河南瑞奇房地产开发有限公司郑东新区住宅小区
15#、18#、20#楼
厨房、卫生间、阳台防水工程
施
工方案
编制: 审核: 审定:
河南六建建筑集团有限公司
河南瑞奇房地产开发有限公司郑东新区住宅小区项目部
二○○八年八月二日 厨房、卫生间、阳台防水工程
施工方案
一、工程概况及特点
(一)工程概况
1、本标段15#、18#楼为19层,20#楼为20层,均有1层地下室和1层阁楼。 2、本标段有防水要求的楼地面有厨房、卫生间、阳台。
1)图纸设计楼3:为所有卫生间楼面做法。具体参照05YJ1楼28,其中细石砼找平层改为50厚,增加40厚炉渣垫层。总厚度120mm。楼面构造做法自下而上分别是:
A、钢筋砼楼板; B、40厚炉渣垫层;
C、50厚C15细石砼找坡不小于%; D、15厚1:2水泥砂浆找平; E、刷基层处理剂一遍;
F、厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高; G、15厚1:2水泥砂浆保护层。
2)图纸设计楼4:为厨房、非封闭阳台楼面。总厚度60mm。楼面构造做法自下而上分别是:
A、钢筋砼楼板;
B、30厚炉渣垫层;
C、15厚1:3水泥砂浆找平层; D、厚聚氨酯涂料防水层; E、15厚1:2水泥砂浆保护层。
3)20#楼图纸设计楼5(水箱间):具体参照05YJ1楼30。楼面构造做法自下而上分别是:
A、钢筋砼楼板;
B、20厚1:2水泥砂浆找平,四周抹小八字角; C、刷基层处理剂一遍;
D、厚聚氨酯防水涂料面上撒黄砂,四周沿墙上翻100高; E、30厚C20细石砼随打随抹光。 (二)工程特点及应注意的问题
1、本标段楼地面设计做法较多,施工时应仔细区分楼地面的施工部位及详细构造做法。
2、楼地面施工高度应注意的问题:
1)住宅内厨房、阳台、卫生间完成后比楼层相对±标高低30mm(有坡度、地漏的房间指该房间门内口与其他房间的高差);