临时用电管理专项措施
1.总布置
1.1、现场布置策划
⑴总配电室靠近电源,门前周边道路畅通、无易燃易爆物、无腐蚀介质、通过现场、无杂草、杂物、无积水。
⑵配电室高出相对地面标高200mm以上,地面不低于现场平均水平地面,不再局部凹地面处,否则填、增地面或砌高地面。
⑶变压器、总配电高出相对地面0.5m,砌筑基础地面。
⑷周围不能有排水明沟、水池,易燃、易爆品仓库,明火及火源,不应有热气源、湿气源、有毒害气源。
⑸不直接利用外墙为总配电房墙体。 1.2分配电箱位置 ⑴置于区域供电中心。 ⑵置于大型用电设施近处。
⑶场地小、利用围墙布电缆时可沿墙布置。 ⑷全场供电时,分配箱间距不大于30m。 ⑸沿场内道边设电箱时,位于负荷较多侧。 1.3开关箱、专用箱
⑴开关箱距用电设备不大于3m,设于方便操作处。
⑵开关箱不应置于电焊飞溅物可及处(必要时适当放远距离)。 ⑶设备密集处,不集中排放,应有规律,设备某侧或只对设备。 1.4特殊箱
⑴结构施工,随楼层进度的楼顶随升箱单独制小型箱或中间箱一分N式,挂于钢筋处、窗台处等,不应置于脚手架体上。
1.5布线
⑴全场硬地施工,电缆采用硬地连筑小型电缆槽方案。 ⑵垂直供电采用导线穿管或电缆引上。
⑶地下室36V变压器应置于室中位置向周边供电,选择导线可按每千瓦30A选择,防止36V照明昏暗通病。
⑷采用瓷瓶架线时应避免于安装管道相碰,采用钢丝挂护套线式。 2、配电室
2.1位置选择,进场电源通过配电室分配给所有的现场用电设备。正确地选择配电室的位置,可以提高供电质量,是现场配电系统布局合理和安全运行的保证,配电室的选址应符合下列原则。
⑴配电室尽量靠近负荷中心,减少配电线路的线缆长度并减少导线截面,进而提高配电质量,同时还能使配电线路清晰,便于检查、维护、节约投资。
⑵进出线方便,且便于电气设备的搬运、
⑶尽量设在污染的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平下降。
⑷尽可能避开多尘、振动、高温、潮湿等环境场所,以防止尘埃、潮气、高温对配电装置的导电、绝缘部分的侵蚀,以及振动对配电装置运行的影响。
⑷不应设在容易积水的地方以及它的正下方。 2.2配电装置
⑴配电柜与其周围保持可靠的电气安全距离,四周的宽度结合配电柜布置的形式按照规范要求布置。
⑵为防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m,若低于2.5m应加装遮护罩。遮护材料可用网孔不大于2㎜×2mm的钢丝网或无孔的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不小于50mm,遮护围栅高度不低于1.7m。
⑶母线均涂刷有色油漆,以标志相序。
⑷配电室做到防火,防雨雪,防潮讯,防小动物和通风良好。 ⑸配电室门向外开启并设置锁具。 3、低压配电 3.1电缆工程 ⑴直埋
根据已批准的临时用电专项施工方案,复合电缆走向,确定电缆沟开挖尺寸。 (1)电缆直埋敷设断面图
(2)电缆敷设前必须检查型号、电压等级、截面、合格证等是否与临时用电专项施工方案相符合。
(3)电缆的绝缘电阻用500V兆欧表检测且必须大于0.5MΩ。
(4)电缆敷设最小弯曲半径不小于电缆外径的10倍,铠装时最小弯曲半径为电缆外径的20倍。
电缆最小弯曲半径
电缆型式 控制电缆 无铅包,钢铠护套 橡皮绝缘电力电缆 裸铅包护套 钢铠护套 聚氨乙烯绝缘电力电缆 电缆最小弯曲半径 10D 10D 15D 20D 10D (5)电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距如下表所示。
电缆最小净距
项目 电力电缆间及其控制电缆间 控制电缆间 不同使用部门的电缆间 热管道、可燃气体及可燃液体管道 油管道、可燃气体及可燃液体管道 其它管道 铁路路轨 公路 城市街面路面 电杆基础 建筑物基础 排水沟 10KV及以上 10KV以上 最小净距(M) 平行 0.10 0.25 --- 0.50 2.00 1.00 0.50 3.00 1.50 1.00 1.00 0.60 1.00 --- --- 0.50 交叉 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.70 (6)电缆与道路、铁路等交叉时加保护管。保护管两端伸出路基不小于1M,保护管内径大于电缆外径1.5倍,且不得小于100MM,保护管口打喇叭口,光滑无毛刺。
(7)直埋电缆敷设排列整齐,电缆两端留有适当长度余量,电缆穿管部位不准有接头。电缆经摇测合格后可回填土,回填土分层夯实。
(8)在埋设电缆的转弯处,直线部分每隔50M竖立固定的标志桩,标志桩可用C15的混凝土预制,埋设于电缆中心位置,桩头露出地面150MM,用红油漆绘出符号。
3.2电缆地上敷设
(1)根据施工现场条件,电缆敷设也可以沿墙壁或电杆架设,敷设高度应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGS46-2005)的要求,沿墙敷设时,采用绝缘予固定,帮扎线必须采用绝缘线,固定点间距保证电缆能承受自重所带来的荷载;敷设时最大弧重距地而不得小于2M
(2)在建工程内电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。 (3)电缆垂直敷设充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并靠近用电负荷中心,固定点每层不得少于一处,且必须用绝缘材料固定牢固。
(4)在特殊阶段电缆可沿墙角、地面敷设,但必须采用防机械损伤和电火措施,可用木槽保护,刷好危险标记并固定牢固。
(5)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定
颜色 黄色 绿色 红色 淡蓝色 绿/黄双色 任何情况下绝缘颜色标记严禁混用和互相代用。 (6)设消防专用配电线路电源,电源电缆接在总闸的电源侧。
箱线 L1(A) L2(B) L3(C) N线 PE线 3.3室内明配线
⑴瓷瓶配线,导线间距>100NMM,适用于在建工程室内短时照明。 ⑵钢管配线,适用于地下室、厅内照明、动力、导线仅限于护套线。 ⑶严禁花线、软线拉设,一般导线无保护,非瓷瓶固定不应拉线。 ⑷主干线不低于2.5M。
⑸办公室、宿舍、吊顶内配线应穿管保护,室内用线槽配线,配线不小于3根(插座)。
4、电器装置
4.1隔离开关:具有明显可见断开点,各极同时动作,一般无负荷拉闸。根据需要可以设熔器。
4.2断路器:带负荷跳闸一般选空气开关,当隔离开关连带熔断器月,有灭弧装置时方可兼具,断路器作用,有时厂家出厂配电柜有此方案。
4.3漏电断路器:断路器并有漏电保护装置,有试验按钮。 4.4空气开关:作为断路器,一般兼具短路、过流保护功能。
4.5总配电箱装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。专用电能计量的装设符合当地供电管理部门的要求。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断电路。
4.6开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。使用于潮湿或有腐竹介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。
4.7总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流大于30mA,额定漏电动作时间大于0.1,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mAs。
4.8漏电保护器
⑴供电系统至少有三级漏电保护器:总配、开关箱当地方有文件要求的地方标准,或根据需要可设三级漏电保护。
⑵总配可在总断路器或各分路断路器后设漏电保护,动作电流大于30mA,一般为50~150m,引动作时间大于0.1s,一般为0.15、0.2s;动作电流与动作时间乘积不大于30mAs。
⑶分配如设漏电保护器也可以在总断路器或分路器中设置,动作电流小于总配大于开关箱,动作时间不大于0.1s。
临时用电管理专项措施