好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

输电线路的距离保护习题答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

姓名:___________ 班级: ___________ 序号:___________

输电线路的距离保护习题

一、填空题:

1、常规距离保护一般可分为 、 和 三部分。 2、距离保护I段能够保护本线路全长的 。 3、距离保护第Ⅲ段的整定一般按照躲开 来整定。 4、阻抗继电器按比较原理的不同,可分为 式和 式。

5、方向阻抗继电器引入非故障相电压的目的是为了__________________________________。

6、若方向阻抗继电器和全阻抗继电器的整定值相同,___________继电器受过渡电阻影响大, 继电器受系统振荡影响大。

7、全阻抗继电器和方向阻抗继电器均按躲过最小工作阻抗整定,当线路上发生短路时,_______________继电器灵敏度更高。

8、校验阻抗继电器精工电流的目的是__________________。

9、阻抗继电器的0°接线是指_________________,加入继电器的___________________。 10、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗 ,保护范围 ,可能造成保护的 。

11、根据《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》的规定,对50km以下的线路,相间距离保护中应有对本线末端故障的灵敏度不小于 的延时保护。

二、选择题:

1、距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的 。

(A)最小测量阻抗;(B)最大测量阻抗;(C)介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值;(D)大于最大测量阻抗的一个定值。

2、为了使方向阻抗继电器工作在 状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。 最有选择;(B)最灵敏;(C)最快速;(D)最可靠。

3、距离保护中阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的是 。

(A)全阻抗继电器;(B)方向阻抗继电器;(C)偏移特性的阻抗继电器;(D)偏移特性和方向阻抗继电器。

4、距离保护是以距离 元件作为基础构成的保护装置。 (A)测量;(B)启动;(C)振荡闭锁;(D)逻辑。 5、从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有 。

(A)零序电流保护;(B)负序电流保护;(C)相间距离保护;(D)相间过流保护。 6、单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是 。

(A)使保护范围伸长;(B)使保护范围缩短;(C)保护范围不变;(D)保护范围不定。 7、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是 。

(A)提高灵敏度;(B)消除正向出口三相短路的死区;(C)防止反向出口短路动作;(D)提高选择性。

8、阻抗继电器常用的接线方式除了00接线方式外,还有 。

(A)900接线方式 (B)600接线方式 (C)300接线方式 (D)200接线方式

三、判断题:

1、距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。( )

2、距离Ⅱ段可以保护线路全长。( )

3、距离保护的测量阻抗的数值随运行方式的变化而变化。( )

4、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。( ) 5、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。( )

6、在距离保护中,“瞬时测定”就是将距离元件的初始动作状态,通过起动元件的动作而固定下来,以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回,造成保护装置拒绝动作。( ) 7、汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。( )

8、相间00接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时, 继电器所测得的阻抗相同。( )

9、试验方向阻抗继电器的记忆时间时,应将电流回路可靠短路,并同时通入正向出口最大三相短路电流及继电器的两倍精确工作电流。 ( )

10、不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。( )

11、距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。( )

12、距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( )

13、当近区发生单相接地故障时,若相间距离保护与接地保护同时动作,则相间距离属不正确动作。( )

四、问答题:

1、何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角试验出的最大的灵敏角允许与通知单上所给的线路阻抗角相差多少度

2、对振荡闭锁装置的基本要求是什么

3、利用负序电流增量比利用负序电流稳态值构成的振荡闭锁装置有哪些优点

4、什么叫阻抗继电器的最小精确工作电流,它有什么意义

5、解释距离保护中常用到的测量阻抗、整定阻抗、动作阻抗的含义。

6、某些距离保护在电压互感器二次回路断相时不会立即误动作,为什么仍需装设电压回路断相闭锁装置

7、影响距离保护正确动作的因素有哪些

8、对阻抗继电器接线方式有什么基本要求目前常用的阻抗继电器的接线方式如何

9、在距离保护整定计算中分支系数应如何取值 分支系数的大小与什么有关

10、断线闭锁元件的构成原理有几种

11、为缩短距离保护第Ⅲ段的动作时限又不会误动可采取什么措施

12、阶段式距离保护与阶段式电流保护相比具有哪些优点

五、计算题

1.已知线路正序阻抗Zl = 0. 45Ω/km, 平行线路NP70km、MN线路为40km,距离保护I段可靠系数取, M侧电源最大、最小等值阻抗分别为ZsM. max = 25Ω、ZsM. min = 20Ω,N侧电源最大、最小等值阻抗分别为ZsN. max = 25Ω、ZsN. min = 15Ω。试计算MN线路M侧距离保护的最大、最小分支系数。

输电线路的距离保护习题答案

姓名:___________班级:___________序号:___________输电线路的距离保护习题一、填空题:1、常规距离保护一般可分为、和三部分。2、距离保护I段能够保护本线路全长的。3、距离保护第Ⅲ段的整定一般按照躲开来整定。4、阻抗继电器按比较原理的不同,可分为式和式。5、方向阻抗继电器引
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3eiho47zvv6tzp834d3b207lq1bb5x01ee0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享