一、工程概况 ............................................................................ 3 二、场地工程地质条件 ............................................................ 3 三、 施工组织方案 .................................................................. 3 四、 编制依据 .......................................................................... 3 五、施工要求 ............................................................................ 4 六、工程施工质量保证措施: ................................................. 5 七、工程施工安全保证措施: ................................................. 5 八、施工工期: ........................................................................ 6 九、监测及应急措施: ............................................................ 6

一、工程概况

该工程场地位于基础开挖最深处4.4米,为保证既有建筑基础下的土层稳定及基坑开挖的顺利进行,基坑东面及西面具备放坡条件,其它两面采用Φ16螺纹钢长度2.5m,间距2m,梅花型布置,钢筋网片采用直径6mm2,网格间距300mm*300mm土钉墙支护。

二、场地工程地质条件

根据现场情况基坑周边开挖影响深度范围内的土层组成为: 既有建筑回填土 由粉粒、砂、粘土组成。 三、施工组织方案 四、编制依据

建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99

(一)施工工艺流程

1、按要规范求制作锚杆,长度2.5米。

2、土钉墙施工同一分段内喷射顺序应自下而上进行。 3、修整坡面,第一次喷射砼,厚度为30—50mm。

4、用空压机或人工锤击将锚杆锚入土层深度2.5米,并控制入土角度10°,用挤压泵对锚杆孔进行注浆。

5、铺设钢筋网片。 6、设置锁定锚头。 7、第二次喷射混凝土。

重复1——2至完成整个待加固边坡护壁。

制作锚管土方开挖人工修坡第一次喷砼击入锚管挤压泵对锚管注浆铺设钢筋网片设置锁定锚头第二次喷射砼

土钉墙施工流程图

(一)为确保施工质量和进度,现场由专业工程技术人员负责主管全面工作。 1、施工人员配备 (1)造孔作业班3人。

(2)铺设钢筋网及喷射砼班3人。 (3)测量员1人。 (4)电工1人。 2、施工机具配备 (1)空压机1台 (2)混凝土喷射机1台 (3)注浆泵1台 (4)砂浆搅拌机1台 (5)切割机1台 (6)电焊机1台 (7)高压水管50m (8)电缆(动力)50m (9)配电箱2台 五、施工要求

1、在遇到障碍物时土钉角度及位置可适当调整,若土钉无法击入可采用洛阳铲成孔

安置锚杆并注浆。

2、土钉在基坑壁上呈梅花形布置,锚管采用Φ16螺纹钢,长度2.5米,钢筋网用Φ6mm2@300mm×300mm双向排列。

3、喷射砼采用湿喷法,强度为C20,配合比为水泥:沙:石子=1:1.5:2,水量控制在最小回弹率为宜。

4、土钉注浆材料采用水泥浆,水灰比为0.5,水泥浆应搅拌均匀,随拌随用。土钉及注浆锚管的注浆压为第一道为0.3Mpa终了不低于0.5Mpa ,并在稳压下持续压浆1分钟以上,确保注浆充盈。

六、工程施工质量保证措施:

1、施工用材料必须符合规范要求,钢筋、锚杆、水泥、砂等。

2、土钉锚杆的定位应符合规范要求,土钉保护层厚度不小于20mm,孔位误差不大于100mm,其垂直方向用水准仪测量,横向距离用卷尺测量,如遇特殊情况,由现场负责人审定。

3、保证土钉水平角度在10°,锚杆角度由三角形支架来控制。

4、锚杆注浆采用挤压泵注浆,每根锚杆的注浆压力和注浆量应及时记录。 5、配制浆液应符合规范要求,严格按配比正确配制。

6、在喷砼前调整喷浆气压,喷砼气压根据喷砼的距离进行调整。

7、喷射砼配合比按规范要求,和易性、坍落度(5-8cm)、用水量应保证砼达到级配要求,控制最小回弹率为准。在喷射砼施工中可根据坑壁土层含水量及土方开挖速度,适当添加2-5%的速凝剂。

8、严格控制基坑周边地面荷载,基坑周围堆载不得超过10Kpa。对基坑周边的地上建筑、地下工程及道路工程等应进行监测,采取预防保护措施。

9、施工期间随时密切注意降雨、降温等预报,以便做好相应防灾措施。 10、在施工中如局部地下水丰富,可在坑壁设置排水孔引流不宜强堵。 七、工程施工安全保证措施: 1、进入现场戴好安全帽,扣好帽扣。

2、所有电器设备有可靠保护设施,不得带病工作。 3、特殊操作人员持证上岗。

4、施工期间特别是机器操作人员不得无故离岗。 5、必须按国家颁布的操作规程、规定进行操作施工。

八、施工工期:

土钉施工与土方开挖交叉进行,一般在土方按要求开挖后的2天内完成,按顺畅施工工期为2天左右,因其他不可抗拒因素造成是工期相应顺延。

九、监测及应急措施:

1、围护结构在土体开挖时应进行深层土体水平位移监测,本工程在基坑周边布设测斜管4根,既有建筑沉降观测点2个,土钉墙后土体水平位移预警值为5c m,南北两侧相邻既有建筑沉降预警值为1cm。

2、若土体出现位移较大时,应将锚杆加长,锚杆加密土钉进行补救。如为整体滑移时,可在基底施工前增加锚杆数量提高土体稳定性。

3、基坑开挖过程中如有局部渗水应及时排除基坑积水,并在坑底开挖排水沟。 4、若在开挖时,发现土体特殊薄弱,应先行加固土体,再继续施工。