化工管道设计手册
集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)
化工管道设计手册 配管设计通则
目 次 1 适用范
围………………………………………………………………………………2 2 管系的设计压力与设计温
度………………………………………………………… 2 3 管系压力
等级的分界………………………………………………………………… 3 4 阀门选
择……………………………………………………………………………… 4
5 管系放空与排
凝……………………………………………………………………… 6 6 安全阀放空与停工放
空……………………………………………………………… 7 阀门及仪表的安装
方………………………………………………………………9 8 管件的选
择……………………………………………………………………………12 9 法兰间隙与管间
距……………………………………………………………………16 10 管系法兰的设
置………………………………………………………………………18 11 管道的最大允许支撑间
距……………………………………………………………18
1、适用范围
本通则适用于装置(单元)配管设计中所涉及的一般事项。 2、配管设计所需基础资料
(a) 设计基础条件(Basic Engineening Design Ddta)
(b) 详细工程设计数据(配管)[Detailed Engineening Design Data(Piping)]
(c) 流程图(含工艺、公用工程、管道及仪表流程(P&ID) (d) 公用工程流程图 (e) 装置布置图
(f) 设备含机泵、工业炉及其它非定形设备 (g) 管道等级表 (h) 管道表
(I) 仪表规格表
2、管道系统(以下简称管系)的设计压力与设计温度 管系的设计压力与设计温度的确定原则如下:
(1)管系的设计温度取与其相接的设备的设计温度。 (2)管系的设计压力取以下压力的最高者 (a) 与管系连接的设备的设计压力; (b) 保护管系的安全阀的设定压力;
(c) 当离心泵出口管道考虑切断时,设计压力为泵的正常吸入压力加上泵进出口额定压差的1.2倍。
(d) 往复泵出口管道上安全阀的设定压力。
(3)对于低于大气压操作的管系,按承受外压条件设计,设计压力取0.1MPa。
(4)夹套管内管设计压力:当内管介质压力大于夹套内介质压力时按内管介质压力确定。 3、管系等级的分界
当内管介质压力小于夹套内介质压力时,接承受外压设计,设计压力按夹套内介质压力确定;夹套外管设计压力按夹套内介质压力确定。
(1)管系的压力范围是从压力源到较低压力的管系或所连设备前的第一个切断阀或止回阀。
当是双阀时,双阀的压力等级取较高侧的压力等级(见图1) 图1 管系的压力范围
(2)调节阀周围管道的压力及温度划分见图2 图2 调节阀周围管道等级的划分
(3)当等级在法兰式阀门处分界时,其分界处的螺栓、螺母和垫片的材质按低压高温等级匹配,而型式则按高压、低温等级匹配。
(4)设备及管系上的安全阀、泄压阀是直接放大气时,阀后的材料等级可降低。
5、阀门的选择
管系中阀门尺寸和种类的选择,原则上以下列条件为准。
5.1 切断阀
(1)调节阀组切断阀的直径,如无特别要求按表1选用。 (2)切断阀选用闸阀 5.2 旁路阀
(1)调节阀组的旁路阀直径,如无特别要求按表2进行选择。 (2)当旁路阀为8B以下时选截止阀,10B以上时选闸阀。 表1 调节阀组切断阀直径选用表(mm) 管道尺寸15 20 25 40 50 80 100 150 200 250 (DN) 调节阀 DN 15 15 20 25 40 20 20 25 40 50 50 50 25 25 40 50 50 50 40 40 50 50 50 50 50 80 80 80 65 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 150 150 150 125 150 150 150 150 150 200 200 200 200 250 250 250 300 表2 调节阀组旁路阀直径选用表 管道尺寸15 20 25 40 50 80 100 150 200 250 (DN) 调节阀 DN 15 15 20 25 40 20 20 25 25 25 25 25 25 25 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 80 80 80 65 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 150 150 150 125 150 150 150 150 150 200 200 200 200 250
300 350 150 200 250 250 300 300 300 350 300 350 150 200 250
250 250 300 300 300 300 350 5.3 泵的阀门
泵出入口管道的阀门直径原则上根据泵嘴子直径按表3的要求选择。 泵出入口阀门用闸阀或其它阻助小的阀门 表3 泵出入口阀门选择表 尺寸 泵嘴尺寸 阀门尺寸 出入口 比管道尺寸小一级 管道线尺寸 入口端 比管道尺寸小二级 中间尺寸 比管道尺寸小三级 比管道尺寸小一级 出口端 小于管道尺寸 比泵嘴大一级 5.4 仪表及其他用阀门的各种类和规格如表4 6、管系放气与排液
表-5 放气口、排液口的最小公径直径(mm) 管径(DN) 放气口、排液口 ≤25 15 40~150 20 200~350 25 ≥400 40 注:催化剂,浆液或高粘度介质(如焦油、沥青、重质燃料油等)管道排液公称直径不得小于25mm。
表4 仪表及其他用阀门尺寸与种类 安装场所 阀门尺寸 阀门种类 外浮筒液位计 DN40或DN50 闸阀 玻璃板液面计 DN20 闸阀 压力表取压嘴 DN15或DN20 闸阀 差压式漏流量计取压嘴 DN15或DN20 闸阀 管系放气/排液 见“表-5” 闸阀 采样阀 第一道阀DN20 闸阀 第二道阀DN10或DN15 (针形阀) 软管站接头 DN20 闸 阀 蒸汽疏水配管用阀 与疏水器尺寸相同 闸阀 (1)在DN50以上工艺管道产生气袋的地方,应设置带螺纹管帽或丝堵的放空口;而在有集液的地方,不论直径的大小,都应设排液阀,其端部还要加螺纹管帽或丝堵。
(2)对需进行液体试压和试漏的公用工程管道(非净化风、氮气、蒸汽、乏汽),即使有气袋亦可不设放空。
(3)工艺及公用工程管道,特别是高温压管道上的放空阀可用盲法兰代替。