题目:电力系统两相短路计算与仿真(1)

院(系):电气工程学院 专业班级:电气123班 学号:120303079 学生姓名:于国涛 指导教师:孙丽颖 教师职称:教授

起止时间: 15-07-06至15-07-17

课程设计(论文)任务和评语

院(系):电气工程学院教研室:电气工程和其自动化

G1 T1 1 L2 2 T2 G2

1:k k:1 L1 I / 22 L3

3

原始资料:系统如图 各元件参数如下(各序参数相同): G1、G2:SN=30MVA,VN=10.5kV,X=0.26; T1: SN=31.5MVA,Vs%=9.5, k=10.5/121kV,△Ps=220kW, △Po=33kW,Io%=0.9;YN/d-11 T2: SN=31.5MVA,Vs%=10.5, k=10.5/121kV,△Ps=180kW, △Po=30kW,Io%=0.8;YN/d-11 -6L1:线路长80km,电阻0.17Ω/km,电抗0.4Ω/km,对地容纳2.78×10S/km; -6L2:线路长75km,电阻0.2Ω/km,电抗0.42Ω/km,对地容纳2.88×10S/km;; -6L3: 线路长80km,电阻0.17Ω/km,电抗0.4Ω/km,对地容纳3.08×10S/km;; 负荷:S3=45MVA,功率因数均为0.9. 任务要求(节点3发生AC相金属性短路时): 1 计算各元件的参数; 2 画出完整的系统等值电路图; 3 忽略对地支路,计算短路点的A、B和C三相电压和电流; 4 忽略对地支路,计算其它各个节点的A、B和C三相电压和支路电流; 5 在系统正常运行方式下,对各种不同时刻AC两相短路进行Matlab仿真; 6 将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。 课程设计(论文)任务 指导教师评语和成绩 平时考核:设计质量:答辩: 总成绩:指导教师签字: 年月日 注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算

II / 22

摘要

现如今电力系统在人民的日常生活和工作中担任的角色也越来越重要,电力系统的稳定运行也直接影响着人们的日常生活。然而电力系统运行时不可避免的会出现一些故障,因此在电力系统的设计时必须考虑到可能发生的故障和不正常的运行情况,防止其破坏对用户的供电和电气设备的正常工作。

从电力系统的实际运行情况看,大多数的故障是有短路引起的,因此电力系统的短路计算与仿真是非常重要的。本论文介绍了有关电力系统短路故障的基本概念和简单不对称故障两相短路的常用计算方法。并通过具体的简单环网短路实例,对两相短路进行分析和计算。最后,通过MATLAB软件对两相短路故障进行仿真并观察仿真后的波形变化,将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。

关键词:两相短路故障;对称分量;三相序网络

III / 22

电力系统课设

辽宁工业大学《电力系统分析》课程设计(论文)题目:电力系统两相短路计算与仿真(1)院(系):电气工程学院专业班级:电气123班学号:120303079学生姓名:于国涛指导教师:孙丽颖教师职称:教授起止时间:15-07-06至15-0