冷却水的水质要求
介绍
为了确保冷却水系统不过早堵塞,推荐使用闭路循环的散热器用冷却水,其水质符合下述水质(A)要求。如果取自其他水源,冷却水应定期检查,确保其符合水质(A)的要求。 项目 水质(A)* 水质(B)* 在25℃时的pH值 在25℃时的导电率 (Micro-Siemens/cm) 总硬度以碳酸钙计 (ppm) M碱量以碳酸钙计 (ppm) 氯离子 Cl- 6.5 ~ 8.0 ≤800 ≤200 ≤100 ≤200 ≤200 ≤1.0 ≤50 0 0 ≤160μm 6.5 ~ 8.0 ≤200 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤0.3 ≤30` 0 0 ≤160μm (ppm) 硫酸根离子 SO42- (ppm) 铁总量 (ppm) 矽 SiO2 (ppm) 硫离子 S2- (ppm) 胺根离子 NH4颗粒 + (ppm) (摘自BroomWade无油机手册)
国一般要求: 项目 在25℃时的pH值 在25℃时的导电率 (Micro-Siemens/cm) 总硬度以碳酸钙计 (mg/l) 酸耗量以碳酸钙计 (mg/l) 氯离子 Cl- 水质(A)* 6.5 ~ 8.0 ≤800 ≤200 ≤100 ≤200 ≤200 ≤1.0 ≤50 0 ≤1.0 ≤160μm 水质(B)* 6.5 ~ 8.0 ≤200 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤0.3 ≤30` 0 ≤0.2 ≤160μm (mg/l) 硫酸根离子 SO42- (mg/l) 铁总量 (mg/l) 矽 SiO2 (mg/l) 硫离子 S2- (mg/l) 胺根离子 NH4颗粒大小 + (mg/l) *这里水质(A)是用于循环水,水质(B)是用于补充水。水质会逐渐变差,应定期检查循环水确认其符合水质(A)要求。 对于悬浮机械杂质应≤25 mg/L。
答:空分设备一般用江河湖泊或地下水作为冷却水。这种水常都含有悬浮物(泥沙及其他污物)以及钙、镁等重碳酸盐[-Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2],称为硬水。悬浮物较多时,易堵塞冷却器的通道、过滤网及阀门等。钙、镁等重碳酸盐在水温升高时易生成碳酸钙(CaCO3)、碳酸镁(MgCO3)沉淀物,即形成一般所说的水垢。一般水温在45℃以上就要开始形成水垢,水温越高越易结垢。水垢附着在冷却器的管壁、氮水预冷器的填料、喷头或筛孔等处,不仅影响换热,降低冷却效果,而且有碍冷却水或空气的流通,严重时会造成设备故障,例如氮水预冷器带水,使蓄冷器(或切换式换热器)冻结。水垢比较坚硬,附在器壁上不易清除。因此,冷却水最好是经过软化处理。采用磁水器进行软化处理较为简便,效果尚可。清除悬浮物应设置沉淀池。如果冷却水循环使用,有利于水质的软化,但占地面积较多,基建投资较大。
对压缩机冷却水,温度一般要求不高于28℃,排水温度小于40℃。对水质要求为: pH值 6.5~8.0
悬浮物含量 不大于50mg/L 暂时硬度 不大于17°dH 含油量 小于5mg/L
氯离子(C1-) (质量分数) 小于50×10-6 硫酸根(SO4-2) (质量分数) 小于50×10-6 氮水预冷系统供排水为独立循环系统。因为冷却水在塔温升大,排水温度高,结垢严重,所以要求该系统的补充水尽可能采用低硬度水或软水,其暂时硬度一般应不大于8.5°dH,其他要求与压缩机冷却水相同。
充瓶用高压氧压机气缸的润滑水,应采用蒸馏水或软水。
循环冷却水的水质标准表
循环冷却水的水质标准表 项目 单位 要求和使用条件 根据生产工艺要求确定 悬浮物 Mg/L 换热设备为板式,翅片管式,螺旋板式 PH值 根据药剂配方确定 允许值 <20 <10 7-9.2 <500 30-200 <0.5 <1000 甲基橙碱度 Mg/L 根据药剂配方及工况条件确定 钙离子 亚铁离子 氯离子 Mg/L 根据药剂配方及工况条件确定 Mg/L Mg/L 碳钢换热设备
不锈钢换热设备 对系统中混凝土材质的要求按现<300 行的<岩土工程勘察规>GB50021 94 硫酸根离子 Mg/L 的规定执行 硫酸根离子与氯离子之和 硅酸 Mg/L 镁离子与二氧化硅的乘积 游离氯 Mg/L 在回水总管处 石油类 Mg/L 炼油企业 <10 <15000 0.5-1.0 <5 <1500 <175 注: 甲基橙碱度以碳酸钙计; 硅酸以二氧化硅计; 镁离子以碳酸钙计。
3.1.8密闭式系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定;
3.1.9敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0.浓缩倍数可按下式计算: N=QM/QH+QW (3.1.9) 式中 N 浓缩倍数; QM 补充水量((M/H); QH 排污水量((M/H); QW 风吹损失水量(M/H).
3.1.10敞开式系统循环冷却水中的异养菌数宜小于5×105个/ML粘泥量宜小于4ML/M; 表10-3锅炉加药水处理时的水质标准
表10-4蒸汽锅炉采用锅外化学水处理时的 水质标准
3
333
项目 额定蒸汽压力,MPA 给水 《1 》1 项目 悬浮物 PH值 总硬度 溶解固形物 相对碱度 总碱度 单位 Mg/L Mg/L 给水 <20 》7 <4 锅水 10-12 Mg/L <5000 Mg/L Mg/L 8-26 锅水 >1.6 <1 >1 <1.6 6-24 <14 >1.6 <2.5 6-16 <12 10-12 <3000 <2500 10-30 10-30 <0.2 《1.6 <2.5 悬浮物, 总硬度 总碱度 无过热器 有过热器 PH 含油量 溶解氧 溶解固形物 无过热器 有过热器 亚硫酸根 磷酸根 <5 <5 <5 <0.03 <0.03 <0.03 >7 <2 >7 <2 >7 <2 6-26 10-12 10-12 <0.1 <0.1 <0.05 <4000 <3500 <0.2 <3000 10-30 10-30 <0.2 相对碱度(游离氢氧化钠/ 溶解固形物) 表10-5热水锅炉水质标准 项目 锅加药处理
锅外化学处理
给水 悬浮<20 物 总硬<4 度 PH >7 锅水 给水 <5 锅水 <0.6 10-12 >7 <0.1 8.5-10 <0.1 溶解 氧 含油<2 量 <2 <2
我国低压锅炉水质标准GB 1576-79
我国低压锅炉水质标准 GB 1576-79
(1)立式水管锅炉、立式火管锅炉、卧式燃锅炉等燃煤锅炉 参 量 给水 炉水
锅加药处理 炉外化学处理 锅加药处理 炉外化学处理 悬浮物,mg/L ≤20 ≤5
总硬度,mmol/L ≤1.75② ≤0.02
总碱度,[H+]mmol/L(mgoN/L) 8~20 ≤20 PH(25℃) >7 >7 10~12 10~12 溶解固形物①,mg/L <5000③ <5000③
相对碱度(游离NaOH/溶解固形物) <0.2④ <0.2④
①如测定溶解固形物有困难时,可采用测定氯离子( Cl- )的方法来间接控制,但溶解固形物与氯离子( Cl- )间到比例关系须根据具体情况通过试验确定,并应定期复试和修正此比例关系。 ②当硬度指标超过此规定时,使用锅炉到单位在报上级主管部门批准和当地劳动部门同意后,可适当放宽。 ③兰开夏式锅炉到溶解固形物可< 10000mg/L 。 ④当相对碱度 ≥0.2 时,应采取防止苛性脆化到措施
( 2 )热水锅炉 项目 热水温度
≤95℃,采用锅加药处理 >95℃,采用炉外化学处理 补给水 循环水 补给水 循环水 悬浮物,mg/L ≤20 ≤5 总硬度,mmol/L ≤3 ≤0.35
PH(25℃) >7 10~12 >7 8.5~10