保护设备的是

A.变压器 B.避雷器 C.并联电容器 D.高压开关柜 4、熔断器RT0--400中的400表示

A.额定电压 B.熔体额定电流 C.熔管额定电流 D.最大分断电流 5、灭弧能力较强的是

A.熔断器 B.隔离开关 C.负荷开关 D.油开关 6、断倒闸操作时,正确的顺序是

A.先合QS,再合QF 先断QS,再断QF B.先合QS,再合QF 先断QF,再断QS C.先合QF,再合QS 先断QF,再断QS D.先合QF,再合QS 先断QS,再断QF 7、工厂变电所大多采用___变压器

. . .

.

A.油浸自冷式 B.油浸风冷式 C.油浸水冲式 D.强迫油循环冷式 8、电力变压器的通常使用年限一般规定为__年

A.10 B.20 C.30 D.50

9、车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于 A.500kVA B.100kVA C.5000kVA D.1000kVA

10、某10/0.4kV变电所,总计算负荷为140kKV.A,其中一、二级负荷730kVA,到主变压器的台数和容量宜怎样选择

A.一台2000kVA B.两台800kVA C.两台1000kVA D.两台700kVA 11、以下是两台或多台变压器并列运行的条件,说法不正确的是

A.所有并列变压器的额定电压必须相等 B.所有并列变压器的阻抗电压必须相等 C.所有并列变压器的联结组必须相等 D.所有并列变压器的容量必须相等

12、电流互感器的二次绕组的额定电流一般为__A

A.5 B.100 C.1 D.不确定 13、电流互感器的结线方式有四种,在负荷不平衡的三相系统中一般采用_____结线

A.一相式 B.两相V形 C.两相电流差 D.三相结线 16、工厂变配电所主结线的基本要求是

A.安全 简单 可靠 稳定 B.安全 灵活 可靠 经济 C.简单 稳定 灵活 经济 D.灵活 可靠 简单 稳定 17、只装有一台主变压器的小型变电所,如果负荷为二级,则高压侧采用的主结线应为

A.隔离开关--熔断器 B.负荷开关--熔断器 C.隔离开关--断路器 D.负荷开关--断路器

. . .